风机更新时间:2026-01-24 00:13:15

本专题为土木在线风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:85 时间:2022-10-19
  • 消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了! 本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下: 1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:192 时间:2022-10-12
  • 中水处理回用图片1

    水处理风机,即水处理鼓风机,是指在活性污泥法、生物接触氧化法等水处理工艺中,利用具有合适风量和压力的曝气鼓风机,向污水中不间断强制加入空气,使池内水体与空气接触充氧,并搅动液体,加速空气中的氧气向液体中的转移,防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧的接触,对污水中有机物进行氧化分解,这种通过叶轮旋转,克服水压,将机械能转化为气体压力能和动能,让空气从曝气头喷薄而出的设备就是水处理鼓风机...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:133 时间:2022-10-11
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。 2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。 3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:106 时间:2022-10-10
  • 水处理图片1

    大家都知道,污水处理行业要想节能环保,一般都要从两个层面进行,一个是生产工艺选择,另一个就是机器设备的选择了。 第一个没啥说的,我国现在投用的大部分污水厂,都选用的是活性污泥法好氧工艺。关于第二点,我想聊聊风机。在污水处理过程中,鼓风曝气所消耗的能量占了整个系统所耗能量的一半以上,因此,风机的选择在节约运行成本中就显得特别重要。 很显然,传统的鼓风机已不能够满足污水处理行业对节能减排的需求了...查看详情

    用户:环保狗勾 浏览量:79 时间:2022-10-09
  • 通风排烟图片1

    噪音是一种使人感觉吵杂厌烦的声音,其程度有时是随人的心情而异。但连续的噪音,也会使週遭受到污染。但连续的噪音,也会使周遭受到污染。一般风机产生噪音之塬因可分述如下: 1、因叶片回转而产生噪音 叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生衝击。叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生冲击。转速愈快,接解空气频率愈高,其噪音愈尖锐。转速愈快,接解空气频率愈高,其噪音愈尖锐。叶片之宽度或厚度增加,此现...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:99 时间:2022-10-09
  • 通风排烟图片1

    1、风机盘管机组作为空调系统末端空气处理设备,广泛用于宾馆、公寓、办公楼等的集中式空调系统中,其风量范围360?/h~2600?/h。2、风机盘管机组使用220V/50Hz交流电源, 采用的电机型式有两种:单相电容式电机和直流无刷电机,后者比前者效率明显提高。3、风机盘管机组有单盘管和组合式盘管两种盘管组合形式,对应空调水系统分为两管制和四管制。4、风机盘管机组有干工况和湿工况两种运行状态。干工况...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:135 时间:2022-10-09
  • 结构资料库图片1

    在建筑物的采暖空调负荷中新风负荷占30%以上,而寒冷地区冬季时间长,室内外温差大,新风热负荷占建筑总热负荷比例更高,因此通过回收排风中的能量降低新风能耗,是实现建筑节能的有效手段。新风热回收机组的热回收效率是评价排风热回收节能效果的主要参数,热回收类型可分为显热热回收和全热热回收。在超低能耗建筑相关的技术标准中,对寒冷地区排风热回收效率均有明确规定,其中显热热回收装置的热交换效率应不小于75%,全...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:137 时间:2022-09-30
  • JTT1448-2022公路隧道用射流风机...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:123 时间:2022-09-29
  • 知识点:电气妯流式 排烟风机检验合乎 gbj45-82消防标准规定,风机型号相互配合整体规划,内嵌高温电机,装有电机制冷系统,可在300°c 持续工作中100分鐘之上,100°c 持续工作中20钟头/次,无毁坏,广泛运用于工业建筑、加热炉、地底、隧道施工等。你了解轴流式排烟风机的基本上操作指南吗? 为了更好地更快的作用大家了解和运用轴流式消防排烟风机,大家就给我们大概介绍一下这些方面的基本...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:64 时间:2022-09-27
  • 通风排烟图片1

    无论是空调机组还是新风机组,他们的使用以及安装方式目前都极为普遍,新风机组和空调机组虽有所区别但可以功能互补,安装新风机组的同时,每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能和舒适的目的。 区别一: 新风机组是用来处理新风的,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:147 时间:2022-09-27
  • 冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6-8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难,压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:85 时间:2022-09-20
  • 通风排烟图片1

    通过对 R1234yf 纯电动汽车制冷系统进行实验测试,并且通过对比分析系统制冷量、 COP 、压缩机排气温度、开度和压比、压缩机功率等,研究了车内风机风量、主阀和补阀过热度、压缩机转速、补气方式、车外环境温度对系统的影响。 试验在 GB/T 37123-2018《汽车用电驱动空调器》、GB/T 12782-2007《汽车采暖性能要求和实验方法》、GB/T...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:67 时间:2022-09-19
  • 机电BIM应用图片1

    建筑防烟排烟系统技术标准GB?51251-2017,6.5.3??风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 竣工验收中, 没见过哪个砖家提出这过这个问题;也没见过施工过程哪个监理工程师提出过整改?? ? ? ?...查看详情

    用户:6ix9ine 浏览量:405 时间:2022-09-16
  • 供配电技术图片1

    1.断路器保护选择:(以22KW水泵为例) 1)22KW对应末端断路器为63A;配电柜总断路器必须比分支断路器大,因此选80A; 2)消防负荷选上下级断路器保护需要选择性,因此配电室出线应为100A。 3)根据电缆的保护要求,电缆的最不利载流量大于断路器整定值,即大于100A。因此选择35mm2电缆。...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:284 时间:2022-09-16
  • 通风排烟图片1

    我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还看其风量、冷量、噪声、耗电量这几个指标。下面居想网就针对这几个指标,给将要采购风机盘管的用户提供一些参考建议。 1、冷量 冷量不足是用户投诉最多的一个问题。造成...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:86 时间:2022-09-13
  • 风力发电技术图片1

    一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:164 时间:2022-09-09
  • 目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情

    用户:yuping 浏览量:97 时间:2022-09-07
  • 通风排烟图片1

    本文来源:筑龙暖通...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:65 时间:2022-09-05
  • 知识点:冷负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 知识要点 (1)空调系统夏季附加冷负荷:《民规》7.2.12;《工规》8.2.16.3。 1)风系统:风机、风管温升引起的附加冷负荷; 2)水系统:水泵、水管、水箱产生温升引起的附加冷负荷; 3)系统间歇运行产生的附加冷负荷。 (2)各种温升汇总 推荐资料: 快速计算冷负荷,冷冻机选型 https://ziliao.co188...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:371 时间:2022-09-02