本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
新的规范中,消火栓按钮不能直接控制消火栓泵了,现在由压力开关和流量开关控制,大家有最新的二次原理图么? 希望是两用一备的,谢谢了~...查看详情
新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。 现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。...查看详情
如题 天正2014,连接消火栓命令,连接老是失败,消火栓一直闪,有时能行,有时连接失败,什么原因,...查看详情
消规上这样规定:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: 1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ; 2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。 新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第...查看详情
条文: GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.14条:“ 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动..” 问题:当功率较大时,真的只能用“星三角或者自耦降压”来启动了吗? 是不是 “软启动”,不能再用了?规范中用词“不宜”二字,显然已对“有源器件”启动,产生了异议。 大家讨论讨论吧.........查看详情
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-5-14 09:50 编辑 5125271 2类高层公建,建筑高度大于32米,图示为首层防烟楼梯间及前室(仅为2层服务),这个前室内是否需要设置消火栓呢? 想了好几天,看了规范对于防烟楼梯间,及其前室的定义。觉得这个情况没必要设置,应为没有扑救的对象,如果作为消防队灭火的开路消火栓,2层与一层不在一个平面,也利用不到。 5125271...查看详情
本人新手。最近做到个9层的商厦。一到三层是商场,四至九层为酒店。高度为32米。按一至三层商场算需要室内消火栓水量为40L/S。但是按高层民用建筑防火规范算二类高层小于50米的商业楼为20L/S。到底应该取哪一个。...查看详情
本帖最后由 liulecang 于 2015-4-29 17:46 编辑 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。 5120512 上图为《消规》10.2.1截图,请注意规范中的“时”字,说明并不是一定要按45°计算。 5120513 上图为设计手册截图,其中关于α的解释为“水枪上倾角,一般可采用...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-4-29 17:57 编辑 以下文章转自一滩乐水丶技术群 设计-水-Liu@liulecang 的文章,供大家讨论 关于大家讨论的消火栓保护半径和充实水柱的计算问题,感谢@麻豆的钻研精神,我觉得结论是:充实水柱水平投影不应该简单地按cos45°×层高计算。5120516 上图为《消规》10.2.1截图,请注意规范中的“时”字,说明并不是一定要按45°计算。...查看详情
一四层厂房 , 第 一层 7米 , 屋面22.4米高, 市政水压0.25~0.35Mpa , 那不是 第一层消火栓口压力都达不到, 规范说 不高于24米厂房(这厂房丁类 2 级), 室内外消防用水不大于25 L\S , 有两处进水不用消防水池, 那这厂房一定要消防泵呀(不能直进水管抽, 消防水池也不少了) , 请教 各位怎么处理 ? 下面是审图提的: 3、消火栓栓口动压不应小于0.35Mpa,且消...查看详情
GB50974-2014 栓规 11.0.4 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 4.3.1 消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。 是不说高位消防水箱必须设置能直接启动消火栓泵的流量开关???是必须设置还和主干管的压力开关2选1就行?...查看详情
根据室外消火栓设计规范,要求120米一座,但是现在城市发展飞快,周边道路修建很快,设计给水管线沿道路敷设,消火栓120米一座的话非常密集,由于区域发展的不均衡,道路修建完成后,好多年周边都没有发展,消火栓设置后管理,维护难度很大,并且设置过多消火栓投资很大,不经济,想问一下这种情况消火栓在设计阶段如何取舍?...查看详情
28层有稳压水箱...查看详情
各位大神帮忙看看这个设计理念是否满足室内消火栓系统管网应布置成环的规定?我记得高规2005版有个水平成环和竖向成环的说法,请问您们对管道成环的理解是怎么样的?还有一次性关闭消火栓的数量有没有硬性规定? 5109400 5109400...查看详情
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。 消规中没有明确,那么单层建筑消防给水管道怎么设阀门...查看详情
设计一个村的服务用房,根据新规范设置有地下室水泵房,图审按GB50974-2014中7.4.3“设置室内消火栓的建筑物,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”这条给了个强条。 望各位帮忙解答!...查看详情
本帖最后由 jier90 于 2015-4-15 11:00 编辑 布置室内消火栓: 1、比如我们算出消火栓保护半径为25米,那么是直接画个半径25的园,园内面积则在保护范围内; 2、布置消火栓的时候必须是按照实际灭火路线至最远处为小于25米才行; 第二种明显消火栓会比第一种多(感觉也比较复杂),请问具体应该如何布置。 就比如这个酒店走廊,按第一张方法中间已在两个消火栓保护半径内;按照第二种方法...查看详情
新消规已经实施了一段时间了,但是在使用过程中仍有很多疑问的地方,本文就《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014在给排水消防设计过程中需注意的几方面内容加以解析,以充分理解规范编制组的意图,从而有效解决设计过程中存在的问题。不妥之处,大家多多交流。 《消防给水及消火栓系统技术规范》( 以下简称《消规》) 2014 年10 月1 日实施后,由于在很多内容方面与以往消防给水设计规范有很...查看详情
求教三个问题:跪求高人指点,多谢多谢! 1.消火栓规范10.2.9,第2条, “室内消火栓给水系统的竖管流量应根据本规范第 8.1.6 条第 1 款规定的最大可关闭竖管数量时,剩余一组最不利的竖管, 并由这组竖管平均分摊消火栓用水量, 但每根竖管分摊的流量不应小于本规范表 3.5.2 规定的竖管最小流量” 假设消火栓设计流量为20,竖管最小流量为15,8根竖管,关掉2个还剩6个,那么这6个怎么均摊...查看详情
现在快要开始消防管道的安装了。可以制作支吊架了。 请问这样的支吊架样式及规格,角钢和槽钢的规格选择怎么做。谢谢喽!...查看详情