消防更新时间:2025-11-23 08:03:20

本专题为土木在线消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    来源 暖通设计 苏州工业园区规划建设委员会组织召开消防专家咨询会, 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251编制组专家王炯及其他消防专家 针对防排烟复合风管的使用和验收提出要求和意见,供参考。 相关阅读:《关于印发建筑防排烟系统技术难点专家咨询会会议纪要的通知》 苏建函 消(2023) 273号 建筑防排烟系统技术疑...查看详情

    用户:qq77052503 浏览量:233 时间:2024-07-12
  • 给排水资料库图片1

    广州市住建局日前发布了《关于进一步规范建设工程消防设施系统联调联试检测工作的通知 》,明确了建设工程消防设施系统功能联调联试检测项目的方式,与广东省地方标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》的全面检测不同,此次住建领域的消防设施系统功能联调联试检测可谓发生了翻天覆地的变化,纵观其检测指南,消防设施系统功能联调联试主要 侧重消防系统的功能检测 ,下面全面分析一下。 ...查看详情

    用户:孙立东 浏览量:100 时间:2024-07-12
  • 建筑消防给水图片1

    解说湿式报警阀的工作原理,安装规范,验收会哪些操作 使用设备我们首先总要知道这个设备的 工作原理 湿式报警原理图 湿式报警阀的工作原理平时保持恒压状态,当出水端有水流动,水从下往上流动形成压力差,往上部主管增压的同时通过压力开关传递信号给报警主机和喷淋泵启动运作,同时水力警铃现场报警;根据设计规范,湿式报警阀环境温度低于5°不合适安装,在预作用使用时最...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:673 时间:2024-07-12
  • 建筑消防给水图片1

    1 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时应采用 环状管网,采用 一路消防供水时可采用 枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:145 时间:2024-07-11
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在设计、施工中注意对照。 01喷淋头安装基本要求 1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。 2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:885 时间:2024-07-11
  • 给排水资料库图片1

    消防控制室要求24小时值班,每班2人,四班三倒,要配置8人,绝大部分企业做不到 消防控制室, 指设置在建筑物内,配有火灾自动报警系统的房间,可用于接收、显示和处理火灾报警信号和控制相关消防设施,是应对火灾等突发事件的重要预防和指挥中心。而消防控制室的值守人员负有及时发现和处理潜在隐患,保障建筑物内人员和财产安全的重要责任。 然而实际操作中,部分值守人员存在侥幸心理,致使消防控制室...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:90 时间:2024-07-11
  • 防雷减灾图片1

    住宅小区配电房是小区供电系统的重要部分,也是住建主管部门对建设工程消防设计审查验收管理的重要一环,其可靠性和安全性近年来愈受重视,下面我们来介绍一下住宅小区配电房消防安全知识。 变配电房建筑消防设计要点 住宅小区的变配电房,耐火等级不能低于二级,分为独立式和附设式建设两种。 ...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:217 时间:2024-07-11
  • 给排水资料库图片1

    一、一组消防水泵两条吸水管之间、 两条出水管之间是否要设置连通管? 二、规范组回复不需要设置连通管。 关于咨询确认相关设计是否符合 《消防给水及消火栓系统技术规范》要求的函 中国中元国际工程有限公司《消防给水及消火栓系统技术规 范》管理组: 由...查看详情

    用户:逍遥任我行 浏览量:625 时间:2024-07-09
  • 给排水资料库图片1

    一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的...查看详情

    用户:刀子嘴斧头心 浏览量:149 时间:2024-07-08
  • 给排水资料库图片1

    消防验收是确保建筑消防安全的重要环节,而土建工程作为建筑的基础,其质量直接影响消防验收的结果。然而,在实际消防验收中,土建方面存在一些典型问题,这些问题可能导致消防设施无法正常运行,从而影响建筑的消防安全。 1、防火门开启方向错误 《高层民用建筑设计防火规范》规定防火门的开启方向必须是向着疏散逃生的方向开启。在火灾逃生过程中一定会经过防火门,如果逃生的人数较多容易造成拥挤,经过防火门...查看详情

    用户:爱上水煮鱼 浏览量:130 时间:2024-07-05
  • 防雷减灾图片1

    来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 问题描述 消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求。 1)消防配电线缆明敷时未穿管(或已穿管但非金属管)保护【图示1】; 2)金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施(当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时以及采用矿物绝缘类不燃性电缆除外)【图示 2】【图示 3】; 3)暗敷在不燃性结构层内时保护层...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:62 时间:2024-07-04
  • 建筑消防给水图片1

    一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:474 时间:2024-07-04
  • 建筑消防给水图片1

    您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:98 时间:2024-07-03
  • 电气资料库图片1

    作者rzfireman 1、本方法适用于YE2、YE3系列电机。 2、本方法表格内电机外径尺寸源自相关国家标准。 3、外观尺寸仅仅是判断电机是否合规的一个因素。有的电机外观尺寸合格,但可能存在其他造假,如大壳小机芯问题。但外观尺寸与表格尺寸不符,基本可以判定电机不合格。 4、所谓节能电机外径小于表格尺寸,基本是胡扯,节能电机价格比普通电机高很多,消防水...查看详情

    用户:wx_86645846 浏览量:61 时间:2024-07-02
  • 首先,我们要明确一点,消防工程虽然属于非敏感性成本,但其受地方规范的限制,可优化的弹性幅度其实并不大。 那么,在这个前提下,我们如何做到既满足功能需求,又能控制成本呢? 1 巧选设备,国产优先 在消防工程中,设备选择是成本控制的关键环节之一。温、烟感探测系统作为消防设备的核心组成部分,其性能和质量直...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:64 时间:2024-07-02
  • 防雷减灾图片1

    教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知教发厅〔2024〕1号 各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、消防救援总队,新疆生产建设兵团教育局: 为加强中小学校、幼儿园消防安全管理,教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》,现予印发,请结合实际贯彻落实。 各地教育行政部门、消防救援机构要在地方党委和政府的领导下,会同有关部门依法依规...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:167 时间:2024-07-02
  • 建筑消防给水图片1

    来源:网络整理,如有侵权请联系删除 1消防管道安装 要求: 镀锌管应为内外热镀锌管,钢管内外外表镀锌层不得脱落,锈蚀等现象,钢管内外径符合国家标准(低压流体输送用焊接钢管)GB\T3091,或(输送流体用无缝钢管)GB、T8163 管网安装前应校直管道,并清除管内杂物,在具有腐蚀场所,做防腐处理 沟槽管件符合(沟槽式管接头)CJ、156,(球墨铸铁件...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:78 时间:2024-07-02
  • 给排水资料库图片1

    来源:网络整理,如有侵权请联系删除 消防泵房的那些安全隐患? 消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:316 时间:2024-07-02
  • 建筑消防给水图片1

    编制说明 消防设施检测是保证建设工程消防设施系统完好有效的重 要方式手段,为帮助建设单位、检测单位建立一套客观、有效、真实的检测体系,规范行业发展,制定本指南。 本指南依据《建筑消防设施检测技术规程》(XF 503)、《建 筑防火及消防设施检测技术规程》(DBJ/T 15-110)、《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T 15-248)、《建设工程消防施工质...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:88 时间:2024-07-02
  • 防雷减灾图片1

    什么是“建筑架空层”? “架空层”属于建筑专用词,根据《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)规定,架空层是用结构支撑且无外围护墙体的开敞空间,具体指建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石,形成的建筑空间。 近日 国家...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:159 时间:2024-07-01