距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线火灾报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。 一、总线控制盘 1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。 2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键...查看详情
随着建筑功能的不断丰富,火灾报警技术的发展,传统意义的报警区域,其概念和功能均已发生重大变化! 在通常的工业和民用建筑中,报警区域是根据联动功能所需而定义的虚拟区域,主要应用于联动编程,并不承担指示报警部位的功能。 为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,且存在交叉重叠的现象,同一探测器可能分属于多个不同的报警区域。 报警区域是报警联动控制的基本要素,设计文件应明确和细化报警区域的划分...查看详情
现行规范明确了每台火灾报警控制器和联动控制器的最大地址总数和每回路地址总数,实际应用中,存在较大争议! 本文解读《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.5款要求,处置设计应用中的相关问题! 规范条文: 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余...查看详情
单体未做火灾自动报警系统,如何使电动伸缩门在火灾时断电自动打开?...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统的消防控制室图形显示装置,存在不少误区和争议! 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.4.5款 中,具有两种及以上疏散指示方案的场所,是指需要借用相邻防火分区安全出口的人员密集场所,需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所。对于功能相对简单的非人员密集场所,不作严格要求。 消防应急照明和疏散指示系统是相对独立的系统,不能与火灾报警系统的图...查看详情
《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。 2、如...查看详情
1、火灾自动报警系统各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小6mm。 注:线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属导管或金属封闭槽盒保护;当单根管路使用吊杆吊装时,吊杆直径不应小于6mm,当两根或两根以上管路使用同一吊杆吊装时,吊杆直径不应小于8mm,槽盒安装的吊杆直径不应小于8mm;金属支架应进行防腐处理,位于室外和潮湿场所的应按设计要求做处理。 2、各类管...查看详情
城市轨道交通车辆火灾自动报警系统 通过安装于电气柜、司机室、客室等区域内的火灾探测器实时探测该区域内的火警信息(例如烟雾、温度等),并通过输入/输出或通信接口将其信息汇总至火灾报警控制器,并可由火灾报警控制器通过网络通信或硬线的方式将报警等信息传输到其他系统的系统。 一、一般规定 1、城市轨道交通车辆的司机室、电控柜和客室应设置火灾自动报警系统。 2、火灾自动报警响应...查看详情
无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统;其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。 虽然《建规》8.4.1条文说明有关于水泵房可以不设置火灾自动报警系统的表述,但仍宜设置火灾自动报警系统。 独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃物和人员少,不需要设置排烟设施。 一、水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统? 对于要求设置自动灭火系统的建筑...查看详情
机械式汽车库具有占地面积小,空间利用率高等优点,但灭火难度大,一旦发生火灾,可能导致车库整体报废,后果严重。 现行规范规定,机械式汽车库应设置自动灭火系统、火灾自动报警系统。现实应用中,对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械式汽车库,是否需要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,是否可以视为停车场等,存较大争议。 本文阐述规范适应原则,要点如下: 1、GB50067第7.2.1条、第9.0.7条适应...查看详情
本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。 一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统? 卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分: 1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。 2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生...查看详情
变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。 一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。 二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设...查看详情
当建筑达到一定的规模,按照规范标准的要求需要设置火灾自动报警系统,所谓“自动报警”就是当发生火灾时,通过设置在建筑内相应部位的火灾探测器探测到火灾产生的烟雾,从而自动向设置在消防控制室的火灾报警控制器发出火灾报警信号,让值班人员及时发现火灾。 能否及时发现火灾并把火灭于萌芽阶段,火灾探测器报警时发出的火警位置信息十分重要!举个例子,某层楼的其中一个房间如601房发生火灾,该房间的火灾探测器...查看详情
本文所述的甲乙类场所,主要指甲、乙类厂房和甲、乙类仓库,也包括设置在其他建筑或厂房仓库的局部甲乙类区域,这类场所通常具备易燃易爆特征,需设置与之相适应的自动灭火系统和自动报警系统,对于没有达到设置规模,或不能设置的场所,应强化其他保护措施! 甲乙类场所强调预警保护,火灾自动报警系统的作用有限。 有条件的甲乙类场所,应尽量采用主动防护系统,主动防护比自动灭火更具实际意义! 一、并非所有的甲乙类场所...查看详情
提起火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员都不陌生了。火灾报警系统的组成由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置。它包括有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患也不断增加。火灾自动报警系统能够及时探测火灾隐患,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。因此,火灾自动报警系统已成为现代建筑必不可少的装置。那么建筑电气中,火灾自动报...查看详情
一、报警区域和探测区域的划分 二、探测器的设置 三、涉及临界值的范围 四、系统各组件的设置 五、火灾预警系统 六、消防控制室...查看详情
知识点:电气火灾监控主机 电气火灾监控系统 近年来我国社会用电量持续上升,由此带来的火灾风险也持续增加。根据消防救援局发布的2020年全国火灾及接处警数据,因电气引发的较大火灾36起,占所有较大火灾总数的55.4%。从电气火灾的分类看,因短路、过负荷、接触不良等线路问题引发的占总数的68.9%,因故障、使用不当等设备问题引发的占总数的26.2%。 ...查看详情
#1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情
甲类厂房和仓库,通常具有易燃易爆特征,尤其是根据物品性质不同,其适应的火灾探测和自动灭火系统也不一样,因此,《建规》中,除部分需要设置雨淋系统的场所(8.3.7)和需要设置可燃气体报警装置的场所(8.4.3)外,并没有对其他甲类场所进行统一要求。 考虑甲类厂房和仓库的特殊性,需要设置与之相适应的自动灭火系统和火灾自动报警系统,我们在选择应用时,需注意以下要求: 一、并不是所有的甲类场所都能设置自...查看详情
判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件: 1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个部位有严格的防火分隔措施且不存在火灾风险,可以不设置。 随着技术发展,消防控制室已不仅仅放置单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的...查看详情