本专题为土木在线气体灭火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体灭火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我在一家专业生产七氟丙烷气体灭火设备的公司上班,就相关产品也是有比较深的了解,如果有相关的疑惑,可关注我发私信,看到就回复你。 ---------------------------------偶尔混迹论坛的分割线------------------------------------ 如若刚好有电气项目需要安装我们的产品,不用犹豫,直接往我邮箱752866865@qq.com里发清单或者图纸,我...查看详情
图为气体(二氧化碳)灭火系统示意图,图中,安装有单向阀,靠近气体储瓶处安装的为液流单向阀,而另外一只为气流单向阀,原因解释如下:二氧化碳储存于储气瓶中依靠瓶内高压为液态,在储气瓶瓶头阀打开瞬间二氧化碳冲出储气瓶,由于压力瞬间降低,此时为气液混合态,后迅速转化为气态,直至喷放至防护区,因此,在储气瓶附近的单向阀为液流单向阀,后面则为气流单向阀。 5798011...查看详情
机械应急操作是到气瓶间开启瓶头阀和选择阀。 而手动控制:气体灭火系统门口的灭火器控制器上有手动启停按钮,为啥旁边还有个应急启停按钮?这个应急按钮和机械应急操作是啥关系?...查看详情
气体灭火系统有三种启动方式: 1、自动 2、手动 3、机械应急启动 其中,机械应急操作是到气瓶间开启驱动气瓶的电磁阀,必要时还要手动开启选择阀和灭火器瓶头阀。 对于手动控制:现实中防护区门口的灭火器控制器上有手动启停按钮,旁边还有个应急启停按钮。 问题:这两个都属于手动启动按钮,它们是啥关系,有啥区别?...查看详情
本帖最后由 namuxiaosha 于 2017-3-22 10:40 编辑 1.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 3.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大...查看详情
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙...查看详情