本专题为土木在线高压开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高压开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在下看到下面的一段话。 在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线. 没有理解其中的 将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻? I段母线引到下方后,II母线...查看详情
高压开关柜合闸时报延时速断故障,拆掉保护能够合闸,合闸后再把保护恢复就不报故障了!请各位高手指教!!!...查看详情
KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备,系三相交流50HZ单母线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。...查看详情
本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路 案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障随之消失。现场检查该出线开关柜后下门冒出黑烟, 出线B相电缆终端爆裂、C相严重烧毁,靠近B相的一侧烧毁最重。柜内C 避雷器放电记录器被电弧烧...查看详情