距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
水处理公式是我们在工作中经常要使用到的东西,在这里我总结了几个常常用到的计算公式,按顺序分别为 格栅、污泥池、风机、MBR、AAO进出水系统以及芬顿 的计算,大家可有目的性的观看。 本文共计4835字,所需时常10min,建议选择性观看。 格栅的设计计算 一、格栅设计一般规定 1、栅隙 (1)水泵前格栅栅条间隙应根据水泵要求确定。 (...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 燃油锅炉房和柴油发电机房,如果是设在民用建筑中,则没有必要采用防爆型通风设备。 在澄清这个问题的理由前,我们先看看另外一个相关问题。 一、相关问题 在《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》中,有个问答如下: 1 .6 问: 按《建规》第9.3.9条,排除有燃烧或爆炸危险气体...查看详情
水处理公式是我们在工作中经常要使用到的东西,在这里总结了几个常常用到的计算公式,按顺序分别为 格栅、污泥池、风机、MBR、AAO进出水系统以及芬顿 的计算 ,大家可有目的性的观看。 本文共计4835字,所需时常10min,建议选择性观看。 格栅的设计计算 一、格栅设计一般规定 1、栅隙 (1)水泵前格栅栅条间隙应根...查看详情
倾斜吊顶如何与内嵌式风机盘管配合安装...查看详情
1.风机盘管选型导致的噪声问题 一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。 另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的 风管 阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际...查看详情
知识点:风机产生振动的原因 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、转子质量不平衡引起的振动 ▲原理图(不平衡) 在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。 造成转子质量不平衡的原因主要有: 1. 叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀; 2. 叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈); 3. 机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰; 4. 主轴局...查看详情
知识点:支吊架安装不规则 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固; 后果: 风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。 措施: (1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连...查看详情
知识点:单机试运转 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格; 后果: 安装前未进行单机试运转及水压试验的检查,机组接通水管后,系统运行时发现漏水,或机组接通电源后,出现风机不转或其他异常情况,造成二次返工或其他专业产品的损...查看详情
知识点:转轮式热回收新风机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 转轮式热交换器的主要部件为一圆盘形蓄热轮,由铝箔绕制成蜂窝状作为蓄热体。工作时,新风通过热交换器的一个半圆,排风同时逆向通过另一半园,蓄热轮在动力机构作用下,以约10转/分的速度不断旋转、蓄热体不断在高温半圆侧被加热,吸收热量;旋转到低温半圆侧时被冷却,放出热量。如此周而复始,将排风中的部分能量(冷量,热量)回收到新风中,在铝箔表面涂...查看详情
1、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必...查看详情
知识点:风机盘管风口布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过七米但小于十米时,可一台风机盘管设两个送风口;超过十米时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管。风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离...查看详情
风机的种类众多,轴流风机和离心风机就是其中的两种,风机外壳与叶轮的焊接质量直接决定的风机的质量和美观,传统的自动焊接设备因为无法实时跟踪焊缝,所以无法实现自动焊接,基本是依靠人工焊接。 风机扇叶焊接难题 采用主流的寻位跟踪焊接效率或质量并不尽如人意,如果采用寻位的方式,受扇叶弧度的影响,可能需要寻多个点位才可实行焊接,寻位焊接时间的周期,也会有比较长。如果采用跟踪的方式,不好示教调试干涉较多,...查看详情
知识点:水泵、风机等设备安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)减震措施不当,减震器选用、安装不合理。 2)土建、机电安装施工顺序不协调,减震器功能受影响。 3)与市政给水管网直接相连的地下室生活、消防水箱的进水、溢流管口高度颠倒——溢流管口高于进水管口。 4)地漏安装的问题。 5)地漏选用不当,存水深度不满足125mm的基本要求。 6)地漏位置不当,无法进行清理。 7)地漏与排...查看详情
知识点:组合式空调机组风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 对于空调箱风机,洁净空调与非洁净空调是有一些区别的,主要在风机的性能曲线上。通常的舒适性空调,风机的性能曲线希望平缓些,这样在风量变化的情况下,风机还能提供足够的压头,对于洁净空调,系统风量通常不变,但由于过滤器的存在,系统阻力会有较大变化,这样就需要选择性能曲线陡些的风机,在阻力变化的情况下,风机还能提供足够的风量。选用的电机功率N...查看详情
知识点:转轮式热回收新风机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 适用范围: ●风量范围:200-1000m3/h●商业空调系统:星级酒店,高档写字楼,集中供暖供冷住宅楼,大型超市,汽车站、火车站、飞机候车室,医院,室内体育馆、游泳池等。●工业空调系统:印刷机械、造纸、纺织、制药、食品、电子等 工作原理转轮式热交换器的主要部件为一圆盘形蓄热轮,由铝箔绕制成蜂窝状作为蓄热体。工作时,新风通过热交换...查看详情
知识点:风机盘管常见故障原因 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、风机盘管出风量小,制冷量差: 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多是由于回风口过滤网堵塞造成的。 解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度...查看详情
知识点:风机长期不用时的保养工作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)将轴承及其它主要的零部件的表面涂上防锈油以免锈蚀。 (2)风机转子每隔半月左右,应人工手动搬动转子旋转半圈(既180°),搬动前应在轴端作好标记,使原来最上方的点,搬动转子后位于最下方。 一、风机震动剧烈: 1、风机轴与电极轴不同心。 2、基础或整体支架的刚度不够。 3、叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形。 4、叶轮轴盘孔与...查看详情
知识点:风机型式和品种组成 来源:网络,如有侵权,请联系删除 压力: 离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、KPa、mH2O、mmH2O等。 流量: 单位时间内流过风机的气体容积,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3...查看详情
风机盘管 是中央空调理想的 末端产品 ,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要,随着风机盘管技术的不断发展,运用领域也随之扩大, 现主要运用在办公室、商场、场馆、医院 等一些场所。下面由暖小云为大家介绍一下风机盘管的工作原理、结构、安装规范及选购事项,一起看看吧! 风机盘管的工作...查看详情