变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    ...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:69 时间:2024-02-27
  • 变压器图片1

    800KVA变压器的额定电流可以根据以下公式计算: 额定电流(一次侧) = 视在功率(KVA) ÷ (额定电压(KV) × √3) 在这个例子中,变压器的额定视在功率为800KVA,并且低压侧的额定电压为400V。因此,我们可以使用这些值来计算额定电流: 额定电流(一次侧) = 800KVA ÷ (0.4KV × √3) 首先,计算√3的值: √3...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:678 时间:2024-02-20
  • 变压器图片1

    从前文中提到:大容量交流变压器产生励磁涌流的原因有哪些呢?铁芯中的磁链突变、电流的磁化特性以及铁芯深度饱和都能使电流急剧增加。即使在空载投入时,由于变压器电、磁能的快速转换,铁芯中磁通密度大大增加的铁芯饱和现象也可能会引发大量励磁涌流。 总结起来,大容量交流变压器励磁涌流的危害主要表现有以下6点: 一、由于变压器励磁涌流的产生可能会使电流突然增大,导致差动保护器误动作,严重时可能导致变压器的投运...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:66 时间:2024-02-19
  • 变压器图片1

    问题 “有一台800kVA的老式变压器,可以承受多少kW的用电量? 这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和 kW之间的关系及区别。 k VA(千伏安)是 视在功率 的单位, k W(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和 有功功率 以外,还有无功功率, 无功功率 的单位是 kv ar(千乏)。 功率因数...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:247 时间:2024-02-06
  • 变压器图片1

    变压器是一种相对静止的电气设备,由绕在同一个铁芯上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系。为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都需要用到电力变压器。今天来学习一下变压器的短路电流和短路容量计算。 (1)变压器铭牌 名称:SCB11-630/10 额定容量:630kVA 联结组别:Dyn11 阻抗电压:5.84% ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:460 时间:2024-01-30
  • 变压器图片1

    来源:电工电气知识库 如有侵权,请联系删除 变压器的容量是用视在功率单位kVA(千伏安)表示,来说明该变压器输出容量的大小。而各种负载象电动机等等都用有功功率kW(千瓦)表示,来说明其输出功率的大小。而电动机在运行时除了把电功率转换为机械功率外,还需要一定的无功功率,因此变压器既要向电动机提供有功功率也要提供无功功率。有功功率是指把电能转换成了机械能、热能、光能等的功率,是实际消...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:272 时间:2024-01-29
  • 商业项目日常设计管理及尽职调研分析中,变压器装机容量和负载率是其重要指标,不仅涉及前期供电方案、投资成本,还会涉及运营管理等。如华润、龙湖等地产均对装机容量进行了约定,不大于130VA/㎡(面积为商业建筑面积,不含车库),此指标主要在方案阶段计算总用电负荷,限制供电指标。初设及施工图阶段会根据业态、用电设备功率等综合确定。 今日笔者将从相关指标说明、装机容量及相关影响因素、变压器实测负载率等方面与...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:156 时间:2024-01-29
  • 变压器图片1

    变压器是特高压交直流输电系统的关键设备,变压器的投切操作也是电网运行中的常见工况。但由于变压器铁芯的饱和特性,其在空载合闸等故障后切除过程中,可能产生高幅值、不平衡、高谐波的励磁涌流,并在多组变压器并列情况下可能产生和应涌流问题,严重时还可能造成邻近直流系统、发电机组以及交流变电站控制保护装置出现异常,给电力系统的安全运行造成不利影响。 变压器励磁涌流是变压器在空载合闸或者外部故障切除后恢复时可...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:65 时间:2024-01-24
  • 变压器图片1

    长电缆对空载合闸变压器产生的涌流危害主要有以下4个方面: 一、当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流,这可能会引起操作过电压的增大,从而导致变压器损坏。 二、当输电电缆长度变化时,有可能引起谐振现象,使合闸过电压,此时系统产生的涌流过大会导致变压器及断路器因承受过大的电动力受损。励磁涌流过大可能引发继电保护器的误动,使变压器的投运失败。 三、变压器出线短路故障切除时所产生的电压增加,可能诱...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:49 时间:2024-01-19
  • 变压器图片1

    1 构造 三相油浸式变压器的核心部份是由闭合铁芯和套在铁芯柱上的绕组组成。此外,还有油箱、储油柜、套管、呼吸器、防爆管、散热器、分接开关、瓦斯继电器、温度计、净油器等。 (1) 铁芯 铁芯是变压器的磁路部分。为了减小铁芯中的磁滞与涡流损耗,铁芯由0.35mm~0.5...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:115 时间:2024-01-18
  • 变压器图片1

    总结起来,长电缆对空载合闸变压器产生过电压的影响主要有3点:当电压过零时合闸单相变压器会出现较大的励磁涌流;可能引起的操作过电压增大以及产生的涌流可能会导致变压器损坏;另外,当输电电缆长度变化时,可能引起谐振现象,合闸过电压也会明显。 针对以上3点影响,必须采取适当的措施来确保变压器的稳定运行和操作人员的安全。建议采用以下4种方式来避免长电缆对空载合闸变压器产生的过电压影响: 一、针对空载变...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:61 时间:2024-01-15
  • 电气资料库图片1

