距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新消规中6.2.1中符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 第2条:消火栓栓口处静压大于1.0Mpa 我想问下这里的静水压是指什么,是指建筑高度100m,还是说水泵供水的水压达到了1.0Mpa 附带问问30层(98m左右) 17层(54m左右)这两种情况你们的压力分区是怎样的。谢谢!...查看详情
遇到一个项目,两层车库一个防火分区,消火栓系统还是按两层布?不用把管沿着车道连起来?还有喷淋也只设一个水流指示器和信号阀? 由于是新手,问题太弱鸡的话大家见谅...查看详情
定室内消火栓用水量的建筑体积怎么算? 闷顶算进去吗?敞开式外廊全部算吗? 求指点!...查看详情
本帖最后由 高天问 于 2015-3-4 13:26 编辑 如题 本人菜鸟希望前辈们不吝指教...查看详情
多层宿舍和公寓应按新版建筑设计防火规范哪一条来执行, 第8.2.1条 第3款“体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、医疗建筑、图书馆建筑等单、多层建筑”; 第5款“超过5 层或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其它单、多层民用建筑”。 老规范是按第3款来做,新规范没用明确说明,条文解释也没有说,但是《消防给水及消火栓系统技术规范》里面把办...查看详情
多层住宅的话,一层地上的车库内需要每间车库设一个消火栓吗? 如果是11层住宅,需要设置消火栓吗?...查看详情
请教大家,室外消火栓一般都有四个口,1个进水口,3个出水口。请问进水口是干什么用?出水口在什么时候用大口径的,什么时候用小口径的呢?:handshake...查看详情
请问 2015注册考试考《消防给水及消火栓系统技术规范》吗?...查看详情
小于54米普通住宅,每层设几个消火栓 17层普通住宅,一层4户,点式(非两个单元组合的),合用前室,高度小于54米,这种情况每层如何设置消火栓?,看规范,看论坛,看黄晓家,曾杰的宣贯资料。还是不明确。大家怎么做的?...查看详情
如题所说,关于建规8.3总是读不透。 某城市有一个三层的建筑,长宽均为30米,层高5米,一层为超市,二层为电玩城,三层有两家电影院,每家座位均为500个,那么这个建筑的室内消防该怎么设计呢? 补充内容 (2015-3-6 11:47): 建规 8.3.1-3中有"超过800个座位的电影院"这一说,这里设定三层有两家电影院,满足“超过800个座位的电影院”这一说吗?或者,若假设这个综合性建筑的两个电...查看详情
可不可以把顶层的消火栓兼用实验消火栓 5070459 5070461...查看详情
做消防的我问一下啊:就是新消规出来后,试验消火栓是必须有的,但是我们这边是寒冷地区,也没有出屋顶的楼梯间,试验消火栓怎么设置啊?放哪啊?可以用最不利点的消火栓兼做试验消火栓吗?...查看详情
本帖最后由 青春年少 于 2015-2-12 10:26 编辑 这是很久前编辑好的帖子没发表,今天看到有人在问所以发表出来,希望有帮助 @半亩花田cj @黛绮丝 条文:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置; 2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台; 3 汽...查看详情
对室外消火栓的埋深有啥要求吗?有具体依据吗?...查看详情
我想问下,新消规中提到7.4.7的第一条规定,室内消火栓应放在楼梯间及其休息平台和前室,走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置,条文解释是说:消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地方。想问下你们现在是怎么处理的,也是放在楼梯间内么?...查看详情
http://bbsfile.co188.com/forum/201502/11/102003jr3k3eoolqkk1rkz.jpg http://bbsfile.co188.com/forum/201502/11/102003hq19kbehbov0988r.jpg http://bbsfile.co188.com/forum/201502/11/102003lq5oqzkcbrdkds25....查看详情
新消规7.4.9明确现在室内消火栓系统必须要设试验消火栓。我现在设计一个坡屋面的二层商铺,没有夹层,请问这样的试验消火栓怎么设?急求。...查看详情
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-3-22 01:10 编辑 这个集中显示线NHBV2X4的电线在哪里的,系统图里面怎么没有看见? 5065609 5065610 5065611 5065612 5065613 5065614 5086273 5086274 5086275 5086276 5086277 5086278...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》十月一日已正式实施,它是国内消防给水与消火栓系统方面第一本比较全面及 详细的专用标准,正因为规范实施不久,给排水专业设计、施工及审图人员对其中强制性条文还处于熟悉、消化与理解阶 段,希望大家多学习交流。 5066367 5066368 5065480 5066367 5066368...查看详情
幼儿园的消火栓一定要暗装吗...查看详情