今日专题 :火灾自动报警系统(三) 参考答案: 1.BCD 2.ABD 3.D 4.ABC 5.D 6.ABCD 7.A 8.D 9.B 10.D...查看详情
【 重要提醒 】: 新疆、海南 即将截止报名! 一、消防联动控制设计 1. 自动喷水灭火系统的联动控制设计 2.消火栓系统的联动控制设计 1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动消火栓泵,消火栓泵的联锁启动不受消防联动控...查看详情
一、系统的检测 1.根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,应将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别:1)A类项目应符合下列规定:消防控制室设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。消防控制室内消防设备的基本配置与设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的符合性。系统部件的选型与设计文件的符合性。系统部件消防产品准入制度的符合...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统(四) 参考答案: 1.B 2.ACDE 3.DE 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.C 10.ABCE...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统(二) 参考答案: 1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.C 9.A 10.BCDE...查看详情
一、系统设备的设计及设置 1.火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量 1)火灾报警控制器的设计容量任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。2)消防联动控制器的设计容量任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各...查看详情
火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。 ▲控制器引入线路示范...查看详情
今日专题 :火灾自动报警系统(一) 参考答案: 1.D 2.A 3.A 4.D 5.B 6.A 7.A 8.C 9.B 10.BCDE...查看详情
【 重要提醒 】: 辽宁、宁夏、云南、江西、吉林、陕西、山西、福建、天津、重庆 即将截止报名! 黑龙江、湖南 已开始网报。 一、火灾探测器的分类 二、火灾自动报警系统形式的选择 1.区域报警系统 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2.集中报警系统 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 下载方式见文末...查看详情
来源网络,如有侵权联系删除 来源:韩帅的电气记事本 《火灾自动报警系统设计规范》2013版已经出版很久了,在执行过程中确实也有很多问题,目前这本规范也在修编中。最近太忙,来不及写文章,就先把公司内宣讲的技术例会课件给大家共享一下,虽然大多数页面是各个图集和样本的截图,希望提纲挈领的给大家一些掌握标准的提示,争取能有机会分享。...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对于火灾自动报警系统的相关线路仅说明应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆,但应采用具体哪种燃烧性能等级没有作出明确规定。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路 应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆 。 由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾...查看详情
根据 《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022 有关规定,车辆应设应急照明,列车应具备自动火灾报警装置: 4.5.1车辆应设应急照明,当正常供电中断启用应急照明时,其照度应满足客室内距地面1m高度处不低于30lx。 4.5.3 列车应具备下列安全装置和功能: 1 灭火器和 自动火灾报警装置 现批准《城市轨道交通工程项目规范》为国家标准,编号为GB 5...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且...查看详情
火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 区域报警系统的设计 1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2.火灾报警控制...查看详情
【摘要】文章阐明了火灾报警系统和消防设备的联动配合对控制火灾发生和黄延,减少火灾危害的重要性,并列出了检查联动控制系统能否正常工作的基本步骤和要点[关键词】消防;火灾报警:消防设备联动TU998.11火灾自动报警系统和消火栓系统的配合室内消火栓系统是立足消防自教的基础,是控制和扑教建筑物内的初期、中期火灾的主要消防设施。 1.1首先检查消火栓箱内的消火栓启泵按钮能否正常启动消防泵,并能将消火栓...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防...查看详情
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。 火灾报警系统漏设区域: 1、超高层建筑的室内住户部分未设置探测器。 2、强弱电井设置探测器。 3、水泵房、消防控制中心,各类设备用房设置探测器。 4、公共部位未设置楼层显示器。 5、厨房内未设置可燃气体探测器。...查看详情
火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情
1)手动火灾报警按钮的安装间距 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。 2)手动火灾报警按钮的设置部位 ①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。 ②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1....查看详情