建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。 高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了! 究竟按建规的还是高规的 如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。...查看详情
一个III类地下车库(停车数量:110辆,5000m2,两个防火分区),按规范<GB50057-1997>9.0.7,可不设火灾自动报警系统。但其设有排烟风机、加压风机、防火卷帘、水消防系统中有消火栓(带按钮)、湿式报警阀、水流指示器,还需设火灾自动报警系统,而我只打算在防火卷帘两侧设报警探头,其余部分不设探头,行不行?...查看详情
单独的防火卷帘的自动及手动的控制是怎么设置的,审核意见上说应采用易熔金属控制其降落,没做过,不太明白...查看详情
消防用的防火卷帘门必须要双电源吗...查看详情
请教:做一个大型商场,要用防火卷帘门进行分割,但是对防火卷帘门的长度有没有要求,是不是中间要进行分割呀?...查看详情
一直不明白疏散用防火卷帘有几种控制手段: 1、门前两侧感温、感烟探测器--报警总线--控制中心--控制总线--控制模块--卷帘门控制箱。(此为常规吧?防火分区内其它探测器动作,卷帘动不动?) 2、手动按纽。 3、门前两侧感温、感烟探测器直接与防火卷帘连接,其动作不通过控制中心。(有吗?如何实现?)...查看详情
地下车库防火卷帘需要设水幕吗?还是加密喷头?...查看详情
地下车库有处个防火卷帘,每处长度约20m,可以不单独设独立的自动喷水灭火系统吗? 各位一般是怎样设计的?...查看详情
能否告知防火卷帘门的电动机功率该如何选择....查看详情
求教:在一个大空间防火分区分界处有防火卷帘,桥架(内有较多电缆)必须穿过,无其它路可走,并且梁下无吊顶,防火卷帘只能安装在梁下,否则挂不住,请问,请如何处理?谢谢!...查看详情
现有一工程,5x9防火卷帘12组作为防火分区分割用,每组按3~4kw设计。当火灾发生时,按消防自动报警设计,卷帘自动降下。12组电机同时启动,是否需要考虑启动的尖峰电流因素?...查看详情
防火卷帘的额定功率按多大考虑?...查看详情
根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?...查看详情
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈, 我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗? 还有:要一个门一个回路吗? 可不可以一个回路带几个门?...查看详情
人防地下室防火卷帘门两侧需布置2.0m间距的喷头,请问这两排喷头是直接与旁边的喷淋管连接还是应该与之在湿式报警阀前分开?规范中没有说明,望高手指点!...查看详情
有个问题想请教你,防火卷帘上部的水瀑可不可以用加密喷头代替? 如果要做的话要怎么做呀?用水量是不是和自喷相同考虑,还是用那个Q=XXX的公式算? 有其它方法吗?谢谢各位大虾。...查看详情
请问多层商业建筑内设有自动扶梯等开口部位时,自动喷淋系统的喷头在这些部位是否需要加密?如需加密,间距是否只能为2米?与普通防火卷帘间距又是多少?...查看详情
高规5.4.4条说采用特级防火卷帘没有必要设置水幕,而建规8.7.2条的意思是有防火卷帘一定要设置水幕。 低层建筑内的特级防火卷帘可以参照高规不设水幕吗?...查看详情
以下是引用lllmmmxxx在2004-2-12 20:52:00的发言: 我们单位这个功率是土建的给提资料过来的!好象都不计算的! 理论上是建筑提,可是他们经常提不出满意的资料给你;还是相信自己吧...查看详情
《高规》条文解释中说:若采用特级防火卷帘(以背面温升作为判定条件大于三小时),可不设水幕。 《建规》中却无此说法。 是否认为:多层建筑若设置防火卷帘作为防火分隔,一定要水幕保护呢? 请教各位!...查看详情