高压开关柜更新时间:2024-04-29 09:02:23

本专题为土木在线高压开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 这个单元柜的结构图求各位老师傅帮忙分析下道理...查看详情

    用户:秋风落叶11111 浏览量:14 时间:2018-01-03
  • 在下看到下面的一段话。 在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线. 没有理解其中的 将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻? I段母线引到下方后,II母线...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:3031 时间:2017-09-29
  • 按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?...查看详情

    用户:飞云在天2015 浏览量:3489 时间:2017-08-29
  • 供配电技术图片1

    1、高压开关柜出线室底板发热导致电缆故障案例:某110kV变电站仅有1台主变压器。某日,报出“35kV母线接地”信号, 检查为A相故障;接着35kV出线PD线和PW线同时由过流I段保护动作跳闸。现场检査设备,发现PD线开关柜后下门冒出黑烟,打开柜门,发现A相电缆终端严重烧损,电缆终端绝缘层几乎被电弧完全烧熔,露出电缆内部导体(见图1)。经用户查线,PW线C相发生接地故障。 专业人员检査PD线开关柜...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:8251 时间:2017-08-09
  • 一、开断与关合故障 这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。 二、绝缘故障 绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。力求使产品做到既安全又经济,得到最佳的经济效...查看详情

    用户:laughing132 浏览量:664 时间:2017-05-15
  • 供配电技术图片1

    空气绝缘小型化一体式高压开关柜,最近生产了一批,给各位看看哦,评价下,空气绝缘,宽度在520mm高度1800-22000mm,深度在950mm,目前市场上比价少见,可以完美替代KYN28柜。 5782029 5782030 5782031 5782032 5782033 5782034 5782035 5782036 5782037 5782039 5782040 5782041 5782042 ...查看详情

    用户:wqsabb 浏览量:2131 时间:2017-05-11
  • 工业自动化图片1

    高压开关柜的制作工艺程序基本与低压开关柜相同,不同的是由于电压等级的增加,在制作工艺、程序、人员技术能力、装备能力及精度、管理机制和人员等方面都有更高的要求,特别是对其设备、元件、材料的质量、测试及试验,成品测试及试验则是制作加工的重中之重,本文着重讲述高压开关柜的制作要点。 高压开关柜的类型有很多,本文只列举几例,希望可以对大家起到一些借鉴作用。 1.KGN5-12型铠装固定式户内交流金属封闭开...查看详情

    用户:dgdz2013 浏览量:1246 时间:2017-03-31
  • 摘要:高压开关柜受潮放电是一种比较常见的现象,处理不当,大大提高了高压开关柜的安全隐患,寻求新型智能除湿方案,实现电气环境在线监控治理。 关键词:高压开关柜受潮,潮湿放电,潮湿原因,解决措施 电能传输需要一个长距离运输的过程,在电力传输中需要经过多次变压才能达到有效传送和低损耗利用的目的。高压开关柜在电力系统中负有控制和保护的作用,是是电力系统中配电网络和变电站的重要设备之一,对配电安全和电力供...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:988 时间:2017-03-10
  • 供配电技术图片1

    上面哪种接法正确,谢谢! 5731396 5731397 5731395 5731396 5731397...查看详情

    用户:suhonghappy 浏览量:869 时间:2017-02-27
  • 求解,变压器高压侧的高压开关柜柜内。进线柜和出线柜是否都是使用负荷开关?开关大小具体计算方法又是什么?如果加熔断器,装设在什么地方?避雷器又放哪里?型号都是通用的还是计算选型?...查看详情

    用户:武侯君临 浏览量:2287 时间:2016-10-06
  • 我们一个工程的GYN28-12高压开关柜在安装前被雨淋,请问要怎么处理,才能使用???...查看详情

    用户:平淡778 浏览量:1234 时间:2016-07-12
  • 高压进线柜2只熔断器、1只电压互感器,这里的电压互感器作提供电源用,但该组高压柜已经有直流屏了,请问这里的电压互感器可以取消吗?...查看详情

    用户:琥珀川先生 浏览量:6351 时间:2016-06-17
  • 一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。...查看详情

    用户:大秦秦 浏览量:1471 时间:2016-05-23
  • 高压开关柜合闸时报延时速断故障,拆掉保护能够合闸,合闸后再把保护恢复就不报故障了!请各位高手指教!!!...查看详情

    用户:co1423200574543 浏览量:995 时间:2016-05-12
  • KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备,系三相交流50HZ单母线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。...查看详情

    用户:qq_1446088822973 浏览量:3423 时间:2016-04-24
  • 有关高低压开关柜的设计不懂,比如高压进线柜、计量柜这种,设计的时候都需要选择哪些高压电器(电流互感器、断路器等)?是固定的吗?还是分情况啊?...查看详情

    用户:电气小张 浏览量:882 时间:2016-03-04
  • 3.1柜内设备因制造厂设计、装配问题导致发热 3.1.1手车静触头座设计问题引起发热 案例 某变电站10kV设备采用中置式开关柜。运行中,主进断路器柜手车静触头座在负荷电流不到1000A的情况下经常发热(见图3-l)。 图3-1发热的手车静触头座 该10kV主进断路器柜属于大电流开关柜(3150A),静触头与母线排连接仅采用单只M20螺栓压连,受接触面压力、平整度等因素影响,其接触电阻偏大,通过较...查看详情

    用户:防凝露装置 浏览量:976 时间:2016-01-29
  • 高压开关柜是配电系统、变电站中常见的电力设备,对实现配电安全和电カ供应质量有重要的影响。在高压开关柜的运行中受到雨雪雾露霜等影响会造成因高压开关柜受潮而发生放电、霉变、闪络等现象,这不但造成高压开关柜的不稳定运行,而且影响了配电系统和变电站的供电质量,对整个供电效果带來影响。高压开关柜受潮放电是一种比较常见的现象,应该对高压开关柜受潮放电原因进行研究,找到高压开关柜受潮放电的解决措施。 1.高...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:1885 时间:2016-01-26
  • 请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2085 时间:2016-01-04
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路 案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:3371 时间:2016-01-04