喷淋更新时间:2025-12-01 02:09:47

本专题为土木在线喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 安装工程造价图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。...查看详情

    用户:wx_64138241 浏览量:85 时间:2024-01-05
  • 风力发电技术图片1

    风电塔筒内布置输水管路是没有问题的,顶端增设喷淋云台,问题也不大,云台与风叶轮对应平行或垂直,启动液泵,水肥液体随风飘散形成宽大覆盖面,能起到森林草场防火增湿追肥防病害的作用,当然,喷淋云台不能与叶轮运动起冲突,喷淋架直径需适中,小于叶轮直径不妨碍风叶转动。 喷淋架是否需要转动,喷淋架是否可以由叶片完全取代,喷嘴直接安装在叶片上这些问题需要研究...查看详情

    用户:公益社会主义 浏览量:73 时间:2023-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项。 1 、 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:287 时间:2023-12-04
  • 给排水工程施工图片1

    1、严格按设计、施工图纸、会审纪要及工程变更联系单,对照现行行业规范执行。 2、管材、管件从合格供方名录中选购,并符合设计及规范要求经验合格的产品进现场。 3、消防喷淋管道丝扣连接要求:丝口处内外缠绕麻丝及外露丝口做好防腐。 4、消防喷淋无缝管道焊接要求:严禁镀锌管道焊接,无缝管壁厚在3mm以上应坡口,对口不应错位,焊缝饱满均匀,焊口不应有夹渣、起孔、弯曲。 5、消防喷淋管道法兰连接,法兰...查看详情

    用户:l_136 浏览量:105 时间:2023-12-02
  • 如题,规范查遍也找不到明确条文,只知道报警阀一个接800个喷头,150管很多项目也都是这么安排的,请问150管到底有没规范,或者相关计算途径得到一个比较准确有理有据的数据,根据经验就是超过800喷头一个报警阀,一根管,超50米一根管。做设计感觉总是没有说服力,有没大佬有正规计算方法分析讲解一下...查看详情

    用户:wx_1676331115589 浏览量:125 时间:2023-11-30
  • 哪位大师有干式自动喷淋的图纸,跪谢~...查看详情

    用户:自由可贵2023 浏览量:52 时间:2023-11-28
  • 消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:849 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总 时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一 点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的 以地下室为例,中危2,喷水...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:429 时间:2023-11-23
  • 关于喷淋计算的方法 (适用于天正、鸿业给排水作用面积法) 1、根据建筑类别,依据50014-2001(2005)版第五章设计基本参数查 的设计建筑的作用面积A。 2、根据50014-2001(2005)版9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜 为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。设矩形唱吧为a,短边为b,则有A=ab,a=1.2√A=>a=1.44b 即...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:281 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    分享给大家哈...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:72 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    主动喷淋零碎工艺流程: 自动喷淋系统工艺流程:...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:54 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:1027 时间:2023-11-23
  • 1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:72 时间:2023-11-23
  • 喷淋间距,指的是喷淋头之间的间距。在建筑设计和消防规范中,喷淋间距的规定是为了保证消防系统的有效性和安全性。下面将介绍喷淋间距的规范和一些常见的相关问题。 1. 喷淋间距的规范 根据消防规范的要求,一般情况下,喷淋间距的规范为: - 喷淋头之间的距离应不大于3.6米; - 喷淋头与墙面之间的距离应不大于0.9米。 这些规定是为了保证喷淋的灭火效果和覆盖面积。过大的喷淋间距可能导致喷淋覆盖面积不均匀...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:610 时间:2023-11-23
  • 喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。 1. 喷头 喷头是喷淋系统的核心部件,它直接影响喷淋系统的扑救效果。目前市场上常见的有落水式和立式两种喷头。落水式喷头适...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:196 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    设置喷头数首先要知道设置场所的自喷设置危险等级,设置场所的建筑面积,还要知道设置怎么样的喷头。然后有两种方式可大概确定设置的喷头数: 1、利用作用面积计算判断:举例比如是民用建筑 然后用一只喷头的最大保护面积:对应的值看是什么喷头(一般常用的为标准覆盖面积洒水喷头) 用作用面积÷一只喷头的面积求的作用面积内的喷头数;然后总面积÷作用面积得到:有多少个这样区域。两数相乘得到整个场所的喷头数; 2、...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:916 时间:2023-11-23
  • 有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:378 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防喷淋头的介绍: 消防喷淋头在消防工作中,最重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:281 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    为了便于扑灭突然发生的小火灾,很多公共场合都会在天花板位置间隔一段距离安装一些喷淋头,那么喷淋间距多少米一个呢? 一、喷淋间距多少米一个 一般是在间隔2.4米到3.6米之间的位置设置一个。安装喷淋头的时候,喷淋头之间的距离不可以小于2.4米,但是也不可以超过3.6米,并且最后一个喷淋头和墙体之间的间距应该不超过1.8米,具体是多少米一个,需要看喷淋头的形状和室内建筑面积。喷淋头之间的安装间距一般都...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:1212 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    核心提示:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头类型:常见的消防喷淋头有四种! 01 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:251 时间:2023-11-22