气体灭火更新时间:2024-04-20 11:58:09

本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    #1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:103 时间:2023-05-22
  • 建筑给排水图片1

    气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下: 由此可知, 该规范没有明确要求消防控制室设气体灭火系统。 再看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.3.9条的规定,原来是强制性条文,规定如下: 8....查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:105 时间:2023-05-16
  • 气体灭火系统设计施工中常出现的典型问题与解决措施 随着社会经济的发展,气体灭火系统越来越广泛地被使用在博物馆、档案室、通讯机房、电子设备间等较为重要电子仪器场合,但在设置过程中有多处问题容易被设计或施工单位忽视,如防护区及隔断不合格、泄压口被忽略、防护区的门(窗)无法自动关闭、未设置配套装置、系统管网未能均衡分布、火灾后灭火装置重新充装恢复工作、系统管网喷气试验等方面的问题。01 启动装置1.1...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:23 时间:2023-05-10
  • 气体灭火设计建筑、暖通、电气专业间配合 建筑专业相关要求:分别根据气体灭火的要求,对防护区有最大的面积和容积的要求;钢瓶间满足储存的环境和面积需求;并对防护区内气体密闭环境和泄压要求;由于气体灭火动作前需要清空人员,对疏散时限有特殊要求。 1、防护区建筑面积:>管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;>预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于50...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:34 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火设计----关键注意点 1、建筑专业应注意防护分区的划分,控制建筑面积在800m?以内。【采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m?,且容积不宜大于3600m?;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m?,且容积不宜大于1600m?】2、合理划分防护区的数量和建筑面积,可以减少气体灭火系统的数量和规格。如:防护区设计为9个时需要两套气消系统,而8个则可只设置一套气消...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:46 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火设计七氟丙烷 IG541比较 七氟丙烷灭火系统:主要优点:1、药剂环保低毒,灭火剂喷放对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所;2、储存压力低,系统管网技术要求不高,成本较低;3、灭火效率高,喷洒时间不大于10s;4、钢瓶液体存储,钢瓶数量较少,占地面积较小;5、系统综合经济性好,长期储存不泄露。主要缺点:1、适用于800平方米以下,3600立方米以内的保护区域;2、管网输送距离相...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:51 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨 1、气体灭火设计房间 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 13.1.1A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。 13.1.2B级和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:226 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    根据现行《建筑设计防火规范》有关规定,附设在高层建筑的配电房应设置气体灭火系统保护: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版): 8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: 1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室; 2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:113 时间:2023-03-10
  • 建筑消防给水图片1

    根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:91 时间:2023-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    讲解洁净气体灭火剂的相关概念及分类,阐述化学气体灭火剂的更新叠代,以及1230全氟己酮灭火剂的现在和未来! 文末附疑难探讨! 气体灭火剂是传统的四大灭火剂(水、气体、泡沫、干粉)之一,其中的洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,其基本特征性是:气态或自动蒸发、不留残余物、电绝缘性好、对保护对象无污损等。 第一章主要分类 目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类: 注1:卤...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:46 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    曾经,人们相信,化学气体灭火剂终将被天然绿色的惰性气体灭火剂所替代。然而,20多年过去,以七氟丙烷为代表的氢氟碳化物化学气体灭火剂,仍是最广泛应用的洁净气体灭火剂,难以憾动! 化学气体灭火剂能否被惰性气体灭火剂所替代?孰优孰劣?请看本文分解: 一、洁净气体灭火剂的分类: 目前的洁净气体灭火剂,可分为五大类: 注1:按相关规范定义,二氧化碳灭火剂并没有归类于洁净气体灭火剂,但其具备洁净...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:18 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    对于组合分配的气体灭火系统,启动配置方案关系灭火剂能否正确释放到防护区,不管是生产厂家还是设计施工人员,都必须严格掌握! 本文分解气体灭火启动管路设置要求及单向阀配置方案,同时解析2018年注册消防工程师真题答案。 首先,我们通过3D视频,掌握单元独立系统和组合分配系统的概念,以及启动管路及单向阀的控制和启动原理: 透彻理解有管网气体灭火系统(3D) 由视频可知,通常只有组合分配系统才会涉及启...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:33 时间:2023-01-09
  • 二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火剂的特征,也符合其定义要求,但并不归类于洁净气体灭火剂。二氧化碳灭火剂应用受到限制的原因,主要是其潜在的安全风险。 洁净气体灭火剂,是指非导电的气体或汽化液体的灭火剂,这种灭火剂能蒸发,不留残余物。 我们常见的洁净气体灭火剂,主要包括惰性气体灭火剂(IG-01、IG-100、IG-55)、卤代烃灭火剂(七氟丙烷、六氟丙烷、三氟甲烷)等。 二氧化碳灭火剂具备洁净气体灭火...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:29 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》明确了泄压口设置原则,对于一些不方便设置泄压口的气体灭火场所,经复核确认后可以不设置泄压口。 对于一些特殊场所,比如医疗CT(或MRI)设备房、特殊库房、储油间等,可能并不方便设置泄压口。 确有困难时,可通过复核气体灭火剂喷放后防护区压强增量和防护区耐超压性能,以确定是否需要设置泄压口。 分解如下: 一、气体灭火防护区为什么需要设置泄压装置(泄压口)。 气体灭火...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:112 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    理解了饱和蒸汽压,就可以更透彻的理解气体灭火系统! 神秘的饱和蒸汽压 想真正了解气体灭火,就必须了解饱和蒸汽压。 饱和蒸汽压是指在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸汽所具有的压力。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸汽压,并随着温度的升高而增大。 下面,我们以七氟丙烷为例,讲解饱和蒸汽压: 1、假设我们在一个真空的钢瓶内注入液态的七氟丙烷,七氟丙烷进入钢瓶后迅速蒸发,钢瓶内的...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:24 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高温度,通过对临界温度了解,我可以更好的理解气体灭火中的特殊现象,比如: 1、二氧化碳贮存压力仅5.7MPa,为什么要用15MPa的钢瓶? 2、二氧化碳为什么只能采用称重法检测气体泄漏? 3、IG541、1G100、IG55、IG01和内贮压的七氟丙烷系统为什么可以采用测量压力的方法检测气体泄漏? 有趣的临界温度! 临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:18 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火钢瓶,属于消防灭火用气瓶。 气体灭火的应用,已有几十年历史,众多消防灭火用气瓶已达到定期检验或报废年限,了解掌握气瓶检验周期、报废年限、钢印标志、检验资格等相关知识,尤为重要! 气瓶安全,四大要点: 1、钢印标志(永久性标志) 2、报废年限.报废条件 3、定期检验周期 4、检验机构资格 第一章 钢印标志(永久性标志) 气瓶的钢印标志,包括制造钢印标志和定期检验钢印标志。 一、制造钢印标...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:66 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下: 规范要求: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。 疑问1:什么情况...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:51 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式,与设计应用密切相关! 我们常见的气体灭火系统(IG541、IG100、七氟丙烷、CO2等),均加压贮存在瓶组内,按加压贮存方式,气体灭火可分为:自压式气体灭火系统、内贮压式气体灭火系统、外贮压式气体灭火系统。 气体灭火的加压贮存方式 一、自压式气体灭火系统: 自压式气体灭火系统是指灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:29 时间:2022-12-23
  • 气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾确实出现气体...查看详情