距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线粘钢加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与粘钢加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
碳纤维加固是新型的加固手法,已经得到很多的运用,但是传统的粘钢手法不退就此退去,因为他们各有优势,他们应该相互补充达到最大的加固效果。我们选择两种加固方法的时候也必须理性。从概念上,已经是老生长谈了,但是我们还是必须要说一说,只有搞清楚概念,我们才能更好的运用。1、粘钢加固包括外粘型钢加固和无粘接外包型钢加固。粘钢加固适用于大幅度提高截面承载面和抗震性。a 外粘型钢加固就是选择用粘钢胶来粘贴,更紧...查看详情
例如T代表混凝土梁顶加固钢板,M代表锚固螺栓,G代表底部加固钢板,B代表什么?谢谢!...查看详情
钢筋混凝土梁粘钢加固承载力设计分析...查看详情
1、工程概况 本工程为河北联通公司的标准厂房,主体四层局部五层的框架结构。一、二层在使用期间,一、二层楼板局部出现裂缝,公司已请专业部门出具了鉴定报告。为安全起见,对其一、二层存在安全隐患的部位进行了补强加固。 经我司会同设计单位,施工单位并请有关专家共同研究一致决定对该工程进行加固补强。提出两个方案:一种是加大截面法处理,但施工复杂工期长,部分砖墙已砌好,势必造成返工浪费...查看详情
当前,我国专养公路桥梁大部分修建于上世纪60至80年代。随着我国公路交通运输业的迅猛发展,交通量和重载车辆不断增加,许多桥梁原设计承载能力已远远不能满足目前交通的需要,各种病害相继出现。因此,如何通过分析病害原因,采取相应的加固及改造技术措施,是危桥改造的一项课题。 1 粘钢加固的特点 粘钢加固的方法就是在(钢筋)混凝土构件表面用特制的结构胶粘贴钢板,以提高构件承载能力及耐久性等功能的一种...查看详情
混凝土裂缝处理,碳纤维加固。包钢加固,植筋,水钻开孔,有结构补强资质。介绍有提成,谢谢13866127966...查看详情
粘钢加固钢筋混凝土剪力墙抗震性能试验研究...查看详情
仅仅是最小直径的构造要求,个人觉得没必要为此大动干戈!大家来谈谈~~~怎么解?...查看详情
这是我之前学习的时候看了资料之后自己整理的...查看详情
:(粘钢加固的钢板宽度不宜大于100mm。 300mm宽梁底面粘贴钢板加固时,需要分几条进行粘贴?...查看详情
图纸简介: 某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图,框架梁、次梁粘钢加固大样,框架柱外包钢加固大样,框架柱扩截面大样等。 投稿网友: lj8368 上传时间: 2014-07-03...查看详情
图纸简介: 图纸共5张包括结构加固设计说明,底层加固改造节点图,一到2层层加固平面图,屋顶平面图 投稿网友: asd-oo00 上传时间: 2014-03-11...查看详情
砌体结构中混凝土柱及梁加固图纸。...查看详情
梁、柱采用粘钢加固时,结构计算到底怎么建模?...查看详情
前几天开了个结构加固的会议,会议上我把砼加固规范的几个加固方案提出来。 比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。 比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。 比如梁支座,钢板与柱梁粘贴,再用U型箍固定。 还有钢大梁与旧砼柱连接时,我在旧柱子加固的角钢上焊一个钢牛腿,钢大梁与钢牛腿焊接。 提的所有这些方案,被老总鄙视了一番。 老总说,粘钢方式不可靠,施工材料、质量不能保证,还有钢结构、化学胶怕火。加固方式...查看详情
老总说, 1、化学胶不可靠 2、砼面清除不干净 3、施工质量和施工材料难保证。 特别是梁 粘钢板加固 支座截面的方法,更是不靠谱。 说来说去加固只有加大砼梁柱截面的方法可以接受。 粘钢方法对建筑影响是小,可惜老总否决了。 一个方法可靠不可靠,是不是应该做个实验验证?要是每个单位用到粘钢板方法都做个实验,多费劲啊。 不知道加固规范里面粘钢的方案怎么编出来的,没做过实验吗?...查看详情
图纸简介: 原地下室负一层商场部分局部承载力不够五、七层局部区域使用功能发生改变,导致局部区域承载力不够,需要加固,根据原设计单位的图纸及业主提供的改造方案图,进行改造复核。对其加固改造.梁加固采用粘钢法及贴碳纤维布法。 投稿网友: ygdong891222 上传时间: 2013-08-29...查看详情
本人课题为粘钢加固混凝土梁,想用拉压杆模型进行分析,但是除了美国规范找不到详细介绍拉压杆模型的书籍,不知道哪位大神知道这方面的资料,推荐两本~ 谢谢~~~...查看详情
谁有粘钢加固柱子的经验,介绍一下。...查看详情
本人最近做了个增层加固项目,计算下来,柱轴压比1.4(限制为0.85),框架结构,我的观点粘钢肯定不行了,只有加大截面一条路。由于是商场,所以加大截面有困难,甲方又找了另外一家加固公司设计,他们说用粘钢可以的,这个项目我们公司就没拿下。 我就感到很郁闷,因为我前期做了很多工作,而且模型都是设计院给的,应该不会是因为我建模错误导致的 之后,我自己不确定(好长时间没手算了),于是自己手算了一个柱子的加...查看详情