在《建规》8.7.2中规定 下列部位应设水幕设备:防火卷帘或防火幕的上部。 这里并没有说什么样的防火卷帘才可以不设水幕,如果多层建筑里采用了特级防火卷帘还需要上水幕吗?...查看详情
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范...查看详情
我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。...查看详情
有风管穿防火卷帘好做法的请上传让大家共享----感谢感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!...查看详情
现在好多大空间尤其是大的超级商场都无墙,都是靠防火卷帘,我觉得增加墙不建筑功能影响不大,只要功能分区及物流考虑周全,应该也不错,主要是防火好一点,我总是担心这么多的使用防火卷帘不够安全....查看详情
建筑上在放火分区设防火卷帘门,我设有自动喷淋系统,还必须设防火水幕吗?...查看详情
请帮我看看此防火卷帘配电方法可行吗? 平时都是将控制箱放到各卷帘的附近,这次没办法,只能放到那墙上去。控制箱离电机最远距离为16M多。二级负荷。 谢谢! 1657856...查看详情
本人也是第一次画厂房的图纸,可在消防这方面没有通过,主要是厂房为没有设置防火卷帘和水幕,厂房的生产类别为丁类,耐火等级为二级,规范上防火分区最大为4000平方米,厂房总建筑面积为12000平方米,请问要设置什么样的防火卷帘门和水幕,在图纸上怎么样表示?...查看详情
消防电梯前室用防火卷帘隔出来得,送风量怎么算? 在3米宽高3.6米的走道上用两道防火卷帘隔出来的,没有小门,为22层一类办公楼,加压送风量怎么算?...查看详情
防火卷帘门的功率怎么确定?比如高4米,宽8.0米的防火卷帘,功率有多大?...查看详情
做一小酒店,一层为厨房,上面三层为雅间,有2部楼梯,建筑在楼梯与走廊交界处加了2个门,中间为防火卷帘门。这样的防火卷帘与2感烟1感温组成自报系统,可以吗?并且各层间自报不联系。当有火灾时,探测器探测,防火卷帘动作,分隔楼梯间与走廊。因此,就认为各层间可不联系。 对吗?...查看详情
扶梯四周做防火隔墙用的卷帘门需要做消防控制箱和双电源切换吗?请高手指教,谢谢......查看详情
请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗...查看详情
如题!防火卷帘一定是二级以上负荷吗?防火卷帘动作都得靠探测器给信号才动作吗?接触一普通办公楼,套《民规》不必设消防。但做建筑的设了2道防火卷帘。又没消防控制室,不作消防探头的话卷帘怎么动作啊?不会到时候手动控制吧?而且就这2个卷帘我是不是也得给它做双电源切换吗? ========================== 望高手指点,前辈提携!...查看详情
哪位大侠知道超市室内自动喷淋和保护防火卷帘喷淋设计用水量是多少,每m2秒流量 谢谢!...查看详情
因没有做过防火卷帘,对其安装不了解,不知如何套用定额. 哪位大侠,可否发一分防火卷帘的安装预算实例(上海93定额). 感谢万分! 我的邮箱wdfxixi82@sina.com...查看详情
一、防火卷帘的自动控制防火卷帘系统的自动控制是否合理,是关系到火灾时能否有效地疏散人员和阻止火势蔓延的大问题。对此,国家尚无明确的规定和要求。笔者总结多年来检验工作的实践认为,防火卷帘的自动控制,应在接到一个或两个独立的火灾信号后才能启动。也就是说,防火卷帘的防护区内应设置一种火灾探测器或一组两种不同类型的火灾探测器。只有当一种火灾探测器或两种不同类型的火灾探测器作用在火灾状态下,控制设备才能发出...查看详情
一类高层电梯合用前室(无门,只有防火卷帘)的加压送风量怎么计算呀? 谢谢...查看详情
高规: 5.4.4在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。 条文说明: 若采用普通防火卷帘,应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统保护,喷水时间不低于3h。喷水强度不小于0...查看详情
地下室面积2400平方米,内设有自动喷洒水系统\消火栓系统,,现在出入口只有一个,请问入口的卷帘门在防火上有什么具体的要求啊?请教大家!...查看详情