  • 天正暖通图片1

    各位大神,我的天正暖通在输出excel负荷计算书时CAD一直出现致命错误,天正2014和T20都不行,Office2007和2010都试了,CAD2013和2014也都试了,请教各位有没有出现过这样的问题。6278088...查看详情

    用户:cof1581515140684 浏览量:1876 时间:2020-10-16
  • 热泵工程图片1

    收录于话题6277264...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:388 时间:2020-10-09
  • 1 )下料与压筋 a 在加工车间按制作好的风管用料清单选定镀锌钢板厚度,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板是否倾斜,试剪一张钢板,测量剪切的钢板切口线是否与边线垂直,对角线是否一致。 b 按照用料清单的下料长度和数量输入电脑,开动机器,由电脑自动剪切和压筋。板材剪切必须进行用料的复核,以免有误。 c 特殊形状的板材用ACL3100等离子...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:496 时间:2020-10-08
  • 来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道DN600,管井壁为剪力墙)。 1.3 支架详图 1.3.1 支架详图一 1.3.1.1 图例 1.3.1.2 规格...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:5602 时间:2020-10-08
  • 收录于话题暖通专业的设计根据设计内容的不同,涉及的内容差异较大,比如,住宅、公建,南北方项目,是否采暖、空调及空调系统形式;限于本标准的篇幅,本节内容以民用建筑供暖、通风、空气调节设计内容为基础为范例,现行国家制图标准为GB/T50114-2010,以此为依据,结合平时有利工作方法及所使用的制图软件,本着标准、美观制图的原则,制定本专业制图标准范例。 图层范例: (1)水管管线 (2)风管管线 ...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:486 时间:2020-10-08
  • 2021年全套最新注册设备工程师(暖通专业)规范标准电子版 PDF格式 71本 http://www.jiandanmaimai.cn/file/2036842/ 更多专业资料可加群:745202558...查看详情

    用户:简单就是牛 浏览量:4553 时间:2020-09-29
  • 通风排烟图片1

    收录于话题01变径分管制作 变径管是用以连接不同断面的通风管,以及通风管尺寸变更的部位。变径管有:矩形变径管及天圆地方。 1)矩形变径管的制作 矩形变径管用以连接2个不同口径的矩形风管。矩形变径管有正心和偏心2种。 正心矩形变径管的展开,可用三角形法进行展开,根据已知大口管边尺寸、小口管边尺寸和变径管的高度尺寸,做出主视图和俯视图,再按三角形法进行展开,其画法如下图所示。 偏心矩形变径管的展...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:7879 时间:2020-09-28
  • 通过以下项目实体照片分析暖通工程中个别部位所存在安装问题向大家展示,以便提升企业在暖通安装方面的质量水平,对不符合安装质量要求的部位提前作好预控,使暖通工程更加完善,提高精品工程的整体安装水平。 执行标准 GB50242-2002建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 ; GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范; GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范; GB502...查看详情

    用户:等三等 浏览量:839 时间:2020-09-25
  • 洁净空调系统图片1

    管式换热器常见故障原因分析及处理方法 一、两种介质互串(内漏) 1产生原因①换热管腐蚀穿孔、开裂。②换热管与管板胀口(焊口)裂开。③浮头式换热器浮头法兰密封漏。2处理方法①更换或堵死漏的换热管。②换热管与管板重胀(补焊)或堵死。③紧固螺栓或更换密封垫片。 二、法兰处密封泄漏 1 产生原因 ①垫圈承压不足、腐蚀、变质。②螺栓强度不足,松动或腐蚀。③法兰刚性不足与密封面缺陷。④法兰不平或错位,垫...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:4339 时间:2020-09-24
  • 收录于话题...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:729 时间:2020-09-23
  • 中庭排烟口 排烟口满足临界排烟量和最小间距 房间排烟口 排烟口满足临界排烟量和最小间距 中庭开口处的挡烟垂壁 ( 后期内装改为电动挡烟垂壁 ) 门厅首层和二层挑空处的挡烟垂壁 ( 后期内装改为电动挡烟垂壁 ) 加压送风旁通阀 加压送风余压控制箱 加压送风控制按钮 门洞上方的电动挡烟垂壁 电动挡烟垂壁手动装置(隐蔽安装) 车库低位补风口 多联机预留基础、电缆桥架、控制箱 油...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:694 时间:2020-09-22
  • 天正暖通一直未响应打开不了 打开天正暖通时会 按了确定时就出现 之后就会一直停在这个界面,刚开始安装好的时候没有这个问题,装好用了几天之后 就会出现这个问题一般就停留加载画面,重装过几次都是这样,win7系统32位或64位的都有这个问题。软件32位或64位都有对应安装。...查看详情

