引言 根据建造形式,污水处理厂主要分为地上式、半地下式和地下式。其中,全地下式将所有或主要处理设施置于一个结构箱内,且结构箱完全位于地面以下,因此,又被称为地埋式。地下式污水处理厂作为污水处理设施的新兴建造模式,在我国应用越来越多、发...查看详情
129个建设工程消防主要问题汇总! 序号 存在的主要问题 违反的规范条文 条文类型 专业类型 1 楼层避难间未采用甲级防火门分隔(仅为乙级防火门)。 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 第5.5.24条 强制性条文 防火分隔 2 建筑防烟楼梯间部分楼层为甲级防火窗,火灾时关闭,...查看详情
某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点1 消防风系统风机风阀:?风机参数符合规范要求?风机安装方向正确?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)?减震器、防鼠网安装防火门:?闭门器、顺序器安装正确?合格证、身份证完善建筑烟道:?内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)楼梯间:?楼梯梯步均匀,地坪与防...查看详情
电气消防系统设计背景 > > > > 火灾自动报警系统形式的确定 站城一体化工程具有不同的业态与产权,其中航空值机功能、接驳与公共服务功能为同一业主管理,综合开发配套(城市功能设施)为二级开发商业主,多条轨道线分别属于不同的轨道运营方。火灾自动报警系统的设计需要从工程规模和业态划分考虑,消防救...查看详情
室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时 应采用 环状管网 ,采用 一路消防供水 时可采用 枝状管网 ; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (...查看详情
#1 给排水专业 1 【问题】建筑物下部地下室(非汽车库)室内、外消防用水量的取值如何确定? 【答复】建筑物有地上、地下部分时,地上、地下部分分别计算建筑体积。 室外消火栓设计流量按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 表 3.3.2 分别取值,地下部分参照“地下建筑”项取值,二者取大值为该建筑的室外消火栓设计流量;室内消火栓设计流量按该规范表3.5.2 ...查看详情
住宅火灾严重威胁人民生命财产安全,易导致重大的人员伤亡和经济损失,影响社会和谐稳定。提高防灾能力,方能从源头上杜绝火灾事故。 业主、物业使用人消防安全责任 ——来源《住宅物业消防安全管理》 GA1283-2015。 业主 : 住宅物业的所有权人,包括具有住宅物业所有权的自然人、法人和其他组织。 物业使用人 :具有住宅物业的使用权...查看详情
来 源:电气设计圈 ,感谢原作者分享 如有侵权请联系删除 三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电。三级负荷的消防设备如排烟风机,是否要在同一段母线引出两个回路在最末一级配电箱处自动切换。关于这些问题,不少电气设计人员都是云里雾里的。原因是很多电气设计人员对电气负荷分级及消防安全的要求理解不够深入。 ● 根据:《民用建筑电气设计标准》GB51348 ...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐...查看详情
在开办和经营养老机构过程中,消防安全是绕不过去的坎。在养老机构建筑设计、备案和运营中,往往涉及到非常具体的消防设施验收、消防安全管理等问题。现汇总民政部网站中关于养老机构消防问题的典型问答,供全市养老服务机构参考。 -1- 消防验收文件中建筑性质与实际用途不符,养老机构可否开业? 咨询:养老机构营业条件 背景1:某人申请了企业...查看详情
资料简介 建筑行业以及城市进程在不断的深化过程中,各种商业建筑在不断的减少,这些商业建筑也在不断的发展中出现了各种全新的元素、其建筑功能以及整体结构相对较为丰富,虽然有效的推动了建筑行业的发展,但是其中存在的安全隐患问题也是不容小觑的,而最为显著的就是火灾问题,对此提升对商业建筑中防火设计以及安全疏散设计对于城市的发展有着积极的作用与意义。 ...查看详情
电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统都是为了保证消防安全而设置的,二者都属于实时监控系统,本文介绍了电气火灾监控系统与消防设备电源监控系统的区别,供参考。 01 消防设备电源监控系统 消防设备电源监控系统是实时的对消防设备的电源进行监...查看详情
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求...查看详情
来源:消防根根 如有侵权,请联系删除 一、灯具尺寸如何选择? 1《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 3.2.1- 6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3...查看详情
一、火灾自动报警与联动控制系统 1. 火灾报警控制器 调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在60s内发出火灾报警信号。 2.管路采样吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾...查看详情
? ? 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 建筑(含装修) 1 柴油发电机房储油间的防火门开启方向装反。门槛忘记设置。 2 土建防火门: 1、防火门安装反向,未开向疏散方向。 2、封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。 3、防火门检测报告与实体不符,防火门身份标示未张贴。 4、闭门器、顺序器未安装。 ...查看详情
几年前的一个项目,是一个地面消防水池,储水量大约300立方,尺寸为长13米宽8米高3.9米,水位高度3.3米,已经投入使用两三年了,暂未出现问题,但是最近才发现水池侧壁为只有250厚的c30混凝土,配筋为双层双向10@150,求教各位大佬是否存在安全隐患?若有安全隐患需要采取什么措施?...查看详情
前几年的一个项目的地上消防水池,储水量约300立方,尺寸长12米宽8米高3.9米,有效水位3.3米左右。最近才发现水池侧壁配筋只有10@150,壁厚300的c30混凝土。项目已经投入使用两三年了,暂未出现问题,请教各位大佬这有什么安全隐患吗?需要进行什么补救措施吗?...查看详情
一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层...查看详情
一、 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标识清晰、准确,阀门、管件支架安装标高统一,设备、管线排列整齐,成行成线(排),整齐美观。 (二)设备管配件安装顺序合理规范、固定牢靠、运行平稳,无跑冒滴漏现象。 (三)排水沟设置规范,坡度合理,无积水现象,采用地坪漆地面时,水沟与地面应使用不同油漆分隔警示。 (四)设备电...查看详情