  • help:进入地下车库的坡道,需要考虑消火栓保护吗...查看详情

    用户:behappy1314 浏览量:10895 时间:2014-12-05
  • 厂区室外区域,任一地方也需要两个室外消火栓保护吗?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:2656 时间:2014-12-04
  • 现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一...查看详情

    用户:ydhmqf 浏览量:7543 时间:2014-12-04
  • 新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取? 是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求? 新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。 如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供...查看详情

    用户:huh9009 浏览量:26202 时间:2014-12-03
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 版专攻 于 2014-12-3 15:24 编辑 从q*q群转过来的,很多大家争议的问题都有涉及,供参考50172235017224 5017228 5017223 5017224...查看详情

    用户:版专攻 浏览量:20259 时间:2014-12-03
  • 新消规7.4.12.1:消火栓栓口动压力不应大于0.5mpa,当大于0.7mpa时,必须设置减压装置。按照7.4.12.2方法计算消火栓口动压力,再按照不超过0.5mpa减压的话,减压楼层很多,这样是否节能,偶按照0.7mpa减压可以吗?听消防的宣贯的录音还是建议按照0.5mpa减压,感觉有点不节能。麻烦各位大侠指导一下!!!...查看详情

    用户:菠萝一族 浏览量:1162 时间:2014-12-02
  • 开始做给排水设计半年时间,一直对消火栓系统阀门设置有疑问,对规范GB50974-2014上说: 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 这些内容不是很理解。咨询筑龙专家给了个资料,看后挺有帮助,分享给大家,设计新手可以下下来看看。老手估计不需要了。。。...查看详情

    用户:di调 浏览量:3713 时间:2014-12-02
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 貌似很忙 于 2014-12-2 09:09 编辑 假设室内消火栓系统压力超过1.0MPa,栓口静压力超过1.0MPa处楼层均设置减压稳压型消火栓(04S202-35页),保证栓后压力为0.35MPa,13米水柱。是否可行?5015627 5015627...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:13298 时间:2014-12-02
  • 本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-12-1 15:26 编辑 注意根据《消规》第7.4.12条规定,“2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa“,无法使用国标04S202的减压稳压消火栓,因为根据国标减压特征曲线,减压后的压力为0.25~0.35MPa,基本不会达到0.35MPa。 这样大家现在怎么选用减压稳压消...查看详情

    用户:shifang_zhang 浏览量:1357 时间:2014-12-01
  • 按新消规,厂房类建筑,消火栓栓口压力不低于0.35MPa,一般市政给水压力是不够的,那么这时我们应该增加加压泵。但是对于多个厂房在一起,我们是否可以合用一组 蹦?对于有些厂房高度不一,我们应该怎么处理?是否选用稳压减压型消火栓,是否可以运用稳压设备?怎么运用。...查看详情

    用户:zczc899 浏览量:1896 时间:2014-12-01
  • 室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体...查看详情

    用户:zczc899 浏览量:1530 时间:2014-12-01
  • 新消规,章节编排,消防泵控制没看出是仅对消火栓,还是指所有泵。自喷增加水箱流量开关,对本来就是自动启动的大空间扫描灭火水泡,还有必要增加两个信号吗?欢迎讨论。...查看详情

    用户:lichangan1000 浏览量:1562 时间:2014-11-27
  • 建筑消防给水图片1

    请问从主管道上我直接变成65的支管行不行?有没有规范限制?谢谢! 5007373...查看详情

    用户:时云亭 浏览量:3922 时间:2014-11-24
  • 某建筑一层商铺,二至七层住宅,一层体积1917m3,二至七层体积7668m3,建筑总体积9585m3。请问建筑室外消火栓设计流量是多少? 应该是15L/s?还是30L/s?...查看详情

    用户:gj123456 浏览量:11339 时间:2014-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S. 5007265...查看详情

    用户:造杯水 浏览量:34214 时间:2014-11-20
  • 请教大家:干式消火栓系统的具体做法 , 实在不会画,以前接触太少了,净画湿式系统的了。...查看详情

    用户:q-11az-0 浏览量:3747 时间:2014-11-20
  • 各位大神好,小弟暖通菜鸟,有个问题请教一下:地下泵房和换热站需要做消火栓吗?...查看详情

    用户:金山藏雪 浏览量:4572 时间:2014-11-19
  • T20自动布置消火栓能否自定义,即只布置消火栓,不布置手报按钮。...查看详情

    用户:luchun0112 浏览量:4303 时间:2014-11-18
  • 建筑消防给水图片1

    5002838 1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 5002839 2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 5002840 3、增压设施:增压泵的流量偏大。 4、水泵接合器:与室外消火栓...查看详情

    用户:dsh666 浏览量:3217 时间:2014-11-18
  • 关于《消防给水及消火栓系统技术规范》新规出来以后,4.3.7(1)条规定,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;这条规定是说以后小区消防不能做室外消火栓环管了,必须要做室外消防水池吗?能否按照老的规范,不做消防水池,仍然做室外消火栓环管,做室外消火栓?...查看详情

    用户:xiuminli 浏览量:3301 时间:2014-11-13