隔震更新时间:2026-01-26 02:16:52

本专题为土木在线隔震设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与隔震设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 北京歌舞剧院项目是北京市重点工程、首都推进全国文化中心建设的重点项目之一。建筑面积约2.5万平方米,内设一个1100座的中型剧场、一个410座的小型剧场、5个排练厅等,建成后将成为一座具有国内先进水平的综合性音舞类专业剧场,为国内外艺术团体提供高品质表演与排练场所。对提升区域文化承载力,增加高品质文化供给,推进全国文化中心建设具有重要意义。 项目地处北京市朝阳区核心地段,位于双井桥东南角...查看详情

    用户:格格巫22 浏览量:53 时间:2025-09-03
  • 1 工程概况 北京市城市规划设计研究院新建业务综合楼项目总建筑面积为62000m 2 ,其中地上建筑面积35136m 2 ,地下建筑面积26864m 2 。本工程地下分第一隔震层和第二隔震层。其中第一隔震层主要在核心筒结构下延层,隔震支座最大直径为1100mm,橡胶隔震支座LRB(有铅芯)有61个,LNR(无铅芯)有88个,隔震劲性结构支墩截面长宽高为18...查看详情

    用户:coc_42650426 浏览量:105 时间:2025-06-26
  • 隔震设计应遵循哪些具体规范?...查看详情

    用户:tumux_35758 浏览量:27 时间:2025-06-11
  • 大震下隔震支墩箍筋计算...查看详情

    用户:tumux_79680 浏览量:15 时间:2025-05-07
  • 依据剪力隔震支墩箍筋计算...查看详情

    用户:tumux_63619 浏览量:29 时间:2025-05-07
  • Q 问题一 质量 丨 北京市地方标准《建筑工程减隔震技术规 程》DB11/ 2075-2022第5.3.2条中的“关键构件”应该如 何确定? 答: 现行相关规范、规程中对关键构件的定义基本一致,均指该构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏。关键构件应由结构工程师根据工程实际情况分析确定,可参照相关规范、规程中的说明。 对于隔震建筑,《建筑...查看详情

    用户:coc_75239109 浏览量:214 时间:2024-11-27
  • Q 问题一 质量 丨 砌体结构加固在哪些情况下需要采用改变结构体系的方案?改变结构体系的加固做法应注意什么问题? 答:《建筑抗震加固技术规程》DB11/689-2016中规定以下几种情况需要采用改变结构体系的加固方案: 1.《建筑抗震加固技术规程》DB11/689第5.2.1条第2款:当既有多层砌体房屋的层数超过规定限值时,应改变结构体系或减少层数; 2.《建筑抗...查看详情

    用户:coc_07034991 浏览量:133 时间:2024-11-12
  • 建筑隔震摩擦摆支座的一些问题点/劣势对建筑物隔震效果的影响需综合多方面因素来看,总体而言,这些劣势可能在一定程度上对隔震效果产生影响,但通过合理的设计、施工、维护与管理等措施,可以有效降低或控制这些影响。以下是具体分析: 抗拉能力有限: 影响程度:摩擦摆支座的抗拉性能较弱,在建筑结构中需要辅助相应的抗拉装置来弥补。若抗拉装置设计不合理或安装不到位,在地震发生时,当建筑物受到水平地震作用和可能...查看详情

    用户:qqqq56593 浏览量:110 时间:2024-10-29
  • 建筑加固图片1

    来源:中建八局华南公司设计研究院结构所--冯工投稿已获授权问题 隔震结构是否需要考虑周期折减以及模型分析时是否需要考虑“位移比”和“周期比”等指标? 解答 对常见的基底隔震和地下室顶板隔震结构而言,隔震结构与传统的结构地震振动形态存在很大差异,由于隔震层的存在,隔震结构在地震作用下的变形形态主要是以隔震层的变形为主,隔震层以上结构则近似刚体的平动,隔震结构前三阶周期的有效质量参与系数一般...查看详情

    用户:狮子座很凶德 浏览量:148 时间:2024-06-27
  • 建筑加固图片1

    Focus Us 在提出了新的“可恢复功能城市”的时代,摇摆结构的减隔震体系被提出并被深入研究。其灵感来源于一些传统结构,通过机构摇摆消耗内力,并通过耗能节点达到限位与自复位的目标。其在如今的国内外研究中,虽仍处于理论研究阶段但颇有成效,具有较大的发展潜力,同时在建筑美学甚至哲学上为建筑外在表现与内在结构平衡之间提供了一种新的解决思路。 ● 前 言 地震自古以来就是一种可怕的自然灾害,...查看详情

    用户:天龙一部 浏览量:381 时间:2024-01-29
  • 市政工程施工图片1

    当地时间1月1日下午,日本石川县能登半岛发生7.6级地震,已导致石川县多栋房屋倒塌、车辆和船只受损,大量人员被掩埋、部分建筑物起火,道路严重损毁,灾区部分水电供应中断。 据日本气象厅消息,当地时间4日17时16分左右, 日本新潟县佐渡附近发生5.0级地震 ,最大震感为震度3,震源深度10公里。 这是1月1日在日本石川县轮岛市河井町拍摄的受损道路。 1月1日...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:371 时间:2024-01-08
  • 建筑加固图片1

