现手里有一项目:豆芽菜生产车间喷淋水回收循环利用。有没有高手做过?有方案吗?...查看详情
酒店大堂及宴会厅的高度约13米,如何设喷淋...查看详情
我用天正7.6,预作用喷淋系统怎么计算管道中空气的容积,怎么才能知道在3分钟内空气可以排空?请指教。...查看详情
喷淋试水能直接排入污水立管吗?有没有依据?...查看详情
建筑净高超过8米,可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢??? 自喷规范上说民用建筑和厂房的净空高度不超过8米,现在有个工程净高超过8米可吊顶后不足8米了,请问是否还按普通喷淋做呢???...查看详情
生产LED的厂房是否要设喷淋?...查看详情
某在建五星级酒店客房喷淋如图,请问各位大侠:原设计中的客房两个喷头是否能改为设置的卫生间的侧墙上?是否能只设置一个?卫生间内的喷头是否可以取消?如改为设置的卫生间侧墙上,喷头有什么要求?...查看详情
希望大家参与讨论 在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。 列举一种:用30m+高差 这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差 有谁能提供一个有效的估算方法呢...查看详情
如标题 现在我在做一个地区医院 13层 按一类高层设计 对于药库和磁共振室 不知道是否需要设置自动喷水灭火系统 自认为这2个地方时不宜用水扑救的~~...查看详情
我做液氨储罐的冷却降温,不知道用哪种型号的喷头,我查阅资料,很多用的型号我都查不到,有用美国BV型号的,但是我查不到这种型号的,请教大家帮忙...查看详情
喷规6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定: 1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只; 2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。 那配水支管、配水管控制的标准喷头数,是否也是按照单侧喷头多的计算??? 请各位高位指教,是否有规范明确说明。...查看详情
本建筑高100米,地下2层,地上30层.喷淋立管为镀锌管DN150,分高区一根,低区一根,喷淋泻水管为镀锌管DN50,分高区前端泻水一根,低区前端泻水一根,高低区末端泻水一根DN50...查看详情
现在遇到一工程,是小型银行办公楼,想问下是否要做喷淋、火灾自动报警? 共六层:一层为营业大厅,二层为客户经理区,三层为行政管理区,四五层为档案室,六层为餐厅及活动室 总占地面积560平方左右,总建筑面积为3500平方左右 看了一下《建筑设计防火规范》,都没说要做喷淋、火灾自动报警的要求 《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条应设置火灾自动报警的含“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑” 现在...查看详情
我在做一个印刷厂厂房设计,2000平方米面积。按照大于1500平方米面积的木器厂需设喷淋的规定,但甲方和消防的协商说可以不做。 需望大家来讨论一下,是不是必须得做?...查看详情
喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!...查看详情
按GB50261-2005第5.3.2-4条喷淋系统应设流量压力检测装置,那么这管道管径一般是多大?...查看详情
我们的喷淋主泵是卧式的,当然是电动的了。 在FM Global审核过后,他们给我们提出一条建议:将现有的卧式泵改为柴油立式涡轮泵。 他们的理由是: 1、电力供应在紧急情况下可能会切断,而柴油泵可以保证应急使用; 2、立式的能保证足够的压力和流量。 第一点还可以理解,但第二点怎么考虑,立式的就真的比卧式的有保障么?...查看详情
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]...查看详情
在自动喷淋灭火系统中,从水平管到每一个喷头之间的垂直段DN25的管道计算不计算?是否含在喷头的定额内?...查看详情
请教酒店的喷淋泵和消防泵的控制原理图?用户要求电机(18.5KW)直接启动并有手动控制和自动控制部分?先谢谢了!...查看详情