已有人订阅
风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。 问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化? 1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小; 2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热...查看详情
本冷库也200立方零下24的低温库,...查看详情
求解决放案...查看详情
请问是冷凝温度和冷凝器出风温度那个高? 进风应该是环境温度吧 本帖最后由 lyy0801 于 2013-1-23 21:36 编辑 ]...查看详情
冷凝器散热面积压缩机匹配选型发布日期:2009-09-10 58空调网 1、风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2 2、水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发...查看详情
1、回收时应注意什么?是否注意压力的问题? 2、更换低压段部件后,低压端有空气,应怎样处理?...查看详情
现有一台4P全封闭覆叠机组,第一台404R,第二台是R23,第一台不需要油分,第二台的油分不知放在冷凝器前还是冷凝器后?两种方式各有什么好处吗...查看详情
在完全制冰的氨制冷系统下,蒸发式冷凝器的配置面积应该如何计算。 比方说:现有一座冰池,一次制冰量50吨,配备制冷压缩机为标准制冷量55万大卡,一天出冰二次,应该配备多少大的蒸发式冷凝器为最佳。希望能发表高见。...查看详情
如题,冷凝器铜管里面的结垢很严重,使用的酸性溶液清洗然后拿管输机清理的效果不是特别理想,只能清洗掉表面的垢。 能不能谁给推荐个好的方法,或者说好点的溶液,清洗的干净点的,速度快点的。...查看详情
壳管式冷凝器单根铜管更换,怎么搞法,要购买什么型号的涨管工具,隔板切管刀,拔管器手动的,要引导器不,谁搞过详细说一下过程,对了使用的工具最好越少越好,能把事搞定,又能节省开支。请论坛里有经验的师傅帮忙解答一下,详细些更好,先谢谢各位了~...查看详情
如题...查看详情
过冷度的取得萌生并不萌生压缩机耗功的增加,这就意味着过冷度一准造成设施系统制冷系数的增加,增长制冷设施运行的经济性。研讨计算表明,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃工况条件下,5K的过冷度,会使R22制冷设施制冷量增加4.27百分之百,输入功率无变动,COP值增长4.27百分之百。同时,一定的过冷度还管用避免了液态制冷剂在从冷凝器到节流阀间的管道中发生局部气化导致制冷量减退和膨胀阀故障。 对比...查看详情
供回水管之间的压差应该是恒定值,那么在负荷变化后,压差变为多少时才会进行调节?不明白。请高人指点一下。多谢!另外可以采用温度控制吗?哪种方法更好?...查看详情
最近新装了一台800冷吨的离心机,是在其它地方拆的旧机。我们在开其它机子时,发现这台机子冷凝器下面有很多冷凝水,不知是什么原因,另外这台机子的进出水阀都处于关闭状态的。请大家帮忙分析一下原因,谢谢!...查看详情
大家来谈一下蒸发式冷凝器与壳管式冷凝器并联安装时,配管应注意的问题....查看详情
中央空调冷凝器极易结垢,正常在夏季供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6~10. 由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而...查看详情
我用1HP的空调压机搭了一套热泵系统,冷凝器是一个表冷器风冷,上下一共8路,6排管。入口是集管,出口是毛细管分液头。 开机以后,发现表冷器上层是热的,下层是凉的,下层翅片和铜管都是凉的,温度接近空气温度。从风机吹出的风也能感受到上边热下边凉,于是造成冷凝器效率偏低。 应该不存在管路堵塞的问题,因为这样的问题我在2套系统中都发现了。我怀疑是下层的管路积液了,冷媒在管路积存,不断被冷却至接近空气温度,...查看详情
冷凝器腐蚀的原因及保护 冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。 冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会...查看详情
有人说,压缩机排气先进的就叫冷凝器。 有人说蒸发器是吸热的有人说冷凝器是吸热的,到底该如何区分,请高手指点;...查看详情
请问这两个以什么来区分呢? 在线等答案,谢谢。...查看详情