火灾报警更新时间:2025-12-05 15:07:46

本专题为土木在线火灾报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有 以下四方面 的原因: (1)目前应用的可燃气体探测器功耗...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:111 时间:2022-10-17
  • 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019(以下简称《火施规》)已于2020年3月1日实施,根据大家反馈的一些问题,尤其是与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称《火设规》)的矛盾问题,解答如下: 出现问题的原因:《火施规》依据正在修订的《火设规》制定,由于《火设规》尚未发布,因此出现了个别条文与现行《火设规》不一致甚至矛盾的现象。 解决问题的措施:原则上,...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:115 时间:2022-10-17
  • 知识点:备用蓄电池 01 常见故障处理办法 类别 现象 原因 方法 火灾探测器 火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等 探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:84 时间:2022-10-16
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:380 时间:2022-10-13
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :火灾自动报警系统 参考答案: 1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.BCE 7.D 8.D 9.A 10.A...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:35 时间:2022-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    建筑消防设施调查测试内容操作手册 火灾自动报警系统 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉火灾自动报警系统的组成,掌握通过火灾自动报警系统相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用火灾自动报警系统开展侦查、疏散、排烟、救人的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内部消防控制室实地查看火灾...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:80 时间:2022-10-10
  • 电气工程原创版块图片1

    来源网络,如有侵权联系删除 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有 以下四方面 的原因: (1...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:104 时间:2022-10-08
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警系统线路压降导致的常见问题及影响 在火灾报警控制系统的调试工作中,火灾报警控制器已经发出控制指令, 控制模块也已经动作,但一些外部控制设备如排烟阀、送风口之类的就是不能动作 。我们在现场使用万用表监测控制模块DC24V输入端的电压,发现在火灾报警控制器没有发出控制指令前,电压没有变化,但控制指令一旦发出,电压就低了好几伏。这是什么原因呢?这就是我们要讨论的线路压降问题。 火...查看详情

    用户:wx_68574986 浏览量:248 时间:2022-10-08
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:181 时间:2022-09-30
  • 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 1.线芯截面。火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:226 时间:2022-09-29
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器是火灾自动报警系统的主要功能组件设备,消防检测应如何来对火灾报警控制器进行功能检查呢?我们今天来聊一聊,这可是一消考试的星级考点哦~ 1.切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器及手动火灾报警按钮等部件连接后接通电源,使控制器处于正常监视状态。 2.对控制器的下列主要功能进行调试检查并记录,控制器的功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:107 时间:2022-09-29
  • 为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:75 时间:2022-09-29
  • 区域报警系统,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。 区域报警系统不具有消防联动功能...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:67 时间:2022-09-29
  • 故障报警功能是火灾自动报警控制器的重要功能之一。控制器应设专用故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯(器)应点亮。控制器应能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时,未显示的故障信息应手动可查。 1.当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:152 时间:2022-09-27
  • 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,控制器按应用方式分为: 独立型(不具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 区域型(具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 集中型; 集中区域兼容型。 火灾报警控制器状态分类 (1)屏蔽状态,控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。 (2)监管信号,控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。 (3)监管报警状态,控制器发出监管报警信号时所处的状...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:209 时间:2022-09-26
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,自2014 年5月1日起实施;《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,自2020年3月1日起实施,都是注册消防工程师考试的重要内容,因颁布间隔时间较长,部分条文和内容有一致之处,在学习时要注意区分。 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:141 时间:2022-09-26
  • 电气工程原创版块图片1

    来源网络整理,如有侵权联系删除 一、火灾探测器分类 可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。1、点型感温探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等。 2、感烟探测器:烟跑探测器里,阻挡光线,发出信号。分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等。 3、线形红外光束感烟火灾探测器 4、空气采样吸气型探测器 为主动探测器,可用在平常房间比较脏的有灰尘的地方,不会像点式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:75 时间:2022-09-26
  • 建筑智能化图片1

    1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合 《 火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.1.3条的规定。 11.1.3 火灾自动报警系统的供...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:113 时间:2022-09-22
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统 调试动作时间 部件或器件 调试动作时间 火灾显示盘 接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号 消防联动控制器 接收到满足联动触发条件的报警信号后,应在3s内发出控制相应受控设备动作的启动信号,点亮启动指示灯 受控设备动作后10s内收到反馈信号,并应...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:175 时间:2022-09-19
  • 风力发电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:32 时间:2022-09-19