消火栓更新时间:2025-12-09 17:18:22

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    45557854555785 4555785...查看详情

    用户:arui1097 浏览量:3921 时间:2012-09-27
  • 单体建筑分布分散,室内设有消火栓按钮,造成消火栓按钮距离消防泵房很远,估计远的有2000米左右,要怎样保证启泵和反馈的信号能正常传输...查看详情

    用户:hslhwd 浏览量:1374 时间:2012-09-24
  • 1、从平面图上可以看出消火栓启泵按钮是由消火栓启泵线和信号线联合控制的。在平面图上虚线是消火栓启泵线,实线是信号线,我要问的是,每个消火栓启泵按钮都有一个向上的箭头,假如层高是4.5,三层。消火栓启泵按钮装在消火栓内,就按1.5好了,那么立管的高度是(4.5-1.5)*3呢?还是(4.5-1.5)+4.5*2呢???几个消火栓启泵按钮就几个立管吧 2、联动控制线在平面图上是看不出的吗,那工程量怎么...查看详情

    用户:wxmmumianhua 浏览量:7125 时间:2012-09-22
  • 室外消火栓地下管网采用PE管,弯头与三通处是否也要填卵石?求高手指教!...查看详情

    用户:relaxcup 浏览量:1372 时间:2012-09-20
  • 最近遇到一个工程,四层的办公楼市政压力无法满足消火栓压力,可甲方又不想设置消防泵房,后来消防大队一个人出了个主意, 说不设置消防泵房,只要在屋顶设置稳压泵流量不小于5L/s,就可以了啊,不知哪个高手这么做过,请指教。...查看详情

    用户:zhangyungoodboy 浏览量:1700 时间:2012-09-19
  • 某建筑室外消火栓用水量30L/s,室外设3个消火栓,这3个消火栓围绕这个建筑布置,那么这3个消火栓是仅保护建筑的一部分就够了?还是每个必须保护建筑的全部轮廓?...查看详情

    用户:water_1786 浏览量:1821 时间:2012-09-17
  • 建规中,条文说明部分说明消防电梯前室内的消火栓做消防员开路使用,不计入消火栓总数。。。。高规中没有提到计不计入,今天看到设计院的图纸,十七层的单元式住宅,消防合用前室使用的是单立管双阀双出口消火栓符合高规7.4.2要求,,但是消防前室内的消火栓是否该计入了,(是否住宅可以,公建就不行呢) 以前听别人说高规没提到的按建规的来,我凌乱了,听大家怎么看待这个问题。。。。。。。。。。 本帖最后由 qq4...查看详情

    用户:qq415949031 浏览量:2035 时间:2012-09-15
  • 一、做了个2100平方米的老年公寓(7000立方米),根据GB50016-2006第8.3.1.5条,本工程不需要设置室内消火栓系统。可是,审图办审图意见下来了:根据GB50016-2006第8.3.1.2条文说明,需要增加室内消火栓系统。 二、我仔细看了条文说明:“集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”根据此解释,个人认为既然按照公共建筑的要求进行,那么...查看详情

    用户:xiaoyidang 浏览量:4403 时间:2012-09-10
  • 请教大神,哪里可以找到关于室外消防栓的规范图@smile@ 集呢,最好有消火栓内部构造的,能帮发下邮箱吗?无限感激...查看详情

    用户:zp6610 浏览量:892 时间:2012-09-10
  • 施工与验收规范9.2.8条 试验管段不得用闸阀做堵板,不得含消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。 其中不得含消火栓怎么解释啊...查看详情

    用户:yueerkan 浏览量:4282 时间:2012-09-07
  • 天正现在还能找回原来的批量连消火栓功能吗? 现在的单个连消火栓的功能保留 原来的批量连消火栓增加 可以吗? 现在碰到的问题 上百个个消火栓因为绘图时候未考虑连接 现在需要连接 一个个来点 太花时间了 给个批量吧 个别消火栓接法不合适的再单个修改吧 @titter@ @titter@...查看详情

    用户:raypan 浏览量:2173 时间:2012-09-07
  • 干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理...查看详情

    用户:skycold2012 浏览量:8743 时间:2012-09-04
  • 1.占地面积在5000㎡的煤棚,高9米,钢结构顶棚,四周有2.5m的围墙, 是否需要设置室内消火栓? 是否可按照堆场设置? 如不设置室内消火栓,是否需要设置室外水炮? 2.煤棚里面还套了一个100㎡的碎煤间,这个是否要做消火栓。...查看详情

    用户:irice211 浏览量:2018 时间:2012-09-03
  • 本人所在一个项目,在消防支队验收的时候,测了一楼一个减压稳压消火栓头的压力(测的是静压),测出压力值为1.1Mpa,请问高手,这个怎么来理解呢?个人认为减压稳压消火栓头出来的压力应该是经过减压的,不应该这么大。 请教过一个朋友,他说可能是测的静压的原因,哪位高手能详细说明一下原因,感谢。...查看详情

    用户:icandoitwell 浏览量:2421 时间:2012-08-31
  • 2009年案例下午第20题,室内外消火栓用水量应取20L/S,因为题目明确是49米的综合楼,没有面积提示,应按二类高层考虑。不知各位有何高见?...查看详情

    用户:tzcd9898 浏览量:896 时间:2012-08-31
  • 市政道路上的消火栓一般都采用地上式还是地下式? 另外,消火栓要求距离路边不超过2米,这个路边是指车行道吧?如果这样的话,那大多数消火栓都会落在人行道上,这样应该不太合适,即便做成地下式的,一旦井盖没有盖好,对于行人来说也是个隐患。这个问题让我很挠头,请教有经验的同行指点。谢谢。...查看详情

    用户:gaoxuxu 浏览量:1784 时间:2012-08-29
  • 工业厂区室内消火栓和室外消火栓给水管道能否合用...查看详情

    用户:wangqing7969 浏览量:4255 时间:2012-08-28
  • 没有火灾自动报警的工程什么时候需要设消火栓启动泵按钮,达到高层建筑才设还是厂区或小区内有泵房就要设置呢?...查看详情

    用户:taoxin1397 浏览量:6015 时间:2012-08-27
  • 按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?...查看详情

    用户:cmsgdarch 浏览量:12181 时间:2012-08-24
  • 规范规定,可燃物少可不设置,但尺度无法掌握。若上消防的话,按规范充实水柱约40米,此时栓口压力超过50米,消火栓成了摆设,有没有其它办法, 消防炮?或者说可以降低要求?...查看详情

    用户:hbtrampss 浏览量:888 时间:2012-08-21