  • 本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:12 编辑 最近在海口一项目旁听了基坑支护设计方案探讨会。该项目的基坑约6000平米,深约13米;其西侧为同一业主的另一项目,也正在进行深基坑的支护结构施工,该基坑深圳约25米,两基坑相隔一条约40米左右的道路。地质情况第三层约9米~12米为渗流性较强的中砂层,第五层为夹杂粘土粒的粉砂层,水平渗流系数与垂直渗流系数差异较大,止水帷幕下端于...查看详情

    用户:zhgm73 浏览量:1526 时间:2016-05-28
  • 10KV混泥土电杆基坑 开挖方法? 有没有相关规范或者施工方法?? 非常感谢!!!...查看详情

    用户:dan3009 浏览量:2749 时间:2016-05-25
  • 本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-5-25 14:05 编辑 当我们设计基坑或者挡墙的时候,对于有放坡的情况或者边坡支挡情况,往往需要对放坡或天然边坡部分进行稳定性分析。但是很多客户提到一个问题,就是支挡结构顶点上方的土层似乎不能再继续划分,从而很困惑。这里就支挡放坡的使用方法给大家一个详细的解答,这里我以“深基坑支护结构分析”模块为例: 1. 定义放坡坡面 首先我们需要在...查看详情

    用户:geo5ruanjian 浏览量:2476 时间:2016-05-25
  • 地基基础图片1

    “安全第一”四个字已经出现在了每一个工地上的横幅。人们从以往被动的讲安全,到主动的说安全,直到今日的安全就是效益,完成了一个质和量飞跃。现在加强施工时技术监测以及提高施工方案、施工设备的安全性是当前施工技术发展的重中之重。当下,我国地下工程高速发展,地铁沿线及隧道等附近的大型深基坑工程越来越多,钢支撑轴力伺服技术逐渐成为深基坑支护的主导模式,智能钢支撑轴力补偿及基坑变形监控系统成为深基坑支护的首选...查看详情

    用户:rushorange 浏览量:1323 时间:2016-05-19
  • 桩基及基坑支护工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂总结了桩基工程量规则和支护工程量计算规则,下面来详细了解下。 1、钢筋混凝上方桩、预应力离心管桩按设计桩长(含桩尖部分)乘以桩截面面积以立方米计算。预应力离心管桩空心部分的体积应扣除。 2、送桩按实际发生计取,其工程量按桩截面面积乘以送桩深度(桩顶至自然地坪另加50cm)以立方米计算。 3、截预制混凝土桩以根计算。接桩按设计接头以个计算。...查看详情

    用户:co1457938860389 浏览量:14075 时间:2016-05-17
  • 结构设计总说明中说的一句话:地下室及较大型地下工程的基坑开挖及边坡支护、地下水降水等,要另进行专项设计。这句话指的是什么意思?是另外找有资质的地质公司出设计支护图纸后,施工单位再根据所出的设计文件出施工方案吗?还是施工单位直出施工方案就可以了?另外这句话说的"另进行专项设计"是指出设计图纸还是施工方案?谢谢!...查看详情

    用户:chenqiang183 浏览量:645 时间:2016-05-17
  • 本帖最后由 ljl96701-2008 于 2016-5-15 22:36 编辑 请问搞深基坑工程的同仁内支撑立柱桩承受的竖向荷载有: (1)内支撑梁自重、(2)格构柱(即立柱)自重、(3)立柱桩自重、(4)支撑梁顶临时荷载(行人、材料堆载等)、(5)节点支撑杆件轴力向下施加的附加下压力,这些荷载是否正确,有无多余或缺少的项目,请指正,谢谢...查看详情

