距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
风管的安装应符合下列规定: 1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。 2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为 不燃材料(建议使用陶瓷纤维防火垫片) ,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。 3)风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规...查看详情
关于常用术语的问题 1、中庭 定义:贯通三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,贯通空间的最小投影面积大于100m2的室内空间,且二层或二层以上周边设有与其连通的使用场所或回廊。 注:优化了中庭的定义,中庭的二层或二层以上与周边场所是连通的,如设置防火卷帘或挡烟垂壁;如果与周边场所采用固定防火分隔分开,那就是高大空间 。 2、排烟窗及分类 定义:...查看详情
一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情
防排烟设计当中排烟量的计算相对麻烦一些,计算公式看起来有一点小复杂,但其实简单分析一下公式并结合物理现象就能得出公式背后所隐含的含义,而且防排烟标准中的条文也有一些不清楚的地方需要明确,本文就来谈谈排烟设计当中排烟量计算的一些问题。 主要内容如下: 一、 排烟计算流程梳理 二、 排烟计算公式解读 三 、排烟计算当中的一些常见疑问 一、排烟计算流程梳理 用思维导图梳理了排烟量计算的流程,通过简化计...查看详情
详见视频论述如下: 设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设消防排烟设施么? 因视频链接无法播出,现将原创视频内容示下:...查看详情
一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情
机房项目气体灭火系统 防排烟设置常用方案 一、编制方案的目的 1.加强消防系统设施的使用维修管理。 2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。 3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。 二、参考规范 1、具体参考规范 ...查看详情
随着我国经济的发展,各种新型建筑的不断增加,由于结构是复杂,更易发生火灾,起火的因素多,火势蔓延快,疏散和扑救的难度也随之增高,因此建筑的消防排烟问题显得尤为重要。80年代初期开始,我国就开始应用消防排烟风机进行建筑的排烟,并且研发更高性能的消防排烟风机。因为这不仅可以满足更复杂的建筑排烟通风的需要保障居民人身的安全,而且促使了通风系统中排烟风机的应用。 1、消防排...查看详情
依据:人防通风系统的管道及设备安装,预埋件的预埋均按《防 空地下室工程图集》(津01防——1)执行。 (1)金属风管制作:人防通风送排风管道采用1.2㎜厚镀锌板制作,在染毒区内的管道采用3.0㎜钢板焊接。防排烟2㎜非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向缝必须错开。风管的外观...查看详情
来源:网络,侵删! 施工措施及方案 1、为保证工程的总工期,本专业应密切配合土建单位的施工进度,我们将对需要留槽流洞的部位进行严格监控,随时检查,争取做到减少返工,一次成型,尺寸合理、准确。 2、对重点部位如竖井:管理技术人员到现场给施工人员做重点交底,有针对性的从质量和安全的各个方面逐项加以控制和监督。 3、为了高质、高效的使工期顺利的进行,监理将按工期的进...查看详情
01 防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且...查看详情
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: ...查看详情
来源: 注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 1、防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或 通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统 。 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外...查看详情
1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含) 3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 7、别忘了“系统调试”的工...查看详情
建筑物发生火灾时,可燃性材料在热解或燃烧时可产生大量有毒的烟雾,烟雾是妨碍灭火救援行动和导致人员伤亡的重要因素。这些烟雾浓度大,能见度低,流动扩散极快,给人员疏散、逃生带来了非常大的困难。统计表明,火灾造成人员伤亡大多数是吸入烟雾所致,由此造成的窒息性死亡占死亡总数的一半以上。 火灾事实告诉我们防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工...查看详情
...查看详情
今天为大家分享防排烟规范中的各种数字总结,希望对小伙伴们有所帮助~ 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内...查看详情
如何做到满足防排烟管道的耐火极限啊...查看详情
随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风...查看详情
本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情