风机更新时间:2026-01-24 00:13:15

本专题为土木在线风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 疲劳磨损、冲刷磨损、磨粒磨损、吸附磨损,这四种磨损是离心风机在使用中的主要磨损因素。综上所述,疲劳磨损是由于表面疲劳应力(或温度或冲击)引起表面裂纹或鳞屑脱落所致称为疲劳磨损。从损坏的叶轮来看,各种形式的叶轮磨损的情况及部位不尽相同。但磨损形式主要为以上几种且都为局部磨损。磨损的部位主要在叶片的工作面和靠近后盘处。其他几种磨损都是由于进气条件造成的。 烧结、排尘、锅炉引风等含尘风机,由于气流中...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:35 时间:2023-02-09
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 对于该条规定该怎么理解? 疑问: 1. 为什么不应设置减振装置? 说明: 1)防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:163 时间:2023-02-09
  • 一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。www.ehvacr.com 低温冷库或者超低温冷库,制冷百科建议用排管,市场上做低温冷库,采用排管做外机的很多。从长远角度考虑,使用排管,冷库内制冷量均匀,节能省电,但是也有一定的缺点,价格比较高,相对于冷风机来说安装不方便。 ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:90 时间:2023-02-08
  • 通风排烟图片1

    首先看下风机盘管的系统示意图: 电气维修保养操作: 电气维修检查分为温控器检查和机组电源检查。 1、温控器检查:打开温控器电源,检查开关键反应是否灵敏,正常则进行下一步检查,如有异常,检查原因: (1)电源进线输入电压是否正常: a、输入电压异常检查上级线路,恢复正常; b、输入电压正常,输出电压正常,检查下级线路; c、下级线路异常,更换线路; d、下级线路正常,检查电机(用万用表或摇表检查...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:99 时间:2023-02-07
  • 低温库选择水冷空调好还是排管好,原来好多朋友们都很茫然,有的把水冷空调和中冷汽轮机组划等号了,有的就是知道怎么会选择,究竟冷库会选择水冷空调还是排管好呢? 一般做高温加热库,我们都不建议用冷风机,安装简便,如果是大型冷库,恒温库外高较高时,内机设计方式排管的话,安装非常不方便,有一定的存在安全隐患。负压风机拆卸组装方便,在超高温库中比较适用情况。 低温冷库或者超速冻库,不建议用排管,整个市...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:92 时间:2023-02-06
  • 有的人说风机控制柜里必须有双电源自动转换开关,也有的说不必有,我也看过很多没有的。有的人说风机控制柜里要有蜂鸣器,只要热继电器动作或者外部信号输入就响……各式各样的都有,都说是标准要求的,到底应该怎么做才是标准的呢...查看详情

    用户:cof1675503097764 浏览量:87 时间:2023-02-05
  • 制冷技术图片1

    风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,由于它结构紧凑,布置灵活,易于独立控制等特点,在住宅、办公、宾馆、医院等场所被广泛应用。它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:50 时间:2023-02-01
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障! 这类控制柜(启动柜)涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异!是设计、施工、检测验收的盲点和痛点! 本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。 全文27节,精选消防水泵(风机)控...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:290 时间:2023-02-01
  • 通风排烟图片1

    安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:93 时间:2023-01-31
  • 通风排烟图片1

    风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加, 设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。 当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。 随着国家标准GB/T19232-2003《风机盘...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:69 时间:2023-01-31
  • 风力发电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:64 时间:2023-01-30
  • 通风排烟图片1

    一、机盘管加新风空调系统 风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。 1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:81 时间:2023-01-29
  • 为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《 消防给水及消火栓系统技术规范 》规定( 11.0.14 ): ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:244 时间:2023-01-20
  • 目前,中国公路通车总里程已突破410万公里,高速公路居全世界第二位,接踵而来的情况是车辆增加迅猛,超限超载车辆增多,路面破损、污染严重,公路管养部门的养护压力日渐增大。在日常养护中,路面保洁是一项长期、频繁的养护项目,以昌宁公路管理段为例,在保洁过程中采用路面吹风机代替人工清扫,可以大大减轻养护工人的劳动强度和安全风险,节约养护成本,提高工作效率。1. 沥青路面日常保洁的作用和目的 沥青路面在...查看详情

    用户:土垚垚 浏览量:94 时间:2023-01-20
  • 本文和目前的主流观点截然相反!欢迎探讨,不喜可喷!其实,只要理解规范条文、简单了解联动编程和消防联动控制器的基本规则,结合实际应用情况,一切不辩自明! 目前流行的一种观点,认为四川消防研究所的复函文件否定了《建筑防烟排烟系统技术规范》(本文简称《烟规》)5.2.2条文说明的相关要求,认为排烟口与排烟风机只需要采用总线联动方式。 本人认为,这是一种错误的解读方式,错误的解读了复函文件和《火...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:137 时间:2023-01-17
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:磁极对数锅炉房除氧间又闷又热,原来是屋顶上的双速风机烧坏掉了,由于风机又大又重,十几个修理工费了老鼻子劲,才沿着楼梯抬到锅炉房屋顶,由于是第一次接触双速电机接线,就很好奇看着师傅在干。图1:双速电机接线盒里的接线图拆掉旧风机的接线前,先用手机记下线序,接线很简单,就是低速接U1、V1、W1,高速接U2、V2、W2。当时就有点晕,为什么这样接就能改变风机的转速了呢?由于我的想象能力不强,最终...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:395 时间:2023-01-13
  • 建筑消防给水图片1

    关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。 当然...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:314 时间:2023-01-12
  • 动力燃气系统图片1

    为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14): 1、火灾时消...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:235 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进行;支管安装应...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:55 时间:2023-01-11
  • 通风排烟图片1

    新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。 新风系统原理其...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:199 时间:2023-01-11