本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我之前做的设计都是干式变压器和低压配电柜放一个房间,现在有个项目的甲方提出设置独立的变压器室,用油浸变压器,哪位大侠知道这样做有什么好处。 还有,变压器室都是长方形,我看书上,有的在宽面开门,也有窄面开门的,不知道哪面开门有什么区别。...查看详情
本帖最后由 taybi 于 2016-6-6 23:31 编辑 看了大家的一些讨论,从隔离变压器取电的设备,其金属外壳说不能接地?一直没搞清楚为什么。 1、看了大家有人说隔离变压器二次侧设备外壳不能接地,接地了就失去了隔离的意义了。谁来说说接地了,影响到哪指标?接地了是不是就不安全了,画个图示理论分析。 2、 我唯一想到的路径和原因是:隔离变压器输出一条线发生碰壳接地故障(相当于 一 条线接地)...查看详情
最近做一个住宅小区的电气规划,采用户外箱变,当地规定箱变容量最大不能超过630。项目分成好几个地块,有的比较大地块可能要3个或4个变压器,原来觉得在园区并排放3个或4个箱变会很难看,想都放一个箱变里,但我查资料只找到一个箱变放两台变压器的,那位大侠知道一个箱变里面能放多少台变压器?如果最多只能放两台,那双变压器的箱变和一个变压器的箱变比,各有什么优缺点。...查看详情
最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。...查看详情
为什么我看有些资料上说110kV变压器中点绝缘水平有35kV ,44kV和60kV三种,标准电压等级不是只有35kV和66kV吗?...查看详情
本帖最后由 a396673967 于 2016-6-1 14:20 编辑 现在有个改造的项目,是20多年前建的,当时两个变压器设计成一用一备的。但之后增加了许多负荷,值班人员介绍,现在设备全开时间长变压器这边很容易跳闸。我建议正好这次改造也要增加设备,两个变压器直接改成同时使用的,但是他说电业局那边不能同意,当时增容费是按一个变压器收的,改成两个,就超了。 不过我看过别的帖子说,一用...查看详情