本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、工程概况 某建筑内数据中心长12m,宽8m,室内净高3.5m,设计环境温度为24°C~26°C,拟采用IG100气体灭火系统。 二、主要设计参数 1、灭火设计浓度C=38.3%(按电子产品火灾) 2、防护区最低环境温度T=24°C 3、防护区海拔高度修正系数K=1 4、防护区内围护结构承受内压的允许压强P=1200Pa 5、IG100灭火剂充装...查看详情
消防灭火用气瓶发生爆炸事故案例 1)2011年5月13日,杭州市档案馆6楼,用于气体灭火系统储气瓶爆裂,房间两扇大门被炸飞,墙体被炸一个直径约50cm的大洞, 3扇窗户被毁,散落玻璃伤到了楼下停放的4辆轿车。 2)2014年5月18日晚21:50,位于北京建国门外大街1号国贸写字楼西楼某公司数据机房的IG541气瓶发生爆炸,碎片穿透了轻钢龙骨石膏板隔墙的办公室和大厦玻璃幕墙后,落在了...查看详情
气体灭火系统是一种常见的自动灭火系统,如大型的档案馆、电信设备机房等普遍使用气体灭火系统,而储存气体灭火剂的钢瓶多久需要检测或报废,是一个经常被提起的问题,以下这部团体标准就这个问题作出了明确的规定。 3.2 检验周期 3.2.1 盛装分别符合GB 18614、GB 25971、GB 4065、GB 6051的七氟丙烷、六氟丙烷、1211、1311灭火剂的气瓶,每五年检...查看详情