    本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路 案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:3373 时间:2016-01-04
  • 由中心变电所高压开关柜引至分变电所(距离100m),分变电所内安装1250KVA干式变压器1台,请问采用铝合金电缆(10KV)时截面应如何计算?...查看详情

    用户:co1451527131536 浏览量:1129 时间:2015-12-31
  • 用户在使用过程中出现,跌落保险熔断200A.熔断时间在电机停止使用后10分钟以内,其它启动过程或使用过程都不会出现跌落保险熔断。求故障分析原因??用户是晚上生产,早上8点左右停止工作,...查看详情

    用户:cao252243060 浏览量:832 时间:2015-12-18
  • 10kV高压开关柜一次订货图D01-0...查看详情

    用户:sunny521000 浏览量:1254 时间:2015-10-26
  • 1.引言 在电力系统中,l0kV高压开关柜的应用极其广泛。由于电力系统用户的需求五花八门,作为制造厂家,我们不得不针对用户的需求,为用户量身定做。这就要求我们必须真正深刻地理解相关的国家标准、部颁标准和标准柜型的设计要求。 高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:732 时间:2015-09-30
  • 摘要:高压开关柜是电力系统重要的装置之,而其引发的故障大大降低了系统的运行效率。现主要分析了导致10 kV高压开关柜故障的具体因素,并提出了防范10kV高压开关柜故障的具体措施。 0 弓l言 近年来电力行业进行了深入改革,l0 kv高压开关柜的使用也变得更为普及。开关柜不仪维持了电力系统的稳定运行,而H 在各种故障状态下可断开连接的设备,保证了设备及操作人员的安全。从长期发展的角度考虑, 电力企业...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:627 时间:2015-09-01
  • KYN28柜子,样本上底部槽钢基础是做成了“Ⅱ”形 我可不可以做成“三”形,即在一排高压柜下做三条通长10#槽钢基础,支撑柜前/中/后 通过二次浇筑,我让槽钢顶部与二次浇筑层处于同一平面...查看详情

    用户:kuramazgl 浏览量:3421 时间:2015-08-06
  • 温度传感器是无线温度传感器的重要元件温度传感器的选型是无线温度监测系统测温是否精确的关键。常规的温度传感器主要有热电偶,热敏电阻,铂电阻等。 这些温度传感器的温度值与电压值之间并非呈现良好的线性关系,因而通常测童的温度都需要进行校正.研制的成套开关设备沮度在线检测系统采用热电偶进行测温,在电路设计方面采用集成电路AD538作为平方电路进行非线性校正,使系统的测温最大误差不超过31C,使热电俏侧...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1256 时间:2015-07-10
  • 根据现场设备的一些具体结构和运行要求,商压开关柜对侧温手段有一定的要求: (1)非接触式侧沮法不适应现场的开关柜结构。 根据现有的XGN和KYN型开关柜的共体结构,高压开关柜主要包含断电器、隔离开关、电流互感器、电纽头等设备。柜内的导电部位全部采用绝缘热缩包封,这是为了防止设备因为脏污受潮而引起污闪事故,又遗免因为动物进去引起短路。 广电网公司在反事故技术措施也明确要求“运行及未投...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:673 时间:2015-07-10
  • 供配电技术图片1

    选择高压开关柜的一次电路方案时,应考虑以下几个因素: 5261966 ①开关柜的用途 高压开关柜按用途可分为进线柜、配出线柜、电压互感器柜、避雷器柜、联络柜和所用变压器柜等多种。开关柜的用途不同,柜内电气元件和接线方式也不同。确定开关柜的一次电路方案时,应首先考虑其用途。 ②负荷情况 对于负荷容量大、继电保护要求较高的用电户,必须使用断路器进行控制和保护。对于负荷容量较小...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:767 时间:2015-07-10
  • ①金属恺装式高压开关柜 某些组件分装在用接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭式高压开关柜内,金属隔板应符合表14一37所规定的防护等级(或者更高),至少下列组件应在单独的隔室里:每一组主断路器;连向主断路器一侧的组件,如馈电线路;连向主断路器另一侧的部件,如母线,如果有多于一组的母线,各组母线应分设于单独的隔室内。结构型式分为移开式和固定式(户内型),移开式型号方KYN,固定式型号为KGN。 移开...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:511 时间:2015-07-04
  • KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:4992 时间:2015-07-04
  • 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6.检查各...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:933 时间:2015-07-04
  • 一、高压开关柜的种类 (一)户外式及户内式 从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种,10KV及以下多采用户内式。根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络油开关柜、母线分段柜等。10KV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多为弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有较大差别,这将影响到传感器的选择和安装。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:620 时间:2015-07-04
  • 一、开关柜现场安装 开关柜运抵现场后通常由用户自己或请安装单位进行安装,内容主要有:柜体就位和并柜、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次端子排接线等。施工过程的注意事项有: ⑴柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观。 ⑵并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm)。 ⑶手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:916 时间:2015-06-29
  • 高压开关柜中的机械闭锁安装在哪些柜子中?比如进线柜,计量柜,PT柜,变压器柜,出线柜 谢谢!...查看详情

    用户:qq_1413188502154 浏览量:782 时间:2015-06-29
  • 高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。 高压开关柜分户内式...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:867 时间:2015-06-22
  • 10kV高压开关柜,数量多、应用面广,其绝缘水平的高低,对电网的安全运行举足轻重。若10kV高压开关柜发生绝缘事故,其危害轻则造成设备损坏,重则引发大面积停电,给国家造成不可弥补的损失。因而,必须对该问题作认真研究,并切实加以解决。 1、常见缺陷及原因 1.1空气绝缘间隙小 长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1016 时间:2015-06-19
  • 10kV高压开关柜在现场运用极为广泛,其中也存在很多安全隐患问题,也是电网运行中最容易出现故障的设备。现大家讨论一下其刀闸和柜结构有什么能更加改进的地方吧:) (1)高压开关柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题,目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置,无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:791 时间:2015-06-17
  • 满意回答 带点显示的作用就是显示主回路中是否带电,如果显示带点,这时候闭合接地开关就是造成接地短路。所以需要这个闭锁来防止误合接地开关。...查看详情