防火卷帘更新时间:2025-12-19 20:08:04

本专题为土木在线防火卷帘设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火卷帘设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位大虾,给排水管道跨防火分区碰到防火卷帘如何解决啊?(防火卷帘跨整个防火分区)...查看详情

    用户:qjy1982 浏览量:2039 时间:2006-09-05
  • 有谁知道现行的七氟丙烷灭火系统及无机折叠式防火卷帘的规范或标准(含设计/施工)是什么?...查看详情

    用户:shirley1972@co163 浏览量:1027 时间:2006-09-05
  • 转角防火卷帘,如转角处无固定点,可否安装? 20米长3米高的卷帘,中间无柱子,可否安装? 请大家帮忙,出个好主意...查看详情

    用户:yangpun600 浏览量:1252 时间:2006-08-20
  • 我设计了一个单建式的地下车库,只有一个防火分区,审图的人说一个防火分区也应设置防火卷帘门,我就在车辆出入口那儿设了一个防火卷帘门,平时兼做车库门,可是我想在出入口那儿设防火卷帘门,一旦着火了,车辆出不来,不是都烧了吗?...查看详情

    用户:jlrfsl 浏览量:4775 时间:2006-08-15
  • 二类高层,10层,消防电梯前室建筑坚持要设防火卷帘,9m长,工作状态为,火灾先落至1.5m处,10min后完全下落,正压送风量如何考虑,大家给出个主意。...查看详情

    用户:nky6666 浏览量:2211 时间:2006-08-01
  • 此卷帘1.3*1.8米,每层4樘,为提升机防火分区分隔卷帘,设计是采用手动卷帘,无联动,可行吗?...查看详情

    用户:大胡子 浏览量:2822 时间:2006-07-12
  • 供配电技术图片1

    一类高层,15层,61m。每层约800平米,每层一个防火分区,设置客梯和消防电梯各一部,在2部电梯的前室用防火卷帘门隔断。 请问,该卷帘门可以用专供前室的事故照明配电箱(双电源切换)供电吗?该事故照明配电箱是每3层设置一个 1680321...查看详情

    用户:zyzylz 浏览量:2283 时间:2006-06-26
  • 防火卷帘及其电动装置、封闸头箱、卷帘导槽、喷涂装饰漆等配套设施的施工组织设计方案,先在这里谢谢大家了。...查看详情

    用户:hyong8280 浏览量:1624 时间:2006-06-24
  • 我今天见一个图上 风管穿卷帘了 这样不行吧?...查看详情

    用户:tkdy2002 浏览量:844 时间:2006-06-14
  • 一般大家防火卷帘的负荷按多少W/m估算?...查看详情

    用户:vlsa 浏览量:1624 时间:2006-05-30
  • 防火卷帘在什么情况下要设冷却防护水幕??? 谢谢~~...查看详情

    用户:wwwliyq 浏览量:5476 时间:2006-05-10
  • 比如一道疏散防火卷帘 两边要设置烟感和温感 这里有个疑问:是不是卷帘旁边的烟感和温感都动作后卷帘才动作 还是建筑任何一个探头动作卷帘就动作?我觉得应该是前一种情况 也就是说一道卷帘 可以设置专门的探头 这种探头动作后 卷帘才动作!具体如何实现 具体编程应该是厂家安装的事情吧?还有一个卷帘门控制箱可以控制两道卷帘门(两道卷帘门很近,比如就伸缩缝旁边的两道)吗?...查看详情

    用户:xiaojidong26 浏览量:1626 时间:2006-05-08
  • 在论坛上看到在不必设计火灾自动报警系统的建筑物里,可以用防火卷帘两侧的烟感、温感探测器直接控制卷帘的降落。我有一个疑惑:探测器是需要工作电源的,没有报警控制系统怎样给探测器提供DC24V电源?在卷帘电控箱安装变压器吗?请明白的朋友给介绍一下探测器直接控制卷帘的控制原理图。谢了...查看详情

    用户:lzw2008 浏览量:2581 时间:2006-04-27
  • 一个大的车间(丁类),其中要防火卷帘分隔,电源要两回路,这就有一个问题,卷帘要自动控制的吗?如果要的话 不是要上自动报警系统吗 所有的地方都要设置的话 不是太浪费吗?...查看详情

    用户:xiaojidong26 浏览量:899 时间:2006-04-27
  • 火,是人类文明的象征,但火也对人类的生存构成威胁,那就是火灾。人类的历史,续写着与火灾作斗争的历史。在当今科学技术日新月异的时代,消防科技也不断推陈出新,向前发展,但总的来说,消防科技正向着两个方向迅速发展,一是将火灾消灭,即灭火;二是将火灾迅速控制在一定范围内,在一定时间内不让火灾蔓延,即耐火。在一些容易发生火灾的场所,如配电房、液化气站等地,人们采取安装防火门、防火卷帘等耐火构件以达到有效阻止...查看详情

    用户:zhh_1977 浏览量:700 时间:2006-04-27
  • 随着现代化、智能化建筑的发展,高层建筑越来越多,面积越来越大,如果不正确设置防火门及防火卷帘的控制方式,一旦发生火灾,火势蔓延会非常迅速,将会给人民生命财产造成重大损失。 在设有火灾自动报警及联动控制系统的建筑里,如何设置防火卷帘及防火门的联动控制,是衡量自动消防系统好坏的重要环节,直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,现谈一下我们在实际工作中总结出的一些看法。 1 防火门 1.1 疏散通道上的常...查看详情

    用户:zhh_1977 浏览量:1394 时间:2006-04-27
  • 防火规范规定防火卷帘两侧设水幕 如何设计,请大家指教...查看详情

    用户:gaoyang_tianao 浏览量:6436 时间:2006-04-25
  • 在《建规》8.7.2中规定 下列部位应设水幕设备:防火卷帘或防火幕的上部。 这里并没有说什么样的防火卷帘才可以不设水幕,如果多层建筑里采用了特级防火卷帘还需要上水幕吗?...查看详情

    用户:zhanghui9828 浏览量:1265 时间:2006-04-17
  • 根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范...查看详情

    用户:angel.shi 浏览量:3297 时间:2006-04-13
  • 我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。...查看详情

    用户:wjzhao 浏览量:1148 时间:2006-04-03