本专题为土木在线基坑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基坑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我使用的是理正深基坑7.0PB3,计算排桩支护6米的基坑,3米范围外有120KPa的主楼。经过计算,抗弯,抗倾覆等均通过。但是,桩径1米,按1.8米间距布置。桩长支护6米,土中8米。抗滑移无法通过。 相反,我用公司的理正深基坑7.0版,计算全部通过。除了抗滑移,其他结果两个版本一样。 我觉得是不是理正深基坑7.0PB3有BUG??反复试验,不输入相邻建筑的荷载,都一样。一旦,增加相邻建筑荷载,抗滑...查看详情
在GEO5 2017及以前的版本中,无论是「深基坑支护结构分析」还是「抗滑桩设计」模块都不能直接输入双排桩,但是可以通过「岩土工程有限元还分析」模块进行了。关于如何在有限元模块中模拟双排桩,这里有一个例题供参考: 基坑规范中的双排桩计算方法实际上为杆系有限元方法,因此也可以通过有限元模块进行模拟。在我们的《工程实例手册》,工程实例2中对于门型抗滑桩的处理实际上就采用了有限元的方法来基于规范进行计算...查看详情
本帖最后由 奔波的蜜蜂716 于 2017-6-7 08:26 编辑 工地施工根据相关规定:在超过2m的坑,槽,沟的临边必须加设临边护栏,护栏由上下两道栏杆组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6米,在坡度超过1:2.2的时候加设安全网,横杆在超过2m必须加设立柱。栏杆下边设置严密牢固高度不低于1800mm的踢脚板,踢脚板刷黑黄或白红相间油漆。其实,按照行业内的说法就是基坑护栏网,那...查看详情
最近在手算基坑排桩配筋,求下列方程中的阿尔法,其他都是已知的量,其实就是数学问题了,这里把我难住了,有哪位前辈能给我份详细的计算过程,我学习学习,谢谢了! 5746399 5746399...查看详情
基坑工程采用排桩内支撑+锚索,理正深基坑7.0整体计算时,如果需要在腰梁上设置锚索,软件里面只有一个锚索的刚度,锚索的刚度按基坑规范计算出来很小,就10,这样计算出来感觉不科学,锚索是可以加预应力的,为什么整体计算布置锚杆就一个刚度呢?这样计算出来的整体模型就有问题了。各位遇到个这样的问题吗?基坑采用排桩+内支撑+锚索(锚索在腰梁上钻),是怎么复核整体的。 5741691 5741695...查看详情