    用户:ljl96701-2008 浏览量:1979 时间:2016-05-15
  • 本帖最后由 ljl96701-2008 于 2016-5-15 22:36 编辑 请问搞深基坑工程的同仁内支撑立柱桩承受的竖向荷载有: (1)内支撑梁自重、(2)格构柱(即立柱)自重、(3)立柱桩自重、(4)支撑梁顶临时荷载(行人、材料堆载等)、(5)节点支撑杆件轴力向下施加的附加下压力,这些荷载是否正确,有无多余或缺少的项目,请指正,谢谢...查看详情

    用户:ljl96701-2008 浏览量:4536 时间:2016-05-15
  • 如果想让设计和甲方同意将基坑肥槽全改用灰土回填,有什么好的理由和依据吗?...查看详情

    用户:zm1505515 浏览量:3749 时间:2016-05-15
  • 请教各位,人防工程基坑肥槽回填灰土范围距外墙面多少?有哪本规范上哪一条写了吗?...查看详情

    用户:zm1505515 浏览量:1444 时间:2016-05-15
  • 独立基础和电梯井基坑底标高差不多,所以碰撞了,可以把基坑和独基浇注成一个整体吗...查看详情

    用户:shao98 浏览量:1476 时间:2016-05-11
  • 混凝土结构图片1

    基坑工程的失效模式有几种?有几种?嗯哼~就知道你说不全面啦!让小编来为你揭晓答案,并为你详细解读1.整体失稳 2.坑底隆起 3.围护结构倾覆失稳 4.围护结构滑移失稳 5.围护结构底部地基承载力失稳 6.“踢脚”失稳 7.围护结构的结构性破坏8.支、锚体系失稳破坏9.止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏 一、整体失稳整体失稳是指在土体中形成了滑动面,围护结构连同基坑外...查看详情

    用户:稻草人00 浏览量:753 时间:2016-05-09
  • 岩土工程图片1

    RT,是一个汽车坡道,现已有如下资料。 坡道是倾斜的,深度逐渐变化,相对于普通的基坑来说怎么布置土钉墙??? 5527036 5527037 5527038 5527039...查看详情

    用户:qq_1462350047777 浏览量:2324 时间:2016-05-04
  • 建筑施工图片1

    求助深基坑-17.8米,设计五道锚索,施工过程中第一道锚索有一根在14米处钻到地下不明障碍物不能钻进,其它锚索均施工正常,请问如何处理? 5526922...查看详情

    用户:在幸福的路上 浏览量:2927 时间:2016-05-04
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 登月 于 2016-5-11 11:16 编辑 工地深基坑挖土的进度照片,供大家欣赏! 5526638 5526639 5526640 5526641 5526642 5526643 5526644 5526645 5526646 5532213 5526638 5526639 5526640 5526641 5526642 5526643 5526644 5526645 55266...查看详情

    用户:登月 浏览量:3183 时间:2016-05-04
  • 1#为一栋10层办公楼(其北侧为一层)、2#为一栋19层1#住宅、3#为一栋19层2#住宅、4#为半地下停车库。本工程基坑周长约285m,基坑底考虑至底板垫层底(底板厚550mm,垫层100mm)。基坑开挖深度5. 75m。基坑东南侧:场地较空旷,采用”搅拌桩止水+大放坡+喷层护面”的支护方案。基坑其他区段:受场地周边环境限制,且场地存在较厚淤泥质砂层,采用”搅拌桩+喷锚网”的支护方案,并在上部卸...查看详情

    用户:劳武 浏览量:755 时间:2016-04-24
  • 基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数....查看详情

    用户:劳武 浏览量:3024 时间:2016-04-24
  • 求MIDAS GTX NX学习资料 最好是基坑3维方面 谢谢各位大大了!! 邮箱286882613@qq.com...查看详情

    用户:纳尼菜菜 浏览量:1534 时间:2016-04-19
  • 岩土工程学报论文 题名:型钢水泥土搅拌墙结合钢支撑在基坑工程中的设计实践...查看详情

    用户:shuffle11 浏览量:1657 时间:2016-04-19
  • 岩土工程技术论文, 题名:软土地区邻近地铁深大基坑开挖的设计实践...查看详情