喷淋更新时间:2025-12-01 02:09:47

本专题为土木在线喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:403 时间:2023-11-21
  • 1、适用场所及喷头要求:喷淋系统采用PVC-C管场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级的湿式系统,并采用快速响应喷头。 ①PVC-C管具有重量轻,连接方式快速、可靠以及表面光滑、摩擦阻力小等优点,80年代初在欧美国家开始使用,在采用快速响应喷头时允许暴露安装; ②轻危险级建筑:住宅、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等; ③中危险Ⅰ级建筑:高...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:304 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    消防喷淋管道管径快速确定...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:62 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    管径与喷淋头数对应关系...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:48 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    题述: 常规我们见到的是这样?的喷淋管连接方式 连接流程:入户支管镀锌钢管连接分支管→悬臂连接末端镀锌钢管→最后螺纹连接喷淋头。 ? 那么 真的就是我们常规所看到的那样,喷淋头就只能硬管连接? 本文就“喷淋头就只能硬管连接?”这个疑问观点,从以下几个方面进行对比、分析,看看结果如何。 1、喷淋管连接规范要求; 2、是否有新型连接方式; 3、常规连接方式与新型连接方式对比; 4、新型连接方...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:130 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    让我们先整理一下消防喷淋支管的相关规范吧! 接下来,让我们看一个地下室喷淋支管的图纸吧,看看设计上造成成本的浪费在哪里呢? 大家可能会说,这个没有问题啊!很正常啊! 那么,我们不妨来逐个分析一下看看: 最北面的六个喷头,喷头管径分别为D25/D32/D40,没有问题,而干管的管径为D50,可以,合情合理。 再往下看: 此干管一共连接了12个喷头,按照规范,其管径应该是DN65而非DN80...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:90 时间:2023-11-15
  • 喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:572 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    规范规定: 根据以上规定本人优化如下图: 根据上图: 1、喷头距离梁或障碍物在300内梁大于150时喷头与梁底平齐。这是因为规范规定喷头与顶板的距离为75-150,而安装时考虑到材料节省多选择为150,因此梁大于150的安装与梁底平齐,当然,所有的梁在150内时不做考虑,喷头距顶板150安装没问题。 2、喷头距离梁或障碍物在600大于300时,碰到大于150的梁安装时,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:1441 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。 侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115.若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗. 图片左边的是上喷喷头,右边是下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:541 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:145 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:154 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统中喷淋头是核心组成部分之一,下喷、上喷、边墙式、隐蔽式等又为常见的喷淋头。 如上图从左往右,依次为下喷、上喷、边墙式这三种。 外观看,最右边的外观区别最容易分辨(溅水盘),其就是边墙式喷头,这种喷头在酒店宾馆房间是比较常见的。 现在主要说一说上喷和下喷区别是什么,怎么分辨上喷和下喷。 上喷安装图(大家观察一下地下车库、就是这种) 下喷安装图(大家观察一下有吊顶的房间、就是...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:1749 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:950 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:722 时间:2023-11-13
  • 标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定 4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。 4....查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:481 时间:2023-11-10
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7-1一般规定 7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:2125 时间:2023-11-10
  • 冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:87 时间:2023-10-12
  • 喷淋塔的应用领域及工作原理废气处理:喷淋塔常用于工业废气处理,通过将废气与水接触,利用水的冷却和洗涤作用,将废气中的有害物质去除。喷淋塔可以用于处理二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等有害物质,达到净化废气的目的。废水处理:喷淋塔也可以用于处理工业废水。通过将废水与水接触,利用水的冷却和洗涤作用,将废水中的有害物质去除。喷淋塔可以用于处理重金属、有机物等有害物质,达到净化废水的目的。气体净化:喷淋塔还可以...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:62 时间:2023-08-08
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:72 时间:2023-07-24
  • 给排水资料库图片1

    如图,应该怎么样绘制好,各位前辈有方法或者思路吗。...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:30 时间:2023-06-20