HTF系列消防高温排bai烟风机适用于高层建筑、地下du建筑及隧道、烘房zhi等通风换气或高温排烟。能在280℃高dao温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状...查看详情
消防排烟灭火机器人是特种机器人的一种,消防排烟灭火机器人在灭火救援中发挥着举足轻重的作用,可代替消防救援人员进入有毒、缺氧或浓烟等危险灾害事故现场进行排烟、送风、灭火、除尘及搜救工作。有效地解决消防人员在上述场所面临的人身安全威胁、数据信息采集不足等问题。 既然消防排烟机器人有那么多作用,那么是由哪些零部件组成的呢? 以RXR-Y15000D-GT1履带型消防排烟机器人为例,是由机器人本体、车载排...查看详情
近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情
收录于话题 按以往的经验,风机在安装时都会设置减振措施,例如采用橡胶垫层或弹簧减振装置。 但是对于防排烟风机,这个做法要改变了,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017有关规定: 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 。 为什么不能设置减振装置? 防排烟风机是特定情况下的应急设备,...查看详情
收录于话题转自网络 如有侵权,请联系删除《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候,情况紧急,不会顾及噪音的影响;...查看详情
防排烟风机安装施工详图...查看详情
小白一枚,请教各位前辈下,一层4000平的火灾危险性为丙类的洁净厂房,走道十万级,内部大部分为万级的洁净空间,局部百级。按防火规范,应设防排烟系统。甲方因工艺的洁净度原因,不想设排烟系统,怕进灰尘和菌落,但防火规范要求,必须做防排烟系统。 如果做防排烟系统,它的补风,可以考虑借用洁净空调的送风系统,但排烟的风量过大,必须单独设,这套排烟系统怎么做才能满足洁净的要求,那么问题来了,1风机没有洁...查看详情
收录于话题来源:百度文库 编制:绿城佳园 如有侵权,请联系删除...查看详情
收录于话题以下文章来源于GRANDY港擎声学及视听顾问 ,作者黄惠洋 Andy Wong 防排烟风机要不要设置减振装置? 一般来说只做防排烟的风机可以不用设置减振器,因为是紧急才用所以不用考虑。通风和消防兼顾的风机要不要设置减振,我们要确认一下风机所在的地方会不会影响人员使用(比如有人员长期待的办公、会议室、休息或客房等所谓的噪声敏感区)就需要设置减振器。减振器形式 市场上风机常用的减振器...查看详情
建筑防排烟防火资料课件...查看详情
天正的放排烟计算好像和其他的不一样,不知道能不能用来做计算?...查看详情
风系统设计问题注意点: 1.送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路2.选用合适的风阀。 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅*调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。③在需防火阀处可...查看详情
收录于话题建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 ...查看详情
来源: 上海建筑设计院有限公司、暖通空调 作者:寿炜炜 版权归原作者所有,侵权请联系删除...查看详情
1、排烟机房 排烟风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶排烟机房,2h隔墙+甲级防火门 排烟风机出口处的百叶 排烟风机入口处的排烟防火阀( FDH ) 2、加压送风机房 加压送风机应设置在专用机房内 图纸示意 屋顶加压送风机房,2h隔墙+甲级防火门 加压送风机 泄压装置 风机控制箱 加压送风机进风口处的百叶 加压送风管出机房处的防火阀(FD) 3、加压送风固定窗 设置机械加压送风的...查看详情
一、工艺流程 二、金属风管制作 1 、材料要求 (1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。 (2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。 风管及配件钢板厚度 (3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 2 、作业条件 (1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。 (2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设...查看详情
1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单独来设置的,一般都...查看详情
看规范设置加压送风的几种形式,为什么没有楼梯间加压送风,前室自然通风的方式(除了独立前室只有一个门的情况)?还有什么时候楼梯间和前室用加压送风什么时候用自然通风,看规范和图集感觉好乱啊有没有便于记忆的方法?...查看详情
超大型电子洁净厂房工艺设备体积大、自动化程度高且生产过程连续,其洁净室面积过大,厂房防火分区划分需要参照电子行业规范作为设置依据。以某洁净厂房为例,介绍了人员疏散用的防烟楼梯间的设置方法、防烟分区划分及防排烟系统设置等,对比了新旧规范防排烟系统设置的区别。结合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,对工厂建设过程中的防排烟设置要点进行了探讨。 建筑规模 以面板生产厂房为例,不同世代...查看详情
来源: 兰州启源暖通科技有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 通风系统 6260331 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。 可见,通风是改善空气条件的方法之一,它...查看详情