变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器为什么会爆炸? 变压器 是一种利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的电力设备。其中油浸式变压器,将铁芯和绕组一起浸入灌满了绝缘油的油箱中,以加强绝缘和改善冷却散热条件。当变压器内部出现严重过载、短路、绝缘损坏等故障时,绝缘油受到高温或电弧作用,受热分解产生大量烃类混合气体,使变压器内部的压力急剧上升,然后导致变压器油箱的结构破坏(初级变压器爆炸)。 初级变压器...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:554 时间:2020-11-27
  • 变压器图片1

    事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作6283563 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作 628356462835656283567...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:415 时间:2020-11-25
  • 首先要想回答这个问题我们需要从变压器的内部结构寻找答案,变压器主要是由绕组和铁芯两部分构成的,这个绕组就是我们所说的电感,它是由又细又长的漆包线缠绕在铁芯上形成的,缠绕的圈数越多那么这个绕组线圈的电感量就越大,我们从下面的示意图来看它就是分组在铁芯上缠绕很多圈,根据绕制的组数不同可以分成单相变压器和三相变压器。我们知道变压器的绕组是电感,由于绕组的绕数非常多,少则可缠绕几百圈,多时可以达到几千圈,...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:366 时间:2020-11-23
  • 磁饱和变压器的计算公式或相关的书...查看详情

    用户:乘风破浪会有事 浏览量:114 时间:2020-11-23
  • 变压器、电抗器的差动试验及电流互感器的正确接线TA的二次接线极性必须符合继电保护的要求,以下面几次事故为例。2001年6月17日某站500kV5032断路器C相TA发生永久性接地故障:500kVII母线两套母线保护RADSS/S、BP-2A动作;某线线路保护两侧LFP-901A、CSL-101A动作;某线允许式通道FOX-40、STK-01开放,某站LFP-925故障判别装置动作。继电保护动作联系...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:360 时间:2020-11-18
  • 收录于话题对于工业用电而言,TN-C供电系统,就是我们俗称的三相四线制,地线和的确是相通的,完全是一条线,PE和N线统一起来变成了PEN,地线是零线,零线也是地线,这样少了一条线,比较 简单,会节省很多钱,但是使用起来有一定的危险性,而居民用电是不能这样供电的,在用电端是不能接到一起的,要当做两条线来对待。 家里用电跟工业用电有差异上边开头的地方说到了,工业用电,使用了三相四线制供电,而居民用...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:966 时间:2020-11-18
  • 原创 七彩-林 水电暖笔记 管家收录于话题 10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。 根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q = K· ( 10 P 0 ) 1 / 2 ( L / min )...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:432 时间:2020-11-17
  • 变压器中性点的保护接地方式有很多种,比如直接接地,还比如间隙接地。这些都反映的是接地故障。我们举例子来说明,如如在电力系统中,要是出现了接地故障的话,中性点接地的变压器是应该安装零序电流保护装置的。该装置往往可以由两段构成的,每一段都带有两个时限。短的时限主要主要是动作于断开母联或分段断路器,可以实现将故障影响范围减小的目的。长时限与前者不同,因为它主要动作于断开变压器的各侧断路器。除此之外,在系...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:522 时间:2020-11-16
  • 收录于话题...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:343 时间:2020-11-13
  • 变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 1、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为 内部故障和外部故障 。 内部故障 指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:575 时间:2020-11-11
  • 史上最全面的变压器知识!...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:1210 时间:2020-11-10
  • 收录于话题( 1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W ( L / min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ ( L / min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 - 2014 )规定为 W = 20 L / min·m 2...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:604 时间:2020-11-04
  • 变压器主保护与后备保护知识 来源:电力知识课堂 点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 电力知识课堂 微信号 Voltage750kV 功能介绍 专注分享电力系统知识,与您共同进步! 收录于话题 变压器是连续运行的静止...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:407 时间:2020-11-03
  • 变压器图片1

    大家都知道,变压器的调压装置分为变压器” 无励磁 “调压装置和变压器” 有载 “调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义:① ”无励磁“调压 ,是在变压器一、二次侧都 脱离电源 的情况下,变换 变压器的高压侧分接头 来改变绕组的匝数比进行调压的。② 有载调压 :利用有载分解开关,在保证 不切断负载电流 ...查看详情

    用户:等三等 浏览量:261 时间:2020-10-26
  • 1、变压器铭牌上标明△/ Y0―11表示什么意思? 答:根据变压器一次线圈和二次线圈的连接方式不同,变压器一次侧和二次侧线电压的相角不同。变压器△/ Y0―11表示该变压器两个线电压的相角差为330°在习惯上以时钟表示法即11点钟。 2、电源变压器的一次和二 次往往各有两个或两个以上的线圈,如线圈的同极性端标志遗失,可用什么方法来鉴别? 答:电源变压器各线圈的同极性端通常用符号“*”标明。如标记遗...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:601 时间:2020-10-21
  • 变压器有载分接开关结构原理及吊芯检修流程 来源:电网设备选型 点击免费试听课: 2020年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~ 概 OUTLINE 述 高 电压是电力系统的重要质量指标,电力系统正常运行时,电压变动严重影响用电设备正常运行,故电压调节是电力系统主要任务之一。 变 压器有...查看详情

    用户:zz西瓜皮 浏览量:562 时间:2020-09-30
  • 供配电技术图片1

    请问一上这是什么原因引起的,内部检查了没有小动物进入,环境不潮湿,变压器拖回来检查后变压器没有问题6274424...查看详情

    用户:konlin2002 浏览量:453 时间:2020-09-18
  • 原创 炳华话电气版权归原作者所有,侵权请联系删除收录于话题早在国家标准图集《建筑电气常用数据》19DX101-1发布之后,本公众号就发表相关文章加以说明类似问题。 该文所述 各类建筑物的用电指标,如表1所示。 表1 各类建筑物的用电指标(W/m 2 ) 表中的数值既不是安装功率,也不是设备功率,而是有功计算功率。 该图集的另一张表如表2所示,为变压器容量指标, 该指标为评价指标,不...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:306 时间:2020-09-18
  • 预防 性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。根据《电力设备预防性试验规程》行业的有关标准规范和设计资料, 一 、 测量绝缘电阻及吸收比 油浸变压器绕组绝缘电阻的允许值MΩ 1 、 工具选择? 额定电压≥1KV:2500V、120mm刻度盘、量程10000MΩ以上、准确...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:360 时间:2020-09-18
  • 在民用建筑中,10/0.4kV变压器的低压总进线断路器的保护需要如何整定,才能准确地保护变压器不过载又能使变压器容量得到充分利用呢?低压总进线断路器通常都带有三段保护功能,即: 过载长延时(L)、短路短延时(S)和短路瞬动保护(I) ,下面就针对这三段保护,来分析一下如何整定。 一、总进线断路器过载长延时(L)的整定 首先需计算出变压器所带负荷的总计算电流I C ,根据I C ...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:807 时间:2020-09-18