  • 当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。 火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得! 设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延! 设置气体灭火系统的...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:20 时间:2022-12-23
  • 《建规》8.3.9中,要求“特殊重要设备室”采用气体灭火系统,而对于特殊重要设备的范围,却无明确的定义和定量指标。 除规范明确的场所外,在很多情况下,“特殊重要设备室”是个相对的概念,具体定性,宜结合实际使用功能,与业主、运营方沟通确定。 一、何谓特殊重要设备。 根据规范条文解释要求:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。也就是说,特殊...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:28 时间:2022-12-23
  • 非实时显示的压力表,能有效阻断可能的泄漏,更方便运输和日常维修,是目前的主流形式。 目前的气体灭火装置压力表,主要有实时显示和非实时显示两种形式: 1、实时显示压力表: 系统运行时,压力表的接口气道与储瓶装置内部直接相通,可实时显示储瓶压力。 2、非实时显示压力表: 在压力表的接口与储瓶装置内部的连通管路上,设置有开关螺母,开关螺母在平时处于关闭状态,切断储瓶装置与压力表接口的气道,需要观测压力...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:29 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。 一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围 1、低压压力范围: 低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。 灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:9 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式和检漏泄漏方式! 掌握气体灭火系统的主要检漏方式,可有效防范灭火剂泄露,准确判断灭火剂充装量,是系统正常运行的基本保证! 气体灭火系统的灭火剂,通常储存在压力容器中,存在泄漏风险,有必要定期监测,确保系统处于有效状态。 检测灭火剂泄漏(本文简称“检漏”)的方式,主要有压力观测法、称重法、压力观测-称重法、液位标尺法等方式: 分述如下:...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:25 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火钢瓶,属于消防灭火用气瓶。 气体灭火的应用,已有几十年历史,众多消防灭火用气瓶已达到定期检验或报废年限,了解掌握气瓶检验周期、报废年限、钢印标志、检验资格等相关知识,尤为重要! 气瓶安全,四大要点: 1、钢印标志(永久性标志) 2、报废年限.报废条件 3、定期检验周期 4、检验机构资格 注:本文不适应于灭火器用气瓶,有关灭火器维修、报废等规定,参专题:灭火器-维修报废规定! 第一章 钢印...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下: 规范要求: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 疑问1:什么情况...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:115 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统的灭火剂输送管道,安装完毕后应进行管道强度试验和管道气密性试验,强度试验主要检验管道强度和严密性,气密性试验主要检验管道是否有泄漏。 强度试验和气密性试验,是验证施工质量的有效手段,也是系统安全运行的必要保障措施! 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007(本文简称GB50263)规定了气体灭火系统的强度试验和气密性试验要求,本规范实施于2007年,2010年前后的产品标...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:22 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    钢瓶压力探测器: 能够直接探测气体灭火钢瓶压力参数变化或通过气体灭火钢瓶重量、液位探测气体灭火钢瓶压力状态的探测器。 分类 钢瓶压力探测器按照探测原理分为: 1、气体压力探测式; 2、钢瓶重量探测式; 3、液位探测式。 技术要求 1、气体灭火控制器应能接收并显示钢瓶压力探测器发出的报警信息,当接收到钢瓶报警信息时,气体灭火控制器应发出报警信号,点亮红色压...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:27 时间:2022-12-05
  • 气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾确实出现气体...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:21 时间:2022-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    为贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第 51 号),提高建设工程消防设计审查验收质量,针对各有关方面执行《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《火灾自动报警系统设计规范》《建筑防烟排烟系统技术标准》等国家标准规范过程中,遇到的疑点难点问题,山西省住房和城乡建设厅委托山西省建筑设计研究院有限公司编制了《山西省民用建筑工程消防...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:62 时间:2022-10-24
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007和《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:133 时间:2022-10-14
  • 建筑消防给水图片1

    对于一些特殊场所,比如医疗CT(或MRI)设备房、特殊库房、储油间等,可能并不方便设置泄压口。 确有困难时,可通过复核气体灭火剂喷放后防护区压强增量和防护区耐超压性能,以确定是否需要设置泄压口。 分解如下: 一、气体灭火防护区为什么需要设置泄压装置(泄压口)。 气体灭火剂喷放时,会显著增加防护区内压,如果没有适当的泄压装置(泄压口),防护区的围护结构可能承受不起增长的压力而遭破坏。 《...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:224 时间:2022-10-13
  • 建筑消防给水图片1

    NOAEL浓度:观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。 LOAEL浓度:能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。 当我们控制气体灭火剂的设计浓度不超过LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。 根据规范...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:59 时间:2022-10-12
  • 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。按照保护防护区数量可分为单元独立式和组合分配式。充足不同灭火剂,系统组成也不尽相同。 系统型式 组成部件 高压二氧化碳、内储压式七氟丙烷 灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选择阀(可选)、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:146 时间:2022-09-30
  • 气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。 系统分类 01按使用的灭火剂分类 1、二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。 2、七氟丙烷灭火系统 七氟丙烷灭火系统是以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统,七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火系列, ...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:21 时间:2022-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统惰化设计 的防护区 ,其防护目的是抑制火灾发生,常用的点型感烟、感温火灾探测器一般不满足要求,火灾探测器应怎么选? 一、惰化设计场所 《 气体灭火系统设计规范 》 GB50370-2005 相关要求: 条文3.1.2规定:有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。 条文 3.3.1 规定: 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:52 时间:2022-09-23
  • 建筑消防给水图片1

    贮存装置、驱动装置使用年限 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 4.1.2 储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。 《气体灭火系统施工及验收规范》条文: 8.0.9 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按《压力容器安全技术监察规程》执行;钢瓶的维护管理应按《气...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:39 时间:2022-09-23
  • 建筑消防给水图片1

    外贮压式七氟丙烷气体灭火系统 是把七氟丙烷灭火剂和动力气体分别贮存在不同的容器内,在喷放灭火剂时把动力气体注入灭火剂储瓶,使灭火剂储瓶内气压迅速升高并推动灭火剂向管网快速输送实施灭火的一种气体灭火系统。 适用场所 1、储瓶间与保护区距离较远的场所 (输送距离可超过200米,一些品牌的检验报告中显示输送管道距离达240米) 2、面积和空间较大的保护区 系统...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:41 时间:2022-09-09
  • 《消防设施通用规范》一出何谓“打倒一片”! 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。(作为强条,将在2023年3月1日废止) 防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。有了...查看详情