    长电缆为什么会对合闸空载变压器产生的过电压和涌流存在影响呢?实际现场勘查发现电缆的长度对合闸空载变压器产生的过电压和涌流存在一定影响,这是因为长电缆的等效对地电容很多,而大电容会对励磁涌流和过电压产生明显影响。仿真结果显示:相比较100m电缆,当电缆长度提升到1000m后,会使过电压和励磁涌流波形产生高频振荡现象,这是因为长电缆的大电容特性使得合闸空载变压器过程产生了谐振,且随着电缆长度增大,电缆...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:122 时间:2024-01-10
  • 变压器图片1

    长电缆对变压器空载变压器投入网的影响有哪些呢,主要有以下两个方面: 一、空载变压器投入电网时,由于电缆的阻抗和变压器的漏感效应等因素,可能会产生比正常工作电压高出很多倍的操作过电压。特别是在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可以达到4~4.5倍相电压;而在中性点直接接地的情况下,过电压可能升高至3倍相电压。这个过电压可能会对变压器造成损坏。因此,变压器投入运行前要进行冲击合闸试验,...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:64 时间:2024-01-04
  • 变压器图片1

    变压器涌流是由于变压器铁芯磁化曲线的非线性导致的,其值可高达额定电流的6~8倍。变压器一旦出现涌流可能引发继电保护器误动,使变压器投运失败,严重时会诱发邻近正在运行的变压器产生应对涌流而误跳闸,造成大面积停电,损坏电气设备、降低电能质量,影响电力系统的正常运行。 总结起来,涌流带来的影响主要有以下几方面: 电动力冲击设备:可达设备额定电流的十几倍或更大的励磁涌流导致产生的电动力严重冲击需投切...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:79 时间:2023-12-27
  • 多大容量的变压器要上排油注氮?是和水喷雾一个要求吗?电厂90MVA及以上,变电站125MVA及以上油浸变压器...查看详情

    用户:lanwoniu83 浏览量:76 时间:2023-12-24
  • 变压器图片1

    变压器在运行过程中,由于各种原因可能会产生励磁涌流,这不仅会对变压器的正常运行造成影响,还可能影响电力系统的稳定性。因此,如何准确识别变压器励磁涌流对有效抑制变压器涌流很重要。 接着一起来看小波理论是如何应用在变压器励磁涌流中的。小波分析是一种在频率和时间上都具有局部性的分析方法,它可以有效地处理非平稳信号。小波变换的基本思想是将一个信号分解为不同频率和时间尺度的小波分量,然后对这些分量进行分析和...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:39 时间:2023-12-22
  • 变压器图片1

    负荷计算是民用建筑电气设计中非常重要的环节,它直接关系到整个建筑的电力需求和电能消耗。在负荷计算中,经常会碰到设备容量、计算负荷、需要系数、同时系数等名词,这些名词的概念和计算方法对于准确计算负荷和合理配置电力设备非常重要。下面本文 现将负荷计算中这几个常用名词概念整理一下。希望能给刚刚入行的朋友更好地理解计算负荷的概念。 ▌负荷计算中,常用名词设备容量的含义: ● 设备容量:设...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:64 时间:2023-12-19
  • 一、配电变压器的运行检查措施 (一)噪声检查 运行状态下的配电变压器,通常会发出“嗡嗡”声,这一声音具有均匀、轻微的特点。而当声响发生变化,则说明配电变压器产生了一定故障。因此,在对配电变压器进行日常维护和管理的过程中,对其噪声进行检查是关键途径之一。 检查方法为:应用绝缘拉杆,将其一段牢固顶在配电变压器上,从另一端听取配电变压器发出的声响,对是否存在杂音进行判断。...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:68 时间:2023-12-13
  • 变压器图片1

    在电力系统中,合闸涌流是一个常见的现象,它是指在断路器或隔离开关由断开状态转为闭合状态时,由于系统电压突然作用于空载的绕组,产生的瞬时大电流。这种涌流可能会对电力系统的稳定性和设备的安全性产生一定的影响。下面一起来探讨,合闸涌流会造成投变压器时发生晃电吗? 晃电是指电力系统中电压在短时间内发生的短时下降或上升,通常持续时间很短,但可能对电力设备的正常运行产生影响。晃电可能是由于电力系统的故障、设备...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:77 时间:2023-12-08
  • 一、变压器异常运行分析 (一)变压器声音不正常 变压器一通上电源,就有嗡嗡的声响,这主要是高压磁通的作用。正常运行时,变压器的声响是均匀的。当有其他杂音时,就应认真查找原因,进行处理。 1、变压器声音比平时增大,声音均匀,可能有以下原因: (1)电网发生过电压。 电网发生单相接地或产生谐振过电压时,都会使变压器的声音增大,出现这种情况...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:59 时间:2023-12-07