消火栓更新时间:2025-12-09 17:18:22

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 关于室内消火栓布置的最小间距,老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。 新《消水规》在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距...查看详情

    用户:tx 浏览量:25392 时间:2014-11-12
  • 本人入行时间不长。最近刚接了个小项目:共6层,下面2层商业,上面四层住宅,总高度21米,设有电梯。总建筑面积1300平米,基底面积200多一点。 查了查规范,发现跟消火栓系统的设置条件都搭不上。但是设有电梯(一部),故发出上述疑问。望各位坛友赐教,感激不尽!...查看详情

    用户:ira114 浏览量:2896 时间:2014-11-11
  • 建筑给排水图片1

    本帖最后由 水管工人43 于 2014-11-11 09:15 编辑 1.消火栓箱什么时候暗装,什么时候明装,什么时候半暗装? 2.消火栓箱的型号怎么选?我看了图集,种类比较多啊,有哪位前辈有经验可以分享一下吗? 4996776...查看详情

    用户:水管工人43 浏览量:4228 时间:2014-11-10
  • 最近遇到的一个项目;地上部分为几栋二类公共建筑(下部为商业,上部为住宅,总体积小于5000立方米),配套地下一层地下汽车库大于300辆车位,属1类汽车库, 地下车库消防用水量(按车库防火规GB50067-97);室内消火栓:10L/S(2h) 室外消火栓:20L/S (2h) 喷淋35L/S (1h) 一次火灾消防用水量:10*7.2+20*7.2+35*3.6=342立方米 地上最大一栋建筑消...查看详情

    用户:geipaishuigao 浏览量:2376 时间:2014-11-10
  • 本帖最后由 tx 于 2014-11-9 10:54 编辑 不清楚,老《建规》5.4.6条、新《建规》(看到的不知是否为正式版本)5.4.10条的规定,与《消水规》7.4.3条相互矛盾吗? 7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。(强条) 不知道该怎么办了? 按照规范发布时间顺序,《消水规》约束老《建规》,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。到明...查看详情

    用户:tx 浏览量:9863 时间:2014-11-09
  • 一个学校宿舍,二层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。是否可不设消火栓系统?...查看详情

    用户:guhaiyanyan 浏览量:2032 时间:2014-11-05
  • 消防给水及消火栓系统技术规范疑问1、第3.3及3.5节,室内、外消防用水量单独列出地下建筑。疑问:此处的地下建筑是否包含汽车库?或是地下车库等消防用水量 还按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》进行取值?2、第5.4.4条,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近设置”疑问:按宣讲,从环网接至各栋消防管设置止回阀后水泵接合器接入;(1)是否消火栓系统低区也单独成环后才能在地下室接出,每栋高 低区...查看详情

    用户:xiaoji1201 浏览量:3852 时间:2014-11-04
  • 本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 11:47 编辑 大家先看《消防给水及消火栓系统技术》GB50974-2014这条: 6. 2. 1 符合下列条件时, 消防给水系统应分区供水: 1 系统工作压力大于2. 40 MPa ; 2 消火栓栓口处静压大于1 . OMPa ; 再看这条: 5. 3. 3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满...查看详情

    用户:whjgsls 浏览量:37519 时间:2014-11-04
  • 本帖最后由 造杯水 于 2014-11-3 07:29 编辑 我们大家知道消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定: 7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置; 消规又作了这样建议: 6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。 由...查看详情

    用户:造杯水 浏览量:27959 时间:2014-11-03
  • 建筑消防给水图片1

    这样设置阀门对吗,会不会有点多 4992242...查看详情

    用户:梧桐ds 浏览量:5359 时间:2014-11-01
  • 各位大神,问个问题。我做一个项目,分一二期,上部是高层住宅,下部是单层地下室,一期面积2W平米地下室,做了水泵房消防水池,室内消火栓用水量20L/s,现在我做二期地下室。1W平米,室内消火栓用水量的问题,消防给水及消火栓技术规范,地下建筑大于25000立方米的,40L/s。我该怎么处理该问题。 汽车库规范还在执行,用水量是20L/s的。地下室都是停车库。...查看详情

    用户:xiekailing 浏览量:2200 时间:2014-10-31
  • 同一个建筑一边是配电装置房间(丁类,二级,单层),另外一边是空调机房及通信设备间(丁类,二级,多层)。按行业规范配电装置楼无需设置消火栓,通信设备间及空调机房需设置喷雾消火栓。请问可不可以做成两个防火分区,一边设消火栓一边不设消火栓。...查看详情

    用户:smileyin2008 浏览量:1999 时间:2014-10-31
  • 本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-6 16:44 编辑 新消规执行之后,小区大底盘地下汽车库消火栓设计流量应该如何确定? 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定: 7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s; 7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s; 7.1.5.3...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:22730 时间:2014-10-31
  • 20141029消防局《消防给水及消火栓系统规范》贯宣讲座ppt材料...查看详情

    用户:engineerjiang 浏览量:8674 时间:2014-10-29
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》编号为GB50974-2014,自2014年10月1日起实施。规范继承了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的相关内容,内容包括设计、施工、调试验收、维护管理四个环节,涵盖消防水源、供水设施、管网及消火栓用水设备各个方面。该规范是建筑消防设计和验收的主要内容,消防给水和消火栓系统是灭火准备的重要组成部分,解读此规范尤为重要。 下载规范免费下载请点击: ...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:16543 时间:2014-10-24
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 yeejianling 于 2014-10-23 10:12 编辑 每个单元面积500平米左右,共四户,其中两户与电梯合用前室,两户用乙级防护门分开,设计院在合用前室设置两根立管两个消火栓,另外的两户前也设置了两根立管两个消火栓,也就是一层四户500平米设置四根立管,四个消火栓,请问能否优化,如何优化?(另外,部分单元的双消防立管影响了消防疏散通道的净宽) 4985657...查看详情

    用户:yeejianling 浏览量:1930 时间:2014-10-23
  • 丙型消防柜加压力表后可以兼做试验消火栓吗?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1186 时间:2014-10-23
  • 新的火灾报警规范,消火栓按钮作用于信号,不直接启泵,由消防控制室启动消火栓泵,那我的问题是,那没有火灾报警的建筑,有消火栓,水专业也做了消火栓泵,怎么办呢,还是直接启泵还是不管了?...查看详情

    用户:fengwanzhen0630 浏览量:8342 时间:2014-10-22
  • 建筑消防给水图片1

    你们看看这个减压稳压消火栓的压力曲线,出口压力没有0.35MPa的,是不是不能用这个减压稳压消火栓了? 4985028...查看详情

    用户:咖啡加点茶 浏览量:9240 时间:2014-10-22
  • 如题,室外消火栓图集上的间距必须大于1500+500吗?07MS101-1 空间不够的话怎么处理比较好?...查看详情

    用户:zy359923607 浏览量:978 时间:2014-10-21