本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
蒸发器和冷凝器的相对位置,冷凝器在下方,蒸发器在上方?或者冷凝器在上方。 压缩机在蒸发器的上方? 压缩机在冷凝器的下方。 这些相对位置对制冷系统的影响考虑起来满有意识的。...查看详情
冷水机组关于冷水机组加载卸载的控制依据是什么?是根据出水温度的变化还是旁通流量的变化?请熟悉冷水机组控制的朋友帮忙分析?...查看详情
现有一套锻压设备,夏季设备运行时油温太高,高达58度,不能正常作业,业主原采用冷却塔的管路与油水换热器对油进行冷却,但是室外环境温度升高后,降温效果就不尽人意,业主拟采用冷水机组对油路冷却,已知油的流量为550L/min,要求油温从58度降至46度,请高人指教!先行谢过!!!(油路系统有油箱,只对油降温即可,仍然通过油水换热器降温)...查看详情
我现在用的是特灵CVHG565-379-288-1080S-800-I080L-800机型。请各位朋友帮忙。谢谢。...查看详情
1、操作和维护手册中第七章 故障检查表给出了11种故障现象和原因分析以及故障排除方法,但是在描述中无具体数据,不知如何理解,请业内专家给与指点。 1)冷凝器的液体制冷机出口温度与冷却水出口温度的温差超出正常范围。 正常范围值得具体是什么? 2)排气压力过高? 具体是多少?...查看详情
左下的4个小开关的功能是?? 第一个应该是选择冷媒的吧? 离心机和螺杆机可以通用主板了吗? 最后说一句,精华里面都是什么垃圾啊。。。 感觉没有多少有用的。。。。。。。。 斑竹大人!...查看详情