变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • DLT 1534-2016 油浸式电力变压器局部放电的特高频检测方法...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:690 时间:2017-01-07
  • 谁有包含两个变压器的箱式变电站的图片,包含一个变压器的倒是经常见,但两个变压器的没见过!...查看详情

    用户:wx_1477533249600 浏览量:1096 时间:2017-01-06
  • 这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技...查看详情

    用户:luotao0920 浏览量:2189 时间:2017-01-06
  • 最好有图纸参考,第一次看到台墩式,以前都是杆上或配电房的,...查看详情

    用户:电力设计12333 浏览量:1379 时间:2017-01-05
  • 本帖最后由 电气丶学无止境 于 2017-1-5 16:56 编辑 一个配电室内,两台相同的变压器(两台变压器分列运行),中性点都接地了(两台变压器共用的一个接地网),现在低压是两进线一联络,都是3极的开关,请问这两台变压器的零线可以接在一起吗,如果接在一起的话,对下面的漏电保护器的运行没什么妨碍吧...查看详情

    用户:电气丶学无止境 浏览量:2736 时间:2017-01-05
  • 10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装03D201-4...查看详情

    用户:格鲁克 浏览量:1750 时间:2017-01-05
  • DLT 1433-2015 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:648 时间:2017-01-05
  • 变压器出现短路故障是常见的一种现象,很多新手在面对这种情况时,因为处理方法不正确,导致机器寿命减少,机器故障频繁出现。下面就介绍一下在变压器出现短路故障时,要注意的事项有哪些? 1.更换绝缘件时应保证绝缘件的性能。 处理时对所更换的绝缘件应测试其性能,且符合要求方可使用。特别对引线支架木块的绝缘应引起重视。木块在安装前应置于80℃左右的热变压器油中浸渍一段时间,以保证木块的绝缘。2.变压器绝缘测...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:432 时间:2017-01-04
  • 供配电技术图片1

    图1中标记的部分,是GB50053-2013中关于室外变压器安全净距的要求,采用的是根据油量对其进行不同的标准要求;图2表中是GB50016-2014建规中对于这方面的要求,35kV及以下全部统一成了5米,请教大家认为这个地方应该执行哪个规范才合适一些 5685407 5685408...查看详情

    用户:qq_1482377749847 浏览量:317 时间:2016-12-28
  • 各位大虾,有没有什么好的办法判定10kV干式变压器是铜芯还是铝芯,我查了下资料,说直阻判断不了,又说用短路阻抗测试仪等方法,破坏性、外观性(体积,问题是没有对比呀)、重量的判断法就不用了,我想说的是用什么设备或是什么好的办法可以确定下来,我目前只有直流电阻测试仪,但没有办法确定下来是铜还是铝,还请各位指教,因为我们这边干式变压器是铜芯还是铝芯,全靠良心做事,没有说服力。先谢谢了!...查看详情

    用户:cdgjlf 浏览量:14740 时间:2016-12-25
  • 现在现场规划方案未定,只有占地面积,建筑面积不确定,总包未确定,现在需要用电,怎么预估临时电需要的变压器容量...查看详情

    用户:linsan-3 浏览量:1996 时间:2016-12-24
  • DLT 1552-2016 变压器油储存管理导则...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:581 时间:2016-12-19
  • 现有一台96年的的SCF-1000/10变压器外壳尺寸1800*1200?我看在现在的SC11的变压器外形尺寸1950*1450?难道时代进步了,变压器大小还变大了?...查看详情

    用户:weibo_1411453251126 浏览量:598 时间:2016-12-18
  • 本来配电房里设计了一个负荷开关,客户要求去掉,容量是200KVA的变压器,请问可以这样吗...查看详情

    用户:电力设计12333 浏览量:347 时间:2016-12-15
  • 变电所中 1台630KVA 变压器 ,变压器的低压侧连接低压进线柜,用电缆连接 。蓝图型号为VLV-1KV-3{4(1*120)}+1{2(1*120)},则现场施工 用的 是 低压电缆YJLV22-4*120,变压器低压侧A.B.C每相1根,零线用2根120单芯电缆连接 。 如果不考虑验收问题 ,这样替换是否合理 ,小弟急 ,大家帮忙...查看详情

    用户:tanyafan 浏览量:1247 时间:2016-12-14
  • 本帖最后由 wu2016 于 2016-12-14 08:30 编辑 成套柜项目及变压器招标信息获取途径来源??有哪些途径,希望大家可以讨论下,共同进步,回复有50%的有奖励,看大家运气了!分享交流沟通才是人成功的基础!!...查看详情

    用户:wu2016 浏览量:624 时间:2016-12-14
  • 本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。...查看详情

    用户:honestcao 浏览量:1095 时间:2016-12-13
  • 供配电技术图片1

    请问 各位大神!10kv箱变的高压侧的进线柜子咋样排列呢?进线柜,PT柜,计量柜,出线柜.... ①进线柜是否可以和计量柜合在一个柜子? ②进线柜是否可以和PT柜合在一个柜子? ③计量柜和PT柜的排列顺序?哪个在前面? ④典设中只有高压进线柜和计量柜,无高压出线柜是否可行? 下面是典设的图:56701805670181 5670180 5670181...查看详情

    用户:皇家扑克 浏览量:2405 时间:2016-12-12
  • 输变电工程图片1

    变压器是一种常用元器件,其种类繁多,大小形状千差万别。无线电与电子制作中较常用的有:电源变压器、音频输入变压器、输出变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。 5669996 1、变压器的文字符号为“T”。 56699972、变压器是利用互感应原理工作的,具有传交流电隔直流电、电压变换、阻抗变换和相位变换的作用。变压器由初级、次级两部分互不相通的线圈组成,它们之间由铁芯或磁芯作为耦合媒介(图1...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1194 时间:2016-12-12
  • 如何计算10kV变压器(容量=S)的电流速度,过流值,用天正电气算可以吗,如何算得正确...查看详情

    用户:mapleeeeee 浏览量:1115 时间:2016-12-11