多联机更新时间:2025-12-18 09:37:14

本专题为土木在线多联机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    一、 分歧管 的介绍 分歧管也叫 空调分歧器 、分支管、多联机分歧器等,是用于VRV多联空调系统,连接主机和多个末端设备(蒸发器)的连接管,有气管和液管之分。气管口径通常比液管要粗。注意:分歧管不能用三通代替。 空调分岐管就相当于水管的三通接头,用来分流 冷媒 ,多连机分岐管是用作串连几个风口的配件。分歧管的选型是根据每个分歧管后所连接的室内机的容...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:426 时间:2023-09-27
  • 暖通施工图图片1

    多联空调系统中,由于管路较长,管径较大,管道不能直接敷设在吊顶天花面上,需安装支吊架来固定,支吊架的设置对管道的安装质量尤为重要。 #1 支吊架的定位 管道支吊架的定位,根据管道规划的走向及支吊架之间允许的间距确定。 管道支吊架的定位 #2 支吊架之间的间距 2.1 冷媒管支吊架之间的间距 A、冷媒管水平安装时,气、液管一般并排敷设,支吊架之间的间...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:626 时间:2023-09-20
  • 大家好,多联机空调系统中CH-6.0N1是什么装置,急...查看详情

    用户:钱程似锦 浏览量:59 时间:2023-09-19
  • 中央空调图片1

    关于多联机的新风问题,主要有2个: 1、要不要设置新风 2、可以采取哪些新风方式 根据《 多联机空调系统设计应用技术规程 》 公共建筑和工业建筑的多联机空调系统应设置新风系统。 根据《 多联机空调系统设计应用技术规程 》 新风方式分为:进行空气处理的新风系统和不进行空气处理的新风系统。 根据《 江苏省施...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:561 时间:2023-09-11
  • 中央空调图片1

    空调系统基础知识(氟机) 1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:50 时间:2023-09-06
  • 制冷技术图片1

    VRV系统为变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。 VRV是大金公司80年代发明了变制冷剂流量系统,由于VRV系统只是输送制冷剂到每个房间的分机,所以不需要设计独立的风道(新风系统另外安排风道),做到了设备的小型化和安静化。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达16台)。控制技术上采用变频控制方式,按...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:229 时间:2023-08-30
  • 制冷技术图片1

    多联机空调拨码,就是一个拨动的开关(如图所示),全称为“拨码开关”,英文为“switch",缩写SW,拨码由几个拨码开关组成,在组成排列中,有先有后;先后顺序叫位,在英文中叫bit,音译为比特(二进位制“位”的信息单位),通常用bit+阿拉伯数字表示拨码开关的某一位。 如SW2的bit,表示2#拨码开关的2#位,也可用SW2-2表示,因此常见拨码均以“SW+阿拉伯数字”区分...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:138 时间:2023-08-23
  • 制冷技术图片1

    多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。 一、多联机优缺点解析 优点: 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高; 噪音较低,运转宁静; 小面积使用比较节能,运行费用较低, 控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制; 施工安...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:93 时间:2023-08-23
  • 暖通施工图图片1

    多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责, 在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。 ...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:79 时间:2023-08-21
  • 暖通资料库图片1

    格力多联机维修时候最常见的E1保护。这是格力的经典故障,不管是多联机、风管机、模块机、空气能热水机,甚至于机房空调、恒温恒湿机、螺杆机故障代码的意思都一样,E1代码代表高压保护。当你遇到多联机出现E1故障时怎么维修呢? 制冷时系统高压保护的可能性: 1、外机换气不好; 2、冷凝器脏堵; 3、外风机故障; 4、系统冷媒灌注量过多; 5、外机阀门没有打开或者没有完全打开; 6...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:56 时间:2023-08-17
  • 中央空调图片1

