本专题为土木在线冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本人最近在调试一台螺杆冷水机组,通过测量数据计算该机组的COP值;但是本人通过两种方法计算的COP值相差甚大(7.6/5.5),但不知是何原因,请大家讨论一下都有什么原因造成上述问题? 方法一:蒸发器负荷/(冷凝器负荷-蒸发器负荷); 方法二:蒸发器负荷/电气参数计算所得输入功率。 注:排除测量误差....查看详情
我现在要选3台1200RT的离心式冷水机组. 大家对开利,麦克维尔,特灵,约克几大品牌性能和价格上有什么看法? 由于考虑到装载较大,对三级压缩式和单级压缩式离心机选择上有些什么建议? 可以分别对上述4大品牌分别对三级和单级进行探讨....查看详情
请教各位大虾,我遇到一台约克YCAC60风冷式冷水机组,2003年出厂的机子,设定回水温度到18摄氏度 就调不下去了,点解? 承蒙指点,感激不尽!...查看详情
对于活塞式(或涡旋式)冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2; 对于螺杆式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~116...查看详情
我车间186KW制冷量的冷水机组,现在制冷效果很差,冷冻水进出水温度差才1℃,请大家帮帮忙啊! 冷却水温度22.2℃,高压1.6MPa,低压0.4MPa,油压0.6MPa,电流70A。 急死人了 本帖最后由 xiao28hao39 于 2009-4-12 14:56 编辑 ]...查看详情
我是一个空调工作人员今天到一个工程现场观察。有一个问题要请都高手们。有特灵离心式冷水机组CVHG1067-89W045B两台。制冷量1110冷吨每台。。格兰富冷冻水泵6 台冷却水泵2台\好像还有蓄水池3000多立方有两个。板换两台不是制热用。冷冻水两个系统。因为我以前接触到都是两个系统的。这里有两个冷冻水系统,还有两个哪么大的水池,我想请教一下高手们它们的工作方式是怎么样的?还有板换是干 嘛用的。...查看详情