距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、防火、防排烟系统的阀口类别 二、 防火、防排烟 阀 口的性能及规格...查看详情
中建八局第二建设有限公司设计研究院 杨飞 章明友 摘 要: 针对现行规范防排烟设计中固定窗的要求,车库的防排以及挡烟垂壁设置的难点,做出合理的处理措施。 关键字: 排烟 防烟 固定窗 引 言 自2018年8月1《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017实施以来...查看详情
上海防排烟标准实施后非机动车库的消防排烟怎么计算?...查看详情
广东一消防技术服务机构承接某酒店的消防维保,因维保报告没有防排烟系统进行测试的内容,违反《社会消防技术服务管理规定》第十条和《消防法》第十四条,被当地消防部门处以三千元的罚款。 相关阅读 社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号) 第十条 消防设施维护保养检测机构应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展维护保养检测,保证经维护保养的建筑消防设施符合国家标准、行业标准。...查看详情
防排烟系统维护保养测试周期 一、风管机风口等部件 维保内容:目测巡查外观完好状况,是否有异物变形情况 周期: 每月 二、室外进风口、出风口 维保内容:巡查进风口、出风口是否畅顺 周期: 每月 三、系统电源 维保内容:巡查电源、电压工作状态 周期: 每月 四、防排烟风机 维保内容:手动或自动启动测试运转,检查是否有锈蚀...查看详情
20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装 93页、94页...查看详情
施工准备: 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。 按施工图所示管道位置、标高、测量放线、确定支吊架具体位置及形式。 风管穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合风管施工要求。 风阀安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。 材料及主要机具: 所采用的镀锌钢板、钢材、焊接材料应符...查看详情
随着各种工业装置规模的日益大型化,消防强排烟风机使用更加广泛。消防强排烟风机在试车前,应仔细阅读产品说明书,并严格按照接线图所示方法接线。 很多公司在安装消防强排烟风机时,由于电工师傅对消防排烟风机不是很了解,出现了线路接反,叶轮反转烧坏电机的现象,今天我们就讲一下正确的消防强排烟风机接线方法,希望对大家有所帮助. 消防强排烟风机接线图 1、从消防主机拉五根线到消防强...查看详情
我是T20天正暖通软件 V7.0 用户,公司IT安装该软件后发现鼠标点击菜单中的防排烟计算2.0版菜单命令后无反应,我尝试了很多次也没有反应….不知如何解决?...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形...查看详情
三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情
1 防烟系统设计 1.1 防烟设计范围 1 本工程 (楼梯间编号) 地下楼梯间,在首层满足自然通风的条件,采用自然通风。 2 本工程 (楼梯间、前室编号) 不满足自然通风条件的地下室防烟楼梯间、封闭楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室均设置机械加压送风系统。 3 本工程 (楼梯间、前室编号) ...查看详情
送风口在风道内的设置,是提前计算高程预先开口或是随后在土建风道内后开口?...查看详情
消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情
如有侵权,请联系删除...查看详情
请点击查看大图...查看详情
建筑防烟设计中,前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;楼梯间与走道之间压差应为40Pa~50Pa;当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 困惑是:前室加压送风是按照着火层及相邻上下层常闭送风口开启计算的,当着火层的余压值未超压(不大于30Pa),而相邻层的余压值超压(大于30Pa),则相邻层的余压探测器传递信号至送风机的旁通电磁阀,使送风机送风旁通,此时会使着火层...查看详情
模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整. 想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士. 新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致. 下...查看详情
1、三角形排烟天窗的主要特征:三角形排烟天窗主要以采光为主,在必要时开启通风,其完全开启角度为60°,通风量较大,可以满足一线厂房车间的大面积通风排烟的需求。三角形排烟天窗采用斜屋面设计,其排水性能良好,被应用于电商、仓储、物流、制造等行业。2、三角形电动天窗的分类三角形电动天窗的窗扇开启方式以下开式为主,上开式为辅,所以,又分为上开式三角形电动采光排烟天窗和下开式三角形电动采光排烟天窗。作为常用...查看详情
当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 天正如何设置相邻的两个只和呢?...查看详情