气体灭火更新时间:2025-12-06 00:30:50

本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《消防设施通用规范》一出何谓“打倒一片”! 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。(作为强条,将在2023年3月1日废止) 防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。有了...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:202 时间:2022-08-29
  • 今日专题 :气体灭火系统的操作控制与维护管理 参考答案: 1.D 2.D 3.D 4.BDE 5.A 6.BD 7.B 8.D 9.C 10.ABDE...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:53 时间:2022-08-29
  • 一、操作与控制 1.采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。2.管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。3.采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无...查看详情

    用户:素流年 浏览量:72 时间:2022-08-29
  • 今日专题 :气体灭火系统的安装和调试 参考答案: 1.ABCD 2.CDE 3.AE 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.ABC 10.ACD...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:37 时间:2022-08-26
  • 一、系统的安装 1.灭火剂储存装置的安装 1)同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。2)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到室外。3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作。4)储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:67 时间:2022-08-26
  • 今日专题 :气体灭火系统组件 参考答案: 1.C 2.A 3.C 4.AE 5.C 6.B 7.A 8.B 9.C 10.C...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:52 时间:2022-08-25
  • 1.一般规定 1)储存装置应符合下列规定:管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG541预制灭火系统的储存装置,应由储存容器、容器阀等组成;容器阀和集流管之间应采用挠性连接,储存容器和集流管应采用支架固定;储存装置上应设耐久的固定铭牌;管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,储瓶间宜靠近防护区,储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃;储存装...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:91 时间:2022-08-25
  • 防护区的划分防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2,且容积不宜大于3600 m3;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2,且容积不宜大于1600 m3。耐火性能防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:206 时间:2022-08-24
  • 今日专题 :气体灭火系统的适用范围与设计要求 参考答案: 1.DE 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.C 8.C 9.ABE 10.B...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:46 时间:2022-08-24
  • 一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 1.一般规定 1)采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。3)几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:89 时间:2022-08-24
  • 一、工程概况 某建筑内数据中心长12m,宽8m,室内净高3.5m,设计环境温度为24°C~26°C,拟采用IG100气体灭火系统。 二、主要设计参数 1、灭火设计浓度C=38.3%(按电子产品火灾) 2、防护区最低环境温度T=24°C 3、防护区海拔高度修正系数K=1 4、防护区内围护结构承受内压的允许压强P=1200Pa 5、IG100灭火剂充装...查看详情

    用户:wx_18605069 浏览量:277 时间:2022-08-22
  • 1.问题描述 1)设置气体灭火系统的防护区,施工中 未按规范和设计要求设置泄压口 ;2)七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统的泄压口 安装高度不符合要求 ;3)泄压口 安装方向错误 ,不能向防护区外泄压,或泄压口 门板翻转方向 有 风管、桥架、管道等 障碍物遮挡 , 无法完全开启 ;【图示1】【图示2】4)防护区存在外墙的,泄压口 未设在外墙 上;5)泄压口安装后,其边框...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:324 时间:2022-08-15
  • 消防灭火用气瓶发生爆炸事故案例 1)2011年5月13日,杭州市档案馆6楼,用于气体灭火系统储气瓶爆裂,房间两扇大门被炸飞,墙体被炸一个直径约50cm的大洞, 3扇窗户被毁,散落玻璃伤到了楼下停放的4辆轿车。 2)2014年5月18日晚21:50,位于北京建国门外大街1号国贸写字楼西楼某公司数据机房的IG541气瓶发生爆炸,碎片穿透了轻钢龙骨石膏板隔墙的办公室和大厦玻璃幕墙后,落在了...查看详情

    用户:wx_45886731 浏览量:118 时间:2022-07-25
  • 1、范围 本标准规定了 消防灭火用承压气瓶 定期检验与评定的基本方法和技术要求。 本标准中钢质无缝气瓶适用于公称工作压力不大于30MPa,公称容积3L-150L,用于盛装压缩气体、高压液化气体或混合气体的可重复充装的消防灭火用气瓶定期检验与评定。 本标准中钢质焊接气瓶适用于公称工作压力不大于10MPa(表压),公称容积为4L~1000L,用于盛装沸点低于60℃的液体、低压液化气体或...查看详情

    用户:佛罗伦大生 浏览量:93 时间:2022-07-25
  • 非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。推荐资料:气体(七氟丙烷)自动灭火系统详图某配电间七氟丙烷自动灭火系统(气体灭火)气体灭火设计(七氟丙烷自动灭火系统)...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:175 时间:2022-07-20
  • 4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计4.4.1 气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制。4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:127 时间:2022-07-19
  • 1 总则1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。1.0.5 气体灭火...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:106 时间:2022-07-19
  • 今天小编给大家汇总一下几种常见气体灭火系统原理图,带大家熟悉一下主要组件的设置位置以及主要功能介绍。 一、 七氟丙烷组合分配灭火系统原理图: 二、外贮压式七氟丙烷 组合分配灭火系统原理图: 三、IG-541 组合分配系统原理图: 四、高压二氧化碳 组合分配系统原理图: 五、灭火系统主要组件功能汇总: ...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:1300 时间:2022-06-27
  • 气体灭火系统是一种常见的自动灭火系统,如大型的档案馆、电信设备机房等普遍使用气体灭火系统,而储存气体灭火剂的钢瓶多久需要检测或报废,是一个经常被提起的问题,以下这部团体标准就这个问题作出了明确的规定。 3.2 检验周期 3.2.1 盛装分别符合GB 18614、GB 25971、GB 4065、GB 6051的七氟丙烷、六氟丙烷、1211、1311灭火剂的气瓶,每五年检...查看详情

    用户:wx_67568867 浏览量:231 时间:2022-06-08
  • 根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。 规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:140 时间:2022-04-27