本人新手,我这里有一个地上8层,地下一层的小高层,高度24.45米,其中,地下一层共3个消火栓,一层商业铺面是1个室内消火栓,二层商业大空间是4个室内消火栓,三层到八层是每层3个室内消火栓,一个单元楼层设置一个,共18个,以上总计是26个室内消火栓,我想问的是,消防用水总量是多少。虽然规范我都有,但是我经验不足,理解不透彻,拿捏也不准,求大神帮忙解答。最好能给出详细计算,或者能提供消防用水量的准确...查看详情
最近在干一个电厂输料系统,转运站是敞开的,纠结于转运站里需不需设消火栓?皮带机输送的有煤和矿石,各位大神?帮帮忙啊 到底设不设啊 关系到报价啊...查看详情
一、消火栓水泵扬程计算 消火栓水泵扬程计算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O) 多层建筑是10米充实水柱,也就是1; 高层需要13米充实水柱,1.3 2、hd——消防水带的水头损失(mH2O) hd = 水带阻力系数×水带喷嘴出水量×水带长度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水带材料 水带阻力系数取值 直径50...查看详情