已有人订阅
天正CAD自学收录于话题1、水冷机组+AHU/FCU 2、风冷热泵+AHU/FCU 3、平时情况的风系统 4、新冠时期的运行模式建议 和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。5、冷却塔水系统图 6、热泵原理图 水热源泵 空气热源泵 7、还是空气能热泵,制冷的同时回收部分冷凝热制取热水。 8、同时地热采暖和制取热水的模式 9、末端的,风管机侧送风,下回风。...查看详情
tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量...查看详情
收录于话题高扬程水泵用于低扬程抽水 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为了防止电机过载,一般要求水...查看详情
在管道连接工程中,法兰是管道、管件、阀门、仪表和设备等进行连接的最重要、最常见的形式之一。这种连接虽具有拆卸方便且不用动火等优点,但因由法兰、螺栓、垫片三者协同实现密封,其中任一元件出现问题就会造成泄漏,不仅造成浪费,而且还会污染环境,甚至造成人员伤亡及财产损失。因此小编今天为大家详细讲解法兰密封的相关知识。 1.法兰的密封 法兰连接确切地说应该是螺栓、法兰、垫片连接,其密封是靠三者的协同作...查看详情
有用浩辰暖通的吗,浩辰暖通里的立风管比摩阻很大,相同风量相同风管尺寸,立风管比摩阻远大于水平风管,这是软件错误吗...查看详情
通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速 风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得 风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? ...查看详情
作者 华东建筑设计研究总院 蒋小易 1 空调系统 1.1 特点及室内舒适度需求 随着我国老龄化的日益加剧和人民群众养老理念的改变,入住健康养老社区的养老模式受到了越来越多老年人的青睐,这些综合性健康养老社区可提供高标准的养老护理、健康护理、医疗和老年教育等综合服务,以满足老年人的多种需求。健康养老社区的目标人群是老年群体,老年人的身体反应能力趋缓,对外界温度的感觉不如...查看详情
空调系 统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬...查看详情
转自 网络 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 01 各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风...查看详情
岗位职责: 1、负责配合项目负责人完成结构设计工作 2、参加技术交底和施工现场配合,与建设单位对接解决图纸变更问题; 任职资格: 1、本科及本科以上学历,土木工程、工民建等相关专业; 2、2-5年左右设计院设计经验,能独立完成中小型项目; 3、熟悉相关办公软件和设计软件,如熟悉规范,精通PKPM、盈建科、CAD、探索者、OFFICE等设计软件,会3D3S软件者优先; 4、熟悉相关专业技术规范,且好...查看详情
设计说明:有 建筑功能:酒店 高度类别:高层建筑 建筑面积:59295㎡ 图纸深度:施工图 图纸格式:CAD2000 设计时间:2018 设计内容:空调,通风,防排烟 冷热源:电动压缩式冷水机组 空调系统:全空气系统,空气-水系统 水系统:单式泵,双管制,同程式 送风方式:侧面送风,散流器送风 项目位置:贵州 工程概况: 工程名称:遵义道桥·鸣庄湿地旅游设施项目,建设地点:遵义市 建筑性质: 二...查看详情
收录于话题暖通空调管道阀门选型原则 项目 序号 选型原则 阀 ①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;门 ②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;选 ③集、分水器之间压差旁通阀;型 ④集、分水器进、回水管蝶阀设 ⑤水平干管蝶阀;计 ⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时...查看详情
收录于话题随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助。 医院影...查看详情
以一个从业十多年的暖通老鸟的身份说话,个人认为:暖通设计或者说整个建筑设计的黄金时代已经过去了(即是建筑行业已经是稳态了,像淘宝发展到今天这样的稳态)。当然有若干设计单位或者若干设计方向还具有一定优势的,比如洁净,医院之类的。但行业的整个大趋势是平稳的。认识不到这一点,你在这个行业混,就有些盲人骑瞎马,夜宿悬崖边的意思了。为证明上述论断,略举如下例子供批判:(1) 2000年左右的时候,设计人员还...查看详情
收录于话题本文结合实际工程案例,探讨高层综合医疗建筑暖通空调设计,其中包含空调冷热源设计、空调通风设计、空调水系统设计及节能设计,阐述高层综合医疗建筑空调通风设计要点,满足医疗建筑不同功能区热舒适性情况下,实现空调节能运行。 项目概况 建筑总面积为32214m2,其建筑地上共12层,地下2层,建筑总高度为49.9 m。1~4层为门诊综合楼,主要功能1层为门诊大厅、门诊药房、急诊、影像检查科;2层为...查看详情
原作者,航天建筑设计研究院有限公司高级工程师梁普。 版权属于原作者,供学习交流。...查看详情
不只是你,6000+洁净时速成班学员也曾遇到过这些疑惑: 40%没师傅带 没师傅带,拿到图纸,一脸懵逼,工作效率低,经常加班到深夜。 40%没经验 知识储备丰富但是不了解设计工作,实际项目经验少,整体联系的眼光看问题。 20%转行学暖通 既没基础、又没经验,不知如何下手,学习吃力,浪费很多时间,心理压力大。 但是,这些现在都已经不再是问题! 因为,我来了! 易筑教育带着3个月让你速成的决心来了!...查看详情
公共部门与私人企业合作模式(PPP) PPP 民间参与公共基础设施建设和公共事务管理的模式统称为公私(民)伙伴关系(PublicPrivate Partnership—简称 PPP)。 具体是指政府、私人企业基于某个项目而形成的相互间合作关系的一种特许经营项目融资模式。 由该项目公司负责筹资、建设与经营。政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议,该协议不是对项目进行担保,而是政府向借...查看详情
一、地下车库(按照防火分区面积4000 ㎡ 计算) 1)设置原则:两个排风机房;一个送风机房。 2)排风及送风机房面积:排风机房4*5㎡(两个);送风机房5*6㎡。 3)排风及送风竖井面积:排风竖井2㎡(两个);送风竖井3㎡。 4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5㎡(两个);送风防雨百叶8㎡。 二、地下车库(按照防火分区面积4000㎡计算) 1)设置原则:一个排风机房;一个送风机房。 2...查看详情
收录于话题作为一名暖通工程师,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐藏在管井、 墙壁 、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,极容易在使用过程中造成严重的后果。 这就要求我们在暖通施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、 闭合的监控。 一、管线、设备的定位和标高交叉问题 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的...查看详情