高压开关柜更新时间:2024-04-29 09:02:23

本专题为土木在线高压开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    6213229 一、主要技术参数: 进线柜与母联柜: 1、额定电压:12kV 2、最大额定电流:1250A 3、额定短路开断电流: 31.5kA 4、4秒热稳定电流:31.5kA 5、动稳定电流(峰值): 80kA 6、最大关合电流(峰值): 80kA 其余开关柜: 7、额定电压:12kV 8、最大额定电流:1250...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:5034 时间:2019-12-02
  • 高压开关柜短时耐受时间如何计算...查看详情

    用户:feng369 浏览量:484 时间:2019-11-18
  • 成套电气设备图片1

    来源:电气分享社区 版权归原作者所有,侵权请联系删除 一、绝缘距离 由于10kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的距离,否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。但我们单纯以空气作为绝缘介质时,绝缘距离要求如表1。 6209277 有时为了减少开关柜外形尺寸,可以有以下几种方法: 1)在空气间隙中插入一块非金属的绝缘隔板,从而缩小对绝缘距离...查看详情

    用户:玖九 浏览量:3152 时间:2019-10-11
  • 仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?...查看详情

    用户:welcome_2011li 浏览量:1329 时间:2019-10-08
  • 成套电气设备图片1

    概述: 中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三 相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并 对电力电路实行控制保护、监视和测量。 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二 次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电,以及大型高压电动机的起动等...查看详情

    用户:cof1565937232632 浏览量:580 时间:2019-08-19
  • 供配电技术图片1

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度较大。 4.检修人员只有准确地判断故障类型、故障原因,并及时进行检修,才能缩短停电时间,恢复正常供电。 6188376 二、高压开关柜突然跳闸的原因和...查看详情

    用户:玖九 浏览量:2664 时间:2019-08-12
  • 断路器开关柜需要或者如何加装自动化三遥改造...查看详情

    用户:wx_1559615787748 浏览量:38 时间:2019-07-08
  • 电站工程图片1

    随着我国电力系统的不断发展,金属封闭开关整体设备已经被广泛用在电力系统中,这些开关设备在运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成高压开关柜内部因受潮而发生放电现象,陕西赛普瑞认为这不但容易造成高压开关柜的不稳定运行,而且影响配电系统和变电站的供电质量,对整个供电效果带来影响。 开关柜放电原因有哪些? 1、施工工艺达不到要求 变电站内电缆沟施工工艺粗糙,电缆沟内部未经严格压光处理,后...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:558 时间:2019-05-17
  • 成套电气设备图片1

    一、概况: 近几年,高压金属铠装开关柜由于其具有防护等级高、运行可靠、断路器手车互换性好、便于检修和维护等特点,被广泛用于6~35kV电压等级的电力系统中。但是又因其内部结构紧凑,易出现潮湿、凝露和放电等现象,给设备以及电网的安全稳定运行造成了一定的负面影响。如果高压金属铠装开关柜内部长期潮湿将会加速导电部分表面材质氧化,在绝缘件表面形成凝露并造成放电,放电使开关柜内各绝缘件的绝缘性能降低,甚至造...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:849 时间:2019-04-16
  • 高压开关柜绝缘性能的好坏直接影响到电网的安全稳定运行,所以在变电站运维人员在日常的巡检过程中应该时刻注意检查开关柜设备的绝缘性能,一旦高压开关柜受到湿气,烟雾,粉尘的侵袭就会使电气设备的绝缘性能受损易生成导电物,从而导致电力事故发生。因此开关柜冷凝除湿装置赛普瑞接下来将结合实例对绝缘事故进行分析,并提出有效治理措施。 1、故障简介 2018年3月2日220kV某变电站值班员发现...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:1221 时间:2019-04-12
  • 成套电气设备图片1

    高压开关柜是输变电系统的重要组成部分,可用于系统的自动化调控,解决传统电网运行存在的各种问题。及时处理高压柜故障,是维护电力系统稳定性的关键。但高压开关柜由于受到安装条件限制,结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求就相对较高。由于电气运行环境、制造等原因,特別是在天气温差较大,开关柜极易形成凝露。接下来开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞就给大家分析一下高压开关柜凝露...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:1116 时间:2019-03-29
  • 成套电气设备图片1

    高压开关的合闸机构在进行合、分闸的时候需要大功率的操作电源,比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流、而弹簧储能式的合闸机构则不需要,弹簧储能式(CT)合闸机构只要可以满足储能电机正常工作的电压即可。另外,高压开关柜顶部的直流小母线提供信号,控制,报警等回路的直流电源也是由直流屏提供的,包括给继电保护和自动装置提供直流电源。 6109997 直流屏作为高压柜的测控电源,最大优点就是不受停电...查看详情

    用户:科能达直流屏 浏览量:3316 时间:2019-02-26
  • 输变电工程图片1

    高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。有人愿意把高压开关柜叫做高压配电柜,其实是一个东西啦…...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4836 时间:2018-09-29
  • 赫兹曼高压开关柜基本结构: 6034661 真空断路器 6034663 隔离/接地开关 6034664 隔离端口视窗 6034665 自供电继保 6034666 综合继保 赫兹曼高压开关柜结构特点 1、紧凑型环保断路器开关柜。 2、小型化,体积与充气式SF6开关柜相当。 3、三工位隔离/接地开关结构,隔离状态可视。 4、SCR理念设计的操...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:1018 时间:2018-09-07
  • 高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、 人员误碰,误操作; 2、 机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、 其他电气或机械性故障。 解决方法 发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:747 时间:2018-08-29
  • 何为高压开关柜断路器误合闸? 未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。 发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。 是什么原因造成的?相应的解决手段? 1、 直流两点接地使合闸控制回路接地 检查直流系统是否接地 2、 元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通 更换故障元件 ...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:549 时间:2018-08-28
  • 赫兹曼电力为您带来高压开关柜断路器拒绝合闸常见故障及处理方法: 现象1:断路器不动作,红灯不亮 分析原因: 原因1: 控制电源不正常,控制或者合闸保险熔断 处理1:检查控制电压或者保险是否异常,否则调整或者更换 原因2:合闸转换开关接点不通 处理2:合闸转换开关接点是否异常 原因3:“远方、就地”转换开关投入错误 处理3:将“远方、就地”转换开关正确投入 ...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:481 时间:2018-08-27
  • 随着社会快速发展,智能化电气高压开关柜的研发制造技术发展迅猛。 以高压开关柜智能、高端为切入点,赫兹曼电力在生产制造过程中强化知识、累积经验,突破关键核心技术,提升高压开关成套设备系统集成能力。 6026371 通过“馈线自动化”实现高压开关柜智能判断故障点,就地解决故障问题,反应更快、更灵活、可靠性更高。 弥补了“通信技术、IT技术、数据技术、工业技术”的综合集成能力不足,发挥了...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:400 时间:2018-08-23
  • 电网开关柜是管理配电网供电线路的主要电气设备,主要分为户内柜和户外柜两种安装方式。 本文主要介绍户外开关柜的升级改造,户外开关柜一般遵循高可靠、免维护、小型智能化及环保的原则,能适应各种恶劣的气候环境,结构紧凑,占地面积小。 现阶段我国户外开关柜升级改造如何实现?把开关柜做到更小型化、更高可靠、以及无SF6的真空智能开关柜;能够充分利用设备,延长开关柜的使用寿命周期。对旧设备的改造需要...查看详情

    用户:赫兹曼电力 浏览量:442 时间:2018-08-13
  • 比如和PT搭接的铜排,开孔大了半个孔,是不是需要上下都加大垫片啊??...查看详情