  • 本文从管网的布置、喷头的布置、七氟丙烷气体灭火系统的操作与控制、泄压口的面积计算4个方面提出了气体灭火系统设计应注意的问题。 #1 工程概况 某数据机房工程,房高3.7m,长23.08m,宽8.05m,净面积为181㎡,气体灭火系统的设计范围主要为传输机房房间。防护区环境温度设定为20℃。 #2 气体灭火系统设计计算 1、防护区的划分 系统共1个保护...查看详情

    用户:深情的汽水 浏览量:101 时间:2022-04-19
  • 请教各位大咖, 医院的核磁共振室考虑气体灭火,那与其相关的控制室及设备间需要考虑吗? 核磁共振室有防辐射要求及磁场的特殊情况,其泄压孔的设置和气瓶及气瓶柜的材质是不是要在设计中注明一些技术要求?恳请各位大咖解惑,谢谢!!...查看详情

    用户:lygirlmch 浏览量:339 时间:2022-03-26
  • 许多工程在气体灭火系统施工过程中,往往容易忽略的一个环节,就是管道及金属箱体没有做接地,特别是变配电场所。根据相关规定,气体灭火系统在经过有爆炸危险和变电、配电场所的 金属管网 ,以及设置在以上场所的 金属箱体 等,应设 防静电接地 。 配电房接地干线 金属管道接地示范 金属支架接地示范 金属线管跨接...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:44 时间:2022-03-08
  • 方案一 采用就地报警、就地控制与消防控制室监视,主要特点为控制线路短,可靠性高,适合于灭火区分散的场所和无管网自动灭火系统,教经济实用。 方案二 采用报警信号送至消防控制室,经编码控制灭火(可数区用一台气体灭火控制器),主要特点为消防控制室能及时了解报警全过程,线路较简单,适合于灭火区较多,较集中的场所。...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:39 时间:2022-03-03
  • 发现很多设计都需要跟厂家配合起来,没有样本的话,计算出来的数据理论上是对的,实际找不到产品。...查看详情

    用户:cof1577931586518 浏览量:47 时间:2022-01-25
  • 医院手术室有明确规定要做气体灭火吗...查看详情

    用户:kaiyadong 浏览量:50 时间:2022-01-07
  • 看了n本规范好像没有说明这个的,但是之前消防验收时候被提过,哪位大佬说下在哪本规范上,谢谢了...查看详情

    用户:qq_1609138112991 浏览量:97 时间:2021-12-25
  • 消防气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。消防气体灭火系统根据灭火剂类型的不同而分为很多种,而常见的消防气体灭火系统有哪些呢? 一、七氟丙烷气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC—227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘 性好、无二次污染的洁净气体...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:334 时间:2021-09-16
  • 1.气体灭火系统设置要求(★★★) 内容 要求 防护区的划分 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m3 耐火性能 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0....查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:134 时间:2021-09-13
  • 有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:)...查看详情

    用户:cof1628811816192 浏览量:52 时间:2021-08-13
  • 01 气体灭火系统控制方式 自动控制方式控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态1.当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光报警信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火2.当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声光信号,通知有火灾发生,有关人...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:92 时间:2021-07-30
  • 地下一层的配电室设置气体灭火,强条要求开设泄压口,但是火规强条又要求防火墙上的门窗洞口必须设置甲级防火门窗,这两个不是矛盾的么...查看详情

    用户:cof1625709231641 浏览量:508 时间:2021-07-08
  • 气体灭火系统如IG541、二氧化碳、七氟丙烷等系统喷放过程中会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。因此针对这些气体灭火系统,设计规范强制要求对防护区设置泄压装置,对防护区结构进行保护。气体灭火系统防护区泄压装置,是指当气体灭火系统中的灭火剂喷放时,防护区内的压力值达到规定值时自动开启泄压的装置,简称泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:211 时间:2021-07-08
  • 七氟丙烷气体灭火系统施工及调试...查看详情

    用户:俊哥007 浏览量:103 时间:2021-06-18
  • 根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:11887 时间:2021-05-27
  • 气体灭火系统设计的一般规定,也是基础考点,分数易得,但不能大意丢分,借着小编这篇总结多温习,付出才有收获,坚持不下去的时候,想想那些比自己优秀的人还在悄悄努力!一、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。注:1.灭火浓度:在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:54 时间:2021-04-15
  • 收录于话题 Inergen,中文名称烟烙尽是美国安素公司研究开发出的混合气体灭火系统,它是由52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体组成,是一种无色、无味、无毒、不导电的气体,是一种绿色环保型灭火剂。此产品推出之后迅速被美国NFPA认可,并获得美国UL,FM认证。后来的国际标准将Inergen 名称用了缩写IG,国内为统一名称,因此沿用了此称呼IG541。IG541/Inergen(...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:202 时间:2021-01-12
  • 来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 随着社会经济的发展,气体灭火系统越来越广泛地被使用在博物馆、档案室、通讯机房、电子设备间等较为重要电子仪器场合,但在设置过程中有多处问题容易被设计或施工单位忽视,如防护区及隔断不合格、泄压口被忽略、防护区的门(窗)无法自动关闭、未设置配套装置、系统管网未能均衡分布、火灾后灭火装置重新充装恢复工作、系统管网喷气试验...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:172 时间:2021-01-08
  • 建筑消防给水图片1

    收录于话题 一、干粉灭火系统 1. 干粉灭火系统试压和吹扫 1)系统试压、吹扫的基本要求 埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍。 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。 ...查看详情

    用户:旅途中的太阳 浏览量:118 时间:2020-12-23
  • 收录于话题 根据规范有关要求,附设在高层建筑的配电房应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统;配电房开向建筑内的门也应为防火门。然而,这些规定却被认为与电气设计规范要求存在冲突,以下为某项目的电房建筑设计。 设计说明中第6点, 电房内不能有与其无关的管道通过,如有必要需改到电房以外通过,否则将按有关规定不予验收 。个人认为气体灭火系统作为保护该场所的消防设施,不应列为所谓的无...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:235 时间:2020-12-10