距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?...查看详情
1.验收消火栓给水系统应具备的文件 (1)经当地消防部门批准的消火栓系统设计图。 (2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘竣工图并附变更部分的证明文件。 (3)消火栓给水系统应备齐全部部件、材料、设备的出厂合格证或试验记录。 (4)系统施工过程中和竣工后的全部测试记录。 2.消火栓给水系统的外观检验 (1)对照设计图纸和其他工艺文件依次对消防给水系统的消防水池...查看详情
新规范 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近 关于这条是不是说 在一个防火分区内的2层的商业网点 如果一层的消火栓保护范围能够满足2层的话 2层是不是就不需要在设置消火栓,同样 跃层的上层 是不是也可以这样...查看详情
室外消火栓安装标准图集...查看详情
暗装消火栓箱,预留洞口尺寸开打了,安装完成后箱体后面与装饰墙面有60mm距离,如何封堵?单纯挂网抹灰么?...查看详情
假设最低和最高消火栓相差80米,最高层消火栓动压是0.25MPa,那最低层消火栓的静压是多少?消火栓系统是否要分区? 讨论是一种美德,是我们进步的阶梯。我抛砖引玉,大家广开言路,多多益善。...查看详情
我现在在乍得施工一个五星级酒店,欧标规范,有个问题咨询下,室外干管简易消火栓如何设置啊?室外简易消火栓栓头距成熟地面多高?距大楼多远?...查看详情
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-13 13:56 编辑 几本规范上看到的关于室外消火栓、水泵接合器的条文 建筑设计防火规范 8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定: 4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消...查看详情
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-9 17:15 编辑 《新消规》出来之后,还可以使用双立管双栓消火栓吗?5043744 5043744...查看详情
肉类加工厂房需要设置室内消火栓吗?...查看详情
一个26层的纯住宅,75.4m。请问这样的前室怎么设置消火栓。 5042313...查看详情
建筑物室内消火栓设计流量 (新消规表3.5.2)为什么把丙类建筑单独列出...查看详情
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m. 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个. 为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-6 19:46 编辑 请教各位,是不是说如果建筑物的消防水池考虑了室外消火栓用水量,并且该建筑在消防水池取水口150米的保护范围之内,该建筑物就不用设专用的室外消火栓管网和室外消火栓了?...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范---水泵控制方式:压力开关和流量开关,流量开关的流量怎么设定?...查看详情
商住楼的网点一个消火栓可以么...查看详情
7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第 7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。 条文解释 7.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在O.04MPa ~ 0.10MPa 之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力...查看详情
请教青岛同行,有个车库,纯地下的,出入口多远消火栓做电伴热?内部消火栓做保温吗?...查看详情
直梯部分作为单独的防火分区,要单独布置两个消火栓吗?四周做的防火卷帘, 5036512 5036512...查看详情
如题,请教各位大神,封闭楼梯间内可以设置消火栓拉出去保护吗?5035641 图上封闭楼梯间内均为防火门,如果把消火栓设置在楼梯间内,着火时防火门是关闭的,消火栓应该是不可以拉出去的,可是从规范上找不到明确的条文,所以请教各位大神指点一二! 5035641...查看详情