类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (—)精密空调卧式冷凝器的人工清洗操作步骤 1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出; 2.将两端铸封头拆下; 3.对于氨用卧式冷凝器,用螺旋钢丝刷伸入冷却管内水平往复拉刷,其他制冷剂用卧式冷凝器用尼龙丝刷; 4.边刷边用压力水冲洗。 (二)氨用卧式冷凝器的机械清除污垢操作步骤 1.打开封头上的放水旋塞,将冷凝器中的冷却水排出; 2.将两端封头拆下; 3.将专用剖刀接在管道疏通机软轴上; ...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:656 时间:2015-06-09
  • 一、安全保护功能 l连续三次循环制冰检侧无冰块脱落,本系列机自动停机。 l当环境温度超过规定温度,本系列机会自动停机(水冷机除外)。 l档水冷机无冷凝水时,大约一分钟就会自动关机。 注意:本系列机一旦停机,只有人工把电源开关重新再开或拔下插头再插上,即可重新制冰。 二、冷凝器的保养 冷凝器因该定期进行清洁,否则会导致制冰量的减少和发生故障。 l用中性肥皂水或清洁剂清洗过滤网,确保网孔无灰尘或者赃物...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:765 时间:2015-06-06
  • 1)风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。 3...查看详情

    用户:liling122 浏览量:1005 时间:2015-05-15
  • 急求!!!...查看详情

    用户:co1431136080107 浏览量:8409 时间:2015-05-09
  • 如题 为什么冷凝器侧的过冷度太高,制冷循环会不稳定而形成恶性的液封振荡循环...查看详情

    用户:kakou 浏览量:678 时间:2015-04-16
  • 广东地区蔬菜冷库一个,面积30平方,高度2.8米,需要冷库温度-6 ℃,库外冷凝温度夏天要到45 ℃,入库蔬菜较多,但入库频率不高,一般傍晚统一入库,凌晨到早上分批出库,现拟用10匹半封闭压缩机,水冷,水冲霜,现请教,10匹压缩机是否过大或过小?配套的风机那种好?水冷冷凝器什么规格好?还有水塔用多少吨?...查看详情

    用户:co1425395231125 浏览量:1913 时间:2015-03-04
  • 请教大家个问题,YR的螺杆式冷水机组,满液式冷凝器,降膜式蒸发器,冷凝器液位设置到百分之多少比较合适? 希望还能为我讲解下原理,从影响节流开度、换热、能耗几个方面说说,谢谢!...查看详情

    用户:愤怒的小呆 浏览量:4707 时间:2015-01-28
  • 热泵机组,采用套管式换热器,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?...查看详情

    用户:qiuzhen23 浏览量:20167 时间:2015-01-08
  • 制冷技术图片1

    某制药厂使用的一台W--SYSLGF300三型机,产品编号J11990161,在经过3年多的使用后,由于冷却水水质的原因,冷凝器铜管腐烂破裂,当氟漏完后由于操作人员继续开机运行,冷却水被泵入机内。甲方希望更换冷凝器所有200根铜管,请本人给以技术指导。 因考虑到现场手工更换200根铜管费时费力,所以决定拆下冷凝器发往专业厂家对铜管进行更换。 5038890 5038891 5038892 从油粗过...查看详情

    用户:小花81260669 浏览量:17326 时间:2015-01-05
  • 钎焊式板换可以做冷凝器和蒸发器吗?...查看详情

    用户:zheljn 浏览量:2768 时间:2014-12-29
  • 求大神给总结一下 水冷冷却塔的方形、圆形、横流与逆流、冷库用与空调用、蒸发式冷凝器的方形、圆形、横流与逆流、冷库用与空调用。 傻傻分不清楚...查看详情

    用户:qq_1396233219807 浏览量:2743 时间:2014-11-25
  • 请教各位师傅,某品牌冷凝器的铭牌标注换热面积是70m那么这个平方数是整个冷凝器的铜管加起来的内壁总和吗?同样的问题蒸发器铭牌标注也是这样的蒸发面积,也是算铜管的内部空间总和吗?...查看详情

    用户:qzy936784741 浏览量:4593 时间:2014-10-21
  • 如题:风冷单元式空调,单冷,压缩机因室内温度降低停机后,蒸发器风机、冷凝器风机也停机吗,停机顺序怎样?...查看详情

    用户:gaopeng2gaopeng 浏览量:1473 时间:2014-10-16
  • 制冷技术图片1

    上网逛的资料,特此分享给大家。【冷凝器球式自动清洗系统】资料供大家参阅,谢谢 4979657 4979658 4979659 4979660...查看详情

    用户:haixinbaba 浏览量:3029 时间:2014-10-10
  • 天到了,很多人容易感冒,发烧,其实生病都会有一些预兆,比如说肚子痛,可能是你昨天吃坏东西了,或者晚上睡觉着凉了,所以我们会去医院检查,然后医生就会告诉我们原因,让我们以后要注意,其实便利店冷柜也是如此,很多便利店的老板经遇到便利店冷柜制冷效果差啊,便利店冷柜不制冷了,其实只要我们稍加检查一下,我们就可以发现病因。 便利店冷柜在使用的时候,一定要关紧玻璃门,有些我们随时一关,可能并没有关紧,要注意看...查看详情

    用户:hzxiike 浏览量:3591 时间:2014-09-19
  • 冷柜冷凝器管少油,故障分析与维修:检修时先将冷凝器拆下,切开压缩机的工艺管,排净制冷系统中制冷剂,再用焊枪焊开冷柜冷凝器与压缩机的高压排气连接处和毛细管与干燥过滤器的连接处,最后焊下干燥过滤器。 拆下冷柜冷凝器后,用四氯化碳加压吹洗管道,将冷柜冷凝器内存油及脏物冲洗出来。吹洗后迸行干燥处理,再用同规格的新干燥过滤器重新焊上即可。 故障分析与维修:冷柜内藏式冷凝器安装在柜体左右侧板或后板后侧,...查看详情

    用户:hzxiike 浏览量:6523 时间:2014-09-11
  • 中央空调需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小舒就给大家讲讲空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。 空调冷凝器清洗方法-空调冷凝器清洗步骤 1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接)...查看详情

    用户:shushijiaju 浏览量:7698 时间:2014-09-03
  • 最近在做冷凝器与蒸发器的程序设计,做到分液(汽)路时就迷茫了,不知道怎么分路了,请诸大神多多指导...查看详情

    用户:gaopeng2gaopeng 浏览量:20177 时间:2014-08-26
  • 小弟最近刚刚开始学习汽车空调的设计,对这两个问题的理解是: 1.管内阻力的计算有两方面作用:(1)确定压降造成的温度变化 (2)确定压缩机是否能驱动制冷剂? 2.管外空气阻力的计算作用是:确定风机的型号 可能对于蒸发器和冷凝器有不同的作用,请各位大神指教~...查看详情

    用户:weibo_1407483681618 浏览量:8921 时间:2014-08-26
  • 1、 分别关闭冷凝器进出水阀门; 2、 将系统内水排出少量; 3、 在冷凝器进出水管上分别建立临时循环系统(可以拆下排污阀、压力表、安全阀等,用软管与罐外循环泵连接); 4、 将安全高效除垢剂溶解后,用泵从低处进水口注入,从出水口返出,循环浸泡3-5小时左右,同时不断检验罐内水中药效,直至罐内无反应,水垢全部清洗干净为止; 4953871 5、 排出污水,用清水冲洗; 6、 可打开...查看详情

    用户:shushijiaju 浏览量:14695 时间:2014-08-12