    用户:sosoxinzaibin 浏览量:1091 时间:2020-09-19
  • 采暖供热图片1

    “换热器”是热交换器的简称。 在石油、化工、动力、轻工、食品和原子能等许多工业部门发挥着重要的作用。据统计,在石油炼制和石油化工装置中,换热器约占装置工艺设备总重量的40%、投资的20%左右(不包括空冷器)。 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器; 按用途分类:其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器; 按结构可分为:浮头式换热器...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:4500 时间:2020-09-18
  • 为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。 ▼ 一、水泵进出口水管制作安装要求 水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示 (图1) 此外,水泵是吸入管路...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:1185 时间:2020-09-18
  • 一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。二、供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:738 时间:2020-09-18
  • 室外机凹槽内摆放设置导流风管 教室内的散热器 实验室内的散热器 办公室内的散热器 电动挡烟垂壁手动装置( 单樘安装 ) 电动挡烟垂壁手动装置(多 樘拼装 ) 高位窗手动装置 楼梯间顶部的加压送风口 地下汽车库内的除湿机 汽车库内的低位排风口(十几年前的做法) 泳池三合一除湿热泵 泳池除湿热泵室外风冷冷凝器 舞台两侧的空调 鼓型风口 供暖气候补偿器...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:663 时间:2020-09-17
  • 管式换热器常见故障原因分析及处理方法 一、两种介质互串(内漏) 1产生原因①换热管腐蚀穿孔、开裂。②换热管与管板胀口(焊口)裂开。③浮头式换热器浮头法兰密封漏。2处理方法①更换或堵死漏的换热管。②换热管与管板重胀(补焊)或堵死。③紧固螺栓或更换密封垫片。 二、法兰处密封泄漏 1 产生原因 ①垫圈承压不足、腐蚀、变质。②螺栓强度不足,松动或腐蚀。③法兰刚性不足与密封面缺陷。④法兰不平或错位,垫...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:366 时间:2020-09-17
  • 压缩机不制冷可能与这些因素有关 1、压缩机保险丝熔断,查明原因更换新的保险丝。 2、连接电磁离合器的接插件脱落或接触不良,重新连接。 3、电磁离合器线圈烧坏,更换线圈。 4、压力开关故障:系统中有无制冷剂,压力开关线路或压力开 关本体故障。 5、制冷系统发生泄漏。 6、压缩机故障(高低压阀片串气、拉缸、卡缸等),更换压缩机。 7、膨胀阀故障(感温包漏气、脱落),更换同型号膨胀阀。 压缩机吸...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:283 时间:2020-09-15
  • 暖通资料库图片1

    想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 6273489 先来几张专业传统款的中央空调系统,先水冷接着风冷。 1、水冷机组 AHU/FCU 2、风冷热泵 AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。 想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 6273489 ...查看详情

    用户:cof1586740579262 浏览量:1087 时间:2020-09-14
  • 为什么天正暖通V60画出的盘管是斜的?...查看详情

    用户:cof1600066973148 浏览量:231 时间:2020-09-14