  • 机械防排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟管道或排烟风管设施、排烟口等组成。 建筑设计防火规范GB50016-2014规定如下: 8.5防烟和排烟设施 8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施排烟管道: 1防烟楼梯间及其前室; 2消防电梯间前室或合用前室; 3避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于1...查看详情

    用户:镁晶建筑科技 浏览量:81 时间:2021-11-22
  • 如有侵权,请联系删除!...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:85 时间:2021-11-10
  • 根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 1.机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求: 1)竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h; 2)水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 2.机械排烟管道的设置和耐火...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:292 时间:2021-11-02
  • 在工程建设中,建筑防、排烟系统的设计以及相关设备和材料选用、施工安装和运行维护是建筑消防安全体系的重要组成部分。近年来,随着人类社会活动的加快,火灾事故造成的人员伤亡和财产损失有所增加。研究人员通过分析国内外的火灾事故,发现火灾中产生的烟气形成的遮光性、毒性和高温是造成火灾人员伤亡的最主要因素。因此,在建筑中正确的设置防、排烟系统对火灾事故时人员的安全疏散和消防扑救的顺利实施、减小火灾中人员伤...查看详情

    用户:ulike1988 浏览量:477 时间:2021-11-02
  • 请问大侠,汽车库和车库(GB50067-2014)的区别是什么呢?我查了帮助文件,没有写明。烦请大侠指教,谢谢!...查看详情

    用户:汇泳泽 浏览量:105 时间:2021-11-01
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:461 时间:2021-11-01
  • 建筑规范图片1

    修订的主要内容包括以下几个方面: 1. 调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2. 明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3. 增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4. 明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5. 明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6. 调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 上 海 市 工 程 建 设 规 范 ...查看详情

    用户:白工6913 浏览量:807 时间:2021-10-29
  • 一、功能试验 1、试验内容 1)送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示; 2)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示; 3)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。 2、送风口及送风机启动试验 (1)送风口的开启和送风机的启动 1)现场手动...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:161 时间:2021-10-18
  • 0.50h/1.00h 3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。 4.4.8 2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:232 时间:2021-10-13
  • 随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:80 时间:2021-10-08
  • 1 设计文件编制深度规定—暖通空调部分 1.1 方案设计 1.1.1 采暖通风-空气调节的设计方案要点。 1.1.2 采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。 1.1.3 冷、热负荷的估算数据。 1.1.4 采暖热源的选择及其参数。 1.1.5 空气调节的冷源、热源选择及参数。 1.1.6 采暖、空气调节的系统形式,简述...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:190 时间:2021-10-07
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:269 时间:2021-10-07
  • 《通风与空调工程施工质量验收规范 》 GB50243-2016节选 6.3.1 风管支、吊架的安装应符合下列规定: 1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:1641 时间:2021-10-07
  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:113 时间:2021-10-07
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:348 时间:2021-09-30
  • 01、防烟系统 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 02、排烟系统 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 03、直灌式机械加压送风 无送风井道,采用风机直接对...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:71 时间:2021-09-27
  • 防排烟系统分为防烟系统和排烟系统,防烟系统又分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然防烟设施,排烟系统分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。机械加压送风的防烟设施,当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀,余压值超过规定时或用旁通管。加压送风口的设置应符合下列规定:除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设1个常开式百叶送风口;前室应每层设一个常闭式...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:112 时间:2021-09-27
  • 求指教...查看详情

    用户:qq_1568088755598 浏览量:534 时间:2021-09-26
  • 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5镀锌板δ=0.75镀锌板δ=1....查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:180 时间:2021-09-24
  • 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统: 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 3、直灌式机械加压送...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:71 时间:2021-09-24