喷淋更新时间:2024-05-12 12:38:30

本专题为土木在线喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在江苏淮安 一家餐厅的厨房突然着火 只是这一次因为一个小小的“神器 ” 发挥了作用 便让店主免受了一场重大损失 近日,淮安市清江浦区 淮海西路一饭店厨房发生火灾 消防员到场后发现 火灾已被饭店里安装的 自动喷水灭火系统控制 饭店的员工还利用室内消火栓 和灭火器把火势扑灭 在 清理 火场时 消防员发现厨房吊顶隔层 还存在残...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:33 时间:2022-08-16
  • 1、玻璃球洒水喷头 1、玻璃球洒水喷头是《自动喷水灭火系统》中关键的热敏感元件,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机尝商场宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。 2、工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内,充有热...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:160 时间:2022-08-15
  • 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:54 时间:2022-08-12
  • 1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些。 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的以地下室为例,中危2,喷水强度...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:235 时间:2022-08-12
  • 喷淋塔设备又称为水洗塔、洗涤塔、净化塔,如果按照处理废气的性质进行分类可分为酸性洗涤塔和碱性洗涤塔,酸性洗涤塔处理酸性废气,其中喷淋的为碱液。 1、各种有害气体如酸雾(HSO)、氯化氢(HCL)及氟化氢((HF)、铬酸雾(Cr0z)、氰氢酸(HCN)、硫化氢(HS)、氨气(NH)、碱蒸汽等水溶性气体及臭气体之处理。 2、污水处理场之除臭装置。 3、垃圾填埋场之渗出水贮留池废气处理。 4、焚化炉...查看详情

    用户:aaaa绿缘环保 浏览量:48 时间:2022-08-08
  • 给排水资料库图片1

    知识点:泡沫喷淋系统设计 1、工程概况 本案例为甲类厂房,占地面积约3902平方米,建筑面积约4217平方米 .建筑高度为10.00米。根据工艺要求需要设置泡沫喷淋系统,主要危险介质为甲苯。搜搜其特性如下: 甲苯,是一种有机化合物,化学式为C7H8,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,混...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:223 时间:2022-08-05
  • 大佬求救,室内专业画综合天花图,喷淋图里面这个啥事意思L 跟ghz...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:36 时间:2022-06-29
  • 风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 消防喷淋系统喷头安装基本要求 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:914 时间:2022-06-29
  • 佛山:涉VOCs企业治理设施(喷淋)废水处置价格承诺书...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:9 时间:2022-06-23
  • 干式喷淋系统下喷是否不能有立管,只能把支管设置在吊顶上方,然后根据实际的高差定制各个区域的干式喷头长度,如果这样造价跟工期很难保证,施工难度也大。...查看详情

    用户:wx_1655103105821 浏览量:51 时间:2022-06-16
  • 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:59 时间:2022-06-09
  • 先看一个风管处喷淋安装的工程实例: △你就说美不美吧? 风管下喷淋管安装的细部欣赏: 风管穿墙根部收口也值得一看哦: 【安装要点】 一、在风管底部自动喷淋头采取:自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:246 时间:2022-05-25
  • 根据2021版建筑给水排水设计统一技术标准,宿舍、公寓内可以不做喷淋,只在走道、公共活动区域设置喷淋么,技术标准可以作为设计规范依据吗?...查看详情

    用户:bjq84131421 浏览量:3046 时间:2022-05-20
  • 规范说泡沫塑料厂的等部位需要设置喷淋,那汽车零部件厂的注塑车间需要设置喷淋吗,因为甲方不想设,所以很纠结...查看详情

    用户:cof1652977308265 浏览量:49 时间:2022-05-20
  • 喷淋塔常见的堵塞部位及预防解决措施 1、喷淋塔填料花球堵塞解决办法 发生原因:因废气处理系统不能100%的处理掉废气中的粉尘和粘性杂质,此些杂质附着在填料花球表面,比如涂装喷漆废气、五金打磨废气、有机废气等等,经过一定时间填料花球的表面杂质越积越多,从而导致了堵塞问题。 解决办法: (1)如填料表面杂质层较薄,则拆开喷淋塔视窗将塔内填料掏出来,用高压水枪清洗干净后重新装回去;如填...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:94 时间:2022-05-10
  • 1、问题描述 漏埋消防供水管及附件的预埋件 隐患影响 1、水管与套管间的天花开裂、地面积水的话会顺着裂缝渗漏水; 2、影响后期封堵、观感; 3、发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越到另一个防火分区,造成人员和物资损坏。 纠正措施 1、凿掉原有的密封材料,采用不燃材料填塞密实; 2、拆掉此管段,调节穿墙管居...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:68 时间:2022-05-10
  • 自动喷淋系统工艺流程图,需要的自行下载,如果有用记得帮忙点赞收藏哦,谢谢!...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:37 时间:2022-05-06
  • 煤场喷淋洗车机的市场仅仅在建筑工地中的应用比较多,我们还需要打开多个市场,目前一些生活垃圾处理厂还有一些煤矿厂很少有投入洗车台的,这些地方也都是煤场喷淋洗车机的好市场。我们下一步可以考虑进入这些领域,但是洗车机的功能跟他们的不一样,所以还需要针对这些环境对洗车机做升级服务。 针对这些垃圾填埋场和一些生活垃圾厂我们都需要对煤场喷淋洗车机做一系列的维护工作和升级工作。像垃圾填埋场合煤矿厂中所应用的工...查看详情

    用户:洗车机厂家 浏览量:7 时间:2022-05-06
  • 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: ...查看详情

    用户:我是你的益达 浏览量:65 时间:2022-05-05
  • 刚刚,苏州市住建局发布《关于进一步明确工地喷淋抑尘设备开启时间相关事项的通知》,通知要求: 即日起 , 除雨天外 , 施工作业期间 , 喷淋、雾炮、洒水车 做到 双整点 ( 8、10、12、14、16时等 ) 开启 ,每次开启时间不少于10分钟。 附原文: 市扬尘管控办各成员单位;各市、区住建局(委),苏州工业园区规建委;各有关单位: 为深化落实...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:105 时间:2022-04-28