错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示: 此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。 正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下...查看详情
某项目地下室充电桩车位区域设置闭式泡沫-水喷淋系统 设计参数:系统供给强度6.5L/min·㎡,每个喷头的保护面积不大于12 ㎡ ,计算作用面积465 ㎡ ;最不利点处喷头工作压力不小于0.10MPa;根据计算,该项目闭式泡沫-水喷淋系统设计用水量为90L/s,火灾延续时间1.5小时。 闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统分区:闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统采用临时高压消防给水系统,系统共分...查看详情