    装配式工业设备支架复合隔震结构振动台试验研究 1. 研究背景及意义 装配式建筑具有生产高效、工期可控、安全保质、低碳节能等优势,已逐渐成为建筑行业发展重要趋势。为解决在役工业设备支架中存在的现场湿作业环境污染、关键设备加速度超限以及无真实地震响应试验模拟现状等问题,以两种装配式工业设备支架结构(钢筋混凝土结构和钢管混凝土结构)为基础,在其底部分别采用对角布置天然橡胶-铅锌橡胶支座(LNR...查看详情

    用户:coc_52618170 浏览量:88 时间:2023-12-05
  • 建筑加固图片1

    多级地震作用下LRB隔震多层结构抗震性能分析 1. 研究背景 随着GB 18036—2015《中国地震动参数区划图》 引入了极罕遇地震作用、GB/T 51408—2021《建筑隔震设计标准》 提出了基于直接设计法的隔震结构设计理念以及《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则(报批稿)》对保证结构正常使用功能提出了相应指标(具体指标要求见表1),有必要对基于直接设计法的基础隔...查看详情

    用户:东北跳跳虎 浏览量:144 时间:2023-12-05
  • 结构资料库图片1

    2023年10月13-16日,中国钢结构协会空间结构分会第八届全国会员代表大会暨第十八届全国空间结构技术交流会于上海胜利召开,同时隆重举办了空间结构分会成立三十周年庆典活动。本文咱们分享朱忠义大师的讲座课件! 朱忠义 全国工程勘察设计大师 北京市建筑设计研究院有限公司总工程师 空间结构分会副理事长...查看详情

    用户:绝处逢生666 浏览量:77 时间:2023-11-09
  • PKPM   PKPM

    PKPM减隔震软件学习视频发下...查看详情

    用户:凝固音乐 浏览量:73 时间:2023-11-03
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    问题汇总: Q1 : 使用PKPM组合楼盖定义功能,楼板厚度与荷载该如何输入? Q2: PKPM减隔震模型中,两个模型,一个建了电梯间,一个没有建,为何地下一层相同部位的柱子内力基本一致,配筋相差很多? Q3: 采用复杂楼板舒适度计算的时候,时程函数已经定义,设备振动的舒适度荷载,Pz如何输入? Q4: 梁为什么在刚性楼板假定情况下还出现了很...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:50 时间:2023-09-18
  • 结构资料库图片1

    橡胶减震支座的减震体系不管是在理论研究还是工程应用等方面,目前都已在许多国家迅速发展。 此减震体系主要是采用橡胶减震支座作为减震装置,可单独使用,也可与阻尼器共同作用,形成一个有效的减震体系,是一种竖向刚度大、竖向承载力高、水平刚度较小、水平变形能力大的减震装置。它既可以减小水平地震作用,又可以承受竖向地震作用,适用于房屋、桥梁等减震装置中,是目前世界上应用最多的减震装置。 橡胶支座根据...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:341 时间:2023-09-11
  • 结构资料库图片1

    从名称上就很容易 了解 隔震支座的主要构成,一层钢板叠上一层橡胶,再叠上一层钢板再叠上一层橡胶,再如此这般,无疑是一个挺乏味的重复组合,让人想起卓别林饰演的《摩登时代》中 工厂 流水线边上条件反射般操作的第一代产业 工人的产品。 以建筑材料的角度,这样的构成也决定了隔震支座的常规破坏形式,它就像一块有着特别规则的多道平行结构面的页岩,在侧向力的作用下,几乎总是沿着结...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:119 时间:2023-07-31
  • 结构资料库图片1

    北京市建筑设计研究院有限公司副总工程师/华南分公司执行总工程师 卜龙瑰 在“ 第四届工程结构减隔震与高效抗震技术交流会 ”上做了题为《 丽江机场T3航站楼摩擦摆隔震设计研究 》 的精彩报告。本报告主要包括七个部分: 隔震技术概述、工程概况、隔震设计主要指标 、支座参数敏感性分析及设计、支座抬升影响分析、支座尺寸设计及检验要求、结论 。 ...查看详情

    用户:coc_09170398 浏览量:103 时间:2023-07-21
  • 结构资料库图片1

    泸定地震中典型隔震建筑震害分析 吴小宾,彭志桢,周定松 引言 隔震技术的运用在保护建筑结构免受强震作用危害同时,可减小上部结构构件尺寸,增大竖向构件间距,使得高烈度设防地区建筑结构布置较为灵活,建筑功能更加优化;由于能够有效降低上部建筑地震响应,对于非结构构件和设备也能起到保护作用。但过去的隔震建筑设防标准 主要以保护强震下主体结构安全为目标,对保持建筑功能正常使用要求并不明确...查看详情

    用户:耀明士力架 浏览量:144 时间:2023-07-19