  • 变压器纵差保护及其他差动保护 Part 1: 变压器的故障及保护配置 变压器故障可分为 内部故障 与 外部故障 。 变压器内部故障指变压 器油箱内发生的故障 ,具体包括各绕组的相间短路、绕组的匝间短路、绕组与铁芯间的短路故障、单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障、绕组断线故障等。变压器外部故障指变压器油箱 外部绝缘套管及其引出...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:75 时间:2021-12-24
  • 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。 如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"。"火线"与"地线...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:123 时间:2021-12-22
  • 油浸式变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,特别是500kV 这种大型油浸式变压器。这类故障轻微的会造成铁芯局部过热,然后导致油分解,产生可燃性气体,严重的会造成铁芯局部烧损。而对于查找多点接地故障点,常规的检查方法就是吊罩检查,如果不能直接找到故障点,一般都是用直流法或者交流法进行查找的,因为多点接地故障点的位置都是在不同的地方,查找和处理起来都存在着一定的难度。不但工作量大、费用高、停电...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:90 时间:2021-12-22
  • 运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。 一 铁芯正常时需要一点接地的原因 变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:42 时间:2021-12-20
  • 变压器Dyn11接法: 高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差 变压器Yyn0 接法: 高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差 Yyn0:意思是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面的0时。 Dy11:意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,“11...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:182 时间:2021-12-16
  • 油浸式变压器具有散热好、损耗低、容量大、价格低等特点。目前电网上运行的电力变压器大部分为油浸式变压器,其中80%以上是采用自然油循环的冷却方式。自然油循环变压器线圈中设置导向板是现在普遍采用的一种冷却结构。 ■ 油浸式变压器构造 三相油浸式变压器的核心部份是由闭合铁芯和套在铁芯柱上的绕组组成。此外,还有油箱、储油柜、套管、呼吸器、防爆管、散热器、分接开关、瓦斯...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:127 时间:2021-12-14
  • 什么是整流变压器 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。整流设备的特点是将输入的交流电经整流滤波后输出为直流。整流变压器是整流设备的电源变压器。工业用的整流直流电源大部分采用整流变压器加整流设备的方式获取。 什么是动力变压器 动力变压器一般指为电力拖动系统供电的变压器,电网里的变压器大多数都是动力变压器。 整流变压器与动力变压器的区别 一、功能区别 整流变压...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:126 时间:2021-12-13
  • 对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:170 时间:2021-12-13
  • 一、主变中性点放电间隙的知识 1.放电间隙,主要是为保护避雷器的.当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。 2.防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。 3.110KV及以上系统中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压!因为在这种电压等级的设备由于绝缘投...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:429 时间:2021-12-10
  • 1、变压器原理: 利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。 2、作用:仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和守恒原理。 3、分类: 按相数:单相、三相; 按绕组数目:双绕组、三绕组; 按冷却介质:油浸式(自冷、风冷、水冷、强迫油循环及导向风冷或水冷)、干式; 型号:SFP9 -160000/220W3 S:三...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:129 时间:2021-12-10
  • 箱沿开孔计算小程序,自己编的,有很多不好的地方,只作参考! 开孔距离在80-110mm,缺点是会有重复显示。 使用说明:输入长边开孔总长度,短边开孔总长度,计算即可。...查看详情

    用户:潇阳0503 浏览量:52 时间:2021-12-03
  • 作为一名电气工作者,变压器的很多知识是一定要熟悉掌握的。今天就给大家讲一下变压器比较基础的知识点: 变压器的进出接线方法 ,顺便也给大家讲下 220变12v变压器接线图 ,帮助大家巩固学习。 一、 变压器的进出接线方法 1、变压器的联接组别 变压器主要有星形连接和三角形连接两种接法,如下图,变压器中三个原边线圈与三相交流电源连接方式不同,叫法也不同。当星形连接(Y形...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:268 时间:2021-12-02
  • 根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。 ...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:148 时间:2021-11-25
  • 目前,我国干式电力变压器大多为三相固体成型SC 系列,比如:SCB9 系列三相缠绕式变压器,SCB10 系列三相箔式变压器SCB9 系列三相箔式变压器。其电压等级一般都在6-35KV 范围内,最大容量可达25MVA。干式变压器主要分为浸渍式干式变压器和树脂干式变压器两大类。 一、浸渍式干式变压器 国内浸渍式干式变压器导线采用玻璃丝包,垫块用相应的绝缘材料热压成型,多用于水电站、高层建筑,防火性好...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:168 时间:2021-11-18
  • 一变压器铁芯多点接地故障的危害、原因和类型 1.铁芯多点接地故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它金属构件与绕组的距离不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:104 时间:2021-11-17
  • 1、变压器瓦斯保护动作后的处理 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:209 时间:2021-11-17
  • 什么是浪涌电流? 变压器在通电瞬间会产生一个很大的电流尖峰叫浪涌电流 浪涌电压/电流产生的原因 由于电压突变引起的当变压器合闸时正是电源正弦波的波形进入零的位置时,变压器会产生很大的冲击电流,甚至会造成变压器保护动作跳闸。不过这种概率很低,所以平时变压器合闸时,其冲击电流都很小,变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。 其大小可达稳态激磁电流的80-100倍,或额定电流的6-8倍。涌流对变压器本...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:375 时间:2021-11-17
  • 电力是现代社会生产与日常生活的重要能源,保证其安全正常的运行是电力系统最重要的工作之一。目前,国内在电力变压器高压试验中尚存在一定的弊端与问题,尤其是在试验结果的精确性、可靠性方面仍需进一步改进,本文仅就相关问题进行探讨。 一、电力变压器高压试验的方法 电力变压器高压试验的方法为: (1)按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性; (2)在电...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:111 时间:2021-11-17
  • 在传统电气化铁道运行中,如何搭建Scott变压器供电系统的matlab仿真模型...查看详情

    用户:cof1636385586650 浏览量:50 时间:2021-11-08
  • 在电气化铁道运行中,斯科特变压器供电系统的matlab仿真模型如何搭建?...查看详情