距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
气体灭火系统 系统设计参数 【考点四】泄压能力 对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。 【考点五】安全要求 1.防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。 2.防护区内的疏散通道及出...查看详情
气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 组件名称 组件作用 驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) 封闭驱动气体(打开瓶头阀) 驱动气体管路上:低泄高封阀 防止系统的误动作 驱动气体管路上:气流单向阀 控制开启灭火剂瓶组的数量,实现组合分配 灭火剂瓶组 储存灭火剂 高压软管 缓冲减震 检漏装置 检测灭火剂压力、质量损失 液...查看详情
气体灭火系统 第二节 系统工作原理及控制方式 【考点一】气体灭火系统系统控制方式 【重点总结】教材上有错误,正确说法为: 1.有管网的气体灭火系统包括自动、手动、机械应急启动三种方式。 2.预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。 【考点二】高压二氧化碳系统、IG541系统、内储压七氟丙烷系统工作流程(非常重要) 第一步:火灾发生、控制器接到第一个火警信号时开启区内声光警报器,收到2个信...查看详情
请问谁做过管网式七氟丙烷气体灭火系统?喷头如何布...查看详情
一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探...查看详情
或者说带气体灭火的房间有个火灾控制器,设备有声光报警,感温感烟、强制控制按钮、电磁阀、泄压 口等设备。怎么连线 比如放气指示灯和泄压口只连电源线,可不可以走一个回路,还是单独连回路,从控制箱内...查看详情
在所有的灭火系统中,气体灭火系统是最让企业及工厂管理者放心的系统。以七氟丙烷灭火系统为例,首先,它能以较低的温度,可靠地扑灭各种各样的B、C类火灾;再者,由于它本身就是气体,所以可以在使用之时就能慢慢地从房间通风处离开;最后,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。 一、柜式七氟丙烷灭火系统 这些优点使得七氟丙烷灭火系统成为了电子计算机房、数...查看详情
2018年一级消防工程师真的只剩30天 了,准备今年参加考试的朋友们都准备的差不多了吧。目前可以做一下最后阶段的冲刺备考,还是有望加分15-30分的。今天为大家整理一消考试气体灭火系统必须记住的四大考点。 一、设计要求 1.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰...查看详情
上部是多层建筑的地下车库配电室用做气体灭火吗?...查看详情
非气体灭火的配电室,除了要布置烟感、温感,还需要布置什么?哪位大神说说...查看详情
设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗...查看详情
消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 机房结构和防火分析 1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。 消防报警系统...查看详情
GB/Z 34603-2017 气体灭火系统 预设计 流量计算方法及验证试验...查看详情
1、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 2、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 3、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。 4、两个或两个以上的防护区采用组...查看详情
(柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格可修改版 (依据GB50370-2005)...查看详情
1、有没有做过的兄弟们给个意见 ,气体灭火用哪种。现在里面有物资,无法搬离。公安局要求用最简便的方式施工,直接放进去出来的最好。有没有这种类型的最新产品 2、规范里面有没有要求这种场所需要做气体灭火。...查看详情
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙...查看详情
2017消防工程师预测考点之气体灭火系统模拟启动、模拟喷气试验 5891903 5891903...查看详情
学员问:6000平米的生产车间消防水炮必须也要设计吗?如果设置了喷淋系统是否还需要设置消防水炮?张工答: 《建规》8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。...查看详情