气体灭火更新时间:2025-12-06 00:30:50

本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦...查看详情

    用户:广东小张 浏览量:110 时间:2020-11-29
  • 转自 360safety|原作者 王玉宏 如有侵权,请联系删除笔者在查勘某轨道交通变电站气体灭火系统误喷洒实践中,发现该变电站的气体灭火系统联动设计存在错误,而且这样的错误是该轨道交通气体灭火系统中普遍存在的现象,笔者认为有必要写此文件予以提醒消防设计人员和调试人员等加以重视,且应在消防联动测试中完成相关的联动测试,加以验证对规范的理解是否正确,不能掉以轻心,否则酿成大错,损失不可...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:267 时间:2020-11-05
  • 建筑消防给水图片1

    13个前言:昨日,山西一医院,就因为信息中心机房以及病案室未设置气体灭火系统,未设置火灾自动报警系统和室内消火栓,被消防部门列为火灾隐患单位...气体灭火系统是什么? 央视节目第20191109期《是真的吗》 上演了一场灭火实验 验证 “ 仅用气体就能灭火 ” 涨知识了,快来看! 灭火试验从视频4分50秒起 看完视频,接下来,我们看看在国家规范中,对于气体灭火系统的规定:①《建筑设计防火规范》...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:256 时间:2020-10-27
  • 关于消防工程里么调试费用给不给的问题,报警调试以及气体灭火调试...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:58 时间:2020-07-03
  • 问题补充:图纸上气体灭火泄压阀DF气体灭火控制盘电源GK控制线在系统图上的配制是WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC请问在走廊内是否走桥架,图纸上没有要求,只是在系统图要求WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:70 时间:2020-07-02
  • 问题补充:气体灭火控制器应该套哪个广东定额...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:426 时间:2020-06-01
  • 请问各位大侠,冷库制冷机房内上不上气体灭火,氨制冷或者氟制冷的?谢谢回复...查看详情

    用户:heavenli055 浏览量:458 时间:2020-05-27
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:elff11125 浏览量:182 时间:2020-05-22
  • 请问惰性气体灭火器会爆炸吗?如何才能正确使用手提式干粉灭火器?...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:44 时间:2020-05-21
  • 天津的给排水大师们,大家好!我有个项目在天津,是工业厂房类。我想问一下厂房内部的变配电室需要设置气体灭火系统吗?天津当地是否有关于这方面的规定?...查看详情

    用户:黑面神猴 浏览量:589 时间:2020-02-06
  • 气体灭火系统(综合能力部分) 【考点八】阀驱动装置的安装 1.拉索式机械驱动装置的安装要求(灭火剂容器阀(瓶头阀)机械应急启动):(1)拉索除必要外露部分外,采用经内外防腐处理的钢管防护;(2)拉索转弯处采用专用导向滑轮;(3)拉索末端拉手设在专用的保护盒内;(4)拉索套管和保护盒固定牢靠。 2.安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:398 时间:2019-10-12
  • 气体灭火系统(综合能力部分) 【考点四】管材、管道连接件进场检验 1.品种、规格、性能等符合相应产品标准和设计要求; 2.镀锌层不得有脱落、破损等缺陷; 3.螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象; 4.法兰盘密封面不得有缺损、裂痕; 5.密封垫片应完好无划痕; 6.尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。 【考点五】系统组件进场外观检查要求 1.品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:284 时间:2019-10-11
  • 第四节 系统组件及设置要求 【考点一】二氧化碳灭火系统储存装置规定 高压系统的储存装置应符合下列规定: ①储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa; ②储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃。 ③储存装置应设称重检漏装置。(低压二氧化碳检漏装置是液位计)当储存...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:302 时间:2019-10-10
  • 气体灭火系统 系统设计参数 【考点十二】其他气体灭火系统设计一般规定 1.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 2.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。 3.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 ...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:297 时间:2019-10-09
  • 气体灭火系统 系统设计参数 【考点七】二氧化碳灭火系统采用全淹没灭火系统的防护区要求 ①对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。(说明:此处是为了防止灭火剂的流失) ②对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 (全关,保证灭火剂的浓度) 【考点八】采用局部应用灭火系统的保护对象,应符...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:277 时间:2019-10-08
  • 气体灭火系统 系统设计参数 【考点四】泄压能力 对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。 【考点五】安全要求 1.防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。 2.防护区内的疏散通道及出...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:326 时间:2019-09-30
  • 气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 组件名称 组件作用 驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) 封闭驱动气体(打开瓶头阀) 驱动气体管路上:低泄高封阀 防止系统的误动作 驱动气体管路上:气流单向阀 控制开启灭火剂瓶组的数量,实现组合分配 灭火剂瓶组 储存灭火剂 高压软管 缓冲减震 检漏装置 检测灭火剂压力、质量损失 液...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:306 时间:2019-09-28
  • 气体灭火系统 第二节 系统工作原理及控制方式 【考点一】气体灭火系统系统控制方式 【重点总结】教材上有错误,正确说法为: 1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。 2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。 【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要) 第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:299 时间:2019-09-27
  • 请问谁做过管网式七氟丙烷气体灭火系统?喷头如何布...查看详情

    用户:hanjin2012a 浏览量:346 时间:2019-09-25
  • 一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探...查看详情

    用户:aion阿布 浏览量:592 时间:2019-06-20