    1、R410A系统铜管去油处理 铜管要选用无油铜管(铜管厂可以定做)。采用普通铜管(含油)进行施工,则必须用纱布蘸取四氯乙烯溶液对铜管进行清洗。铜管清洗的目的:清除铜管内壁附着的润滑油(在铜管加工过程的工艺用油)。该润滑油成分不同于R410A冷媒用润滑油,并且两者会发生反应生成沉淀物,导致复杂的系统故障。 特别提醒:严禁使用四氯化炭进行管道的清洗和吹污操作,否则会造成系统的严...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:78 时间:2023-08-17
  • 中央空调图片1

    一、多联机简介与工作原理 多联机也称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统。多联机有两个部件是必不可少的部件 : 变频压缩机和电子膨胀阀 。 工作原理:多联空调机组室外机由一个室外机,多个室内机单元并联组成。内机为制冷模式运行时,室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:384 时间:2023-08-11
  • 暖通资料库图片1

    1、 什么是故障 所谓故障就是空调系统运行过程中出现异常, 通常表现为系统运行不稳定、停机、零部件损坏、 异常振动、噪音等。 ? 故障是绝对的 ,已经超出既定范围,仅仅依靠系统本身的调节机 制已无法使系统恢复正常运行。只要出现故障,系统必将停止运 行,只有排除故障,系统才能运行。 2、 什么是保护 所谓保护是指当系统中的某些参数达到一定的 数值后,系统会通过...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:49 时间:2023-08-03
  • 中央空调图片1

    自中央空调发明运行以来,中央空调的使用收费一直是困扰着业界专家的问题。随着人们认识到节约能源的重要性,节能技术和设备得到迅猛发展。 在推广供热计量技术过程中,如何选择计量方式从而达到节能目的,并提高经济效益的目的,成为中央空调收费的热点问题。 中央空调计费系统是对中央空调实行精准计量收费,把过去按面积分摊收费制,改为按实际使用收费;调动“用”和“供”两方面的积极性,促进中央空调系统运行过程中节能。...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:112 时间:2023-08-03
  • 制冷技术图片1

    一、高压过高保护 故障显示: 室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示 适用型号: GMV5、GMV5S、TOPS 系列 故障判断条件和方法: 通过高压传感器检测系统实时高压或检测高压开关是否动作进行判断。传感器 检测到高压值大于 65℃或高压开关断开,则判断为高压过高,系统停机保护。 可能原因: ■室外机截止阀未打开; ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:70 时间:2023-08-01
  • 暖通资料库图片1

    一、为什么要是设置回油弯? 当系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,影响压缩机的使用寿命,因此在竖直管路上必须设置存油弯。 二、什么情况下要设置回油弯? 1、当主机高于末端(蒸发器)时:蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:133 时间:2023-07-26
  • 暖通资料库图片1

    1、“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障 故障判断条件和方法: 连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。 可能原因: 模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接、 变频压缩机驱动板异常、主板异常。 故障排查解决: 2、“C3”主控与变频风机驱动通讯故障 故障判断条件和方法: 连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:142 时间:2023-07-24
  • 制冷技术图片1

    1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。 2、保温材料 冷媒铜管及冷凝排水管保...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:91 时间:2023-07-24
  • 制冷技术图片1

    一、变频多联式空调机组 (1)系统组成部分 : 系统由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,组成简单。 (2)工作原理 : 制冷/制热都是由空调室外机通过铜管将热量送入到房间内。 只有一个热量循环,主机直接将冷热量带入到房间内。 (3)使用要求: 房间内的所有空调均可以单独控制,夏季冬季和过渡季节均可以使用,房间任意...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:89 时间:2023-07-21
  • 制冷技术图片1

    1、R410A系统铜管去油处理 铜管要选用无油铜管(铜管厂可以定做)。采用普通铜管(含油)进行施工,则必须用纱布蘸取四氯乙烯溶液对铜管进行清洗。铜管清洗的目的:清除铜管内壁附着的润滑油(在铜管加工过程的工艺用油)。该润滑油成分不同于R410A冷媒用润滑油,并且两者会发生反应生成沉淀物,导致复杂的系统故障。 特别提醒:严禁使用四氯化炭进行管道的清洗和吹污操作,否则会造成系统的严重...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:101 时间:2